Ersatz für ZWR 15 KG 11/13 (FD 044)

Diskutiere Ersatz für ZWR 15 KG 11/13 (FD 044) im Junkers-Bosch Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo zusammen, nachdem die Wahrscheinlichkeit einen Gasblock für das o. g. Gerät zu finden gegen Null geht und ich eine Zwischenlösung für 2...

ronpfi

Threadstarter
Mitglied seit
03.01.2019
Beiträge
8
Hallo zusammen,

nachdem die Wahrscheinlichkeit einen Gasblock für das o. g. Gerät zu finden gegen Null geht und ich eine Zwischenlösung für 2 Jahre brauche (danach steht eine Kernsanierung des gesamten Gebäudes mit einer Restrukturierung der Heizung an), habe ich mir überlegt, ob es Sinn macht, eine gebrauchte Nicht-Brennwert-Therme ,die zu der ZWR 15 anschlusskompatibel ist (sofern es das gibt) einbauen zu lassen. Gibt es solche anschlusskompatible Junkers Thermen? Was meint ihr zu Gebrauchtgeräten über ebay etc.?

Viele Grüße

ronpfi
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.320
habe ich mir überlegt, ob es Sinn macht, eine gebrauchte Nicht-Brennwert-Therme ,die zu der ZWR 15 anschlusskompatibel ist (sofern es das gibt) einbauen zu lassen.

No Way... Das geht nicht.
Vor allem müsstest du was finden, was auch noch funktioniert . Wer verkauft sowas?

Daß dieses Gerät irgendwann die Hufe streckt dürfte doch nicht überraschend sein.;)


Wo ist das bisherige Gerät eingebaut? Wie siehts da platzmäßig aus?
 

ronpfi

Threadstarter
Mitglied seit
03.01.2019
Beiträge
8
In einer Küche. Im Foto der Therme links oben sieht man die Stelle an der der Dunstabzug war.
 

Anhänge

Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.320
Tatsache ist, dass bei ebay immer welche verkauft werden.

Ich weiß.... Ich nenne sowas Betrug.

Welches Fehlerbild zeigte deine Therme zuletzt?

War diese Therme für eine einzelne Wohnung und künftig soll alles Zentral laufen?
 

ronpfi

Threadstarter
Mitglied seit
03.01.2019
Beiträge
8
Die Zündflamme wurde nicht mehr gehalten. Beim Öffnen der Gaseinheit (um den passenden Magneteinsatz zu finden) sind jedoch die Korkdichtungen zerbröselt.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.320
Die Zündflamme wurde nicht mehr gehalten. Beim Öffnen der Gaseinheit (um den passenden Magneteinsatz zu finden) sind jedoch die Korkdichtungen zerbröselt.


Autsch!
Die Reparatur durch einen Fachmann wär so einfach und banal gewesen.

BTW wär der Magneteinsatz mit Sicherheit nicht mal die Ursache gewesen - sondern der Begrenzer. Hier hättest du nur die Kabelschuhe neu aufstecken müssen - fertig.

Beschreib noch wie diese Sanierung gedacht ist......
 

ronpfi

Threadstarter
Mitglied seit
03.01.2019
Beiträge
8
Der Magneteinsatz war schon defekt. Wir haben ihn ausgebaut. Die Diagnose kam ursprünglich auch von einem Fachmann, der halt keinen Zugriff auf Ersatzteile hatte - und wie man sieht, die aufgewendete Zeit dafür auch vergebens war.
 
Thema:

Ersatz für ZWR 15 KG 11/13 (FD 044)

Ersatz für ZWR 15 KG 11/13 (FD 044) - Ähnliche Themen

  • Ersatz für Buderus Logamax GB 152-24

    Ersatz für Buderus Logamax GB 152-24: Moin liebe Fachleute, ich habe in meinem EFH ohne Fußbodenheizung aus dem Jahr 2007 eine ebenfalls aus 2007 stammende GB 152-24 inkl. Solarthermie...
  • suche Ersatz STB Rak 21.3 für alte Viessmann Heizung/ Regelung

    suche Ersatz STB Rak 21.3 für alte Viessmann Heizung/ Regelung: Hallo zusammen, bin neu hier im Forum. Ich habe Probleme mit meinem STB und würde ihn gerne tauschen, bevor er gar nix mehr macht. Leider habe ich...
  • Ersatz für Ventileinsatz

    Ersatz für Ventileinsatz: Hallo, in meinem Heizkörper ist der in den Bildern abgebildete Ventileinsatz verbaut. Leider schließt er nicht mehr richtig, sodass die Heizung...
  • Ersatz für Grundfos VIUPE-60 IR

    Ersatz für Grundfos VIUPE-60 IR: Hallo Wollte mal fragen ob es einen nahezu Plug & Play Ersatz für diese Pumpe gibt, die ist schon öfter mal nicht gestartet, und beim einschalten...
  • Empfehlung neue Heizung als Ersatz für Sieger BK13-W18

    Empfehlung neue Heizung als Ersatz für Sieger BK13-W18: Hallo zusammen, ich bräuchte einmal euren professionellen Rat. Ich habe zur Zeit eine Sieger Heizung BK13-W18 (baugleich mit Buderus GB132) mit...
  • Ähnliche Themen

    • Ersatz für Buderus Logamax GB 152-24

      Ersatz für Buderus Logamax GB 152-24: Moin liebe Fachleute, ich habe in meinem EFH ohne Fußbodenheizung aus dem Jahr 2007 eine ebenfalls aus 2007 stammende GB 152-24 inkl. Solarthermie...
    • suche Ersatz STB Rak 21.3 für alte Viessmann Heizung/ Regelung

      suche Ersatz STB Rak 21.3 für alte Viessmann Heizung/ Regelung: Hallo zusammen, bin neu hier im Forum. Ich habe Probleme mit meinem STB und würde ihn gerne tauschen, bevor er gar nix mehr macht. Leider habe ich...
    • Ersatz für Ventileinsatz

      Ersatz für Ventileinsatz: Hallo, in meinem Heizkörper ist der in den Bildern abgebildete Ventileinsatz verbaut. Leider schließt er nicht mehr richtig, sodass die Heizung...
    • Ersatz für Grundfos VIUPE-60 IR

      Ersatz für Grundfos VIUPE-60 IR: Hallo Wollte mal fragen ob es einen nahezu Plug & Play Ersatz für diese Pumpe gibt, die ist schon öfter mal nicht gestartet, und beim einschalten...
    • Empfehlung neue Heizung als Ersatz für Sieger BK13-W18

      Empfehlung neue Heizung als Ersatz für Sieger BK13-W18: Hallo zusammen, ich bräuchte einmal euren professionellen Rat. Ich habe zur Zeit eine Sieger Heizung BK13-W18 (baugleich mit Buderus GB132) mit...
    Oben