Ersatz für VRT QZA an Thermoblock Klassik Kamin

Diskutiere Ersatz für VRT QZA an Thermoblock Klassik Kamin im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, mein Thermostat ist leider defekt, die Zeitschaltuhr steht still und ich möchte es gerne ersetzen. Das VRT QZA ist am Thermoblock Klassik...

Gabriel1501

Threadstarter
Mitglied seit
20.10.2021
Beiträge
10
Hallo,

mein Thermostat ist leider defekt, die Zeitschaltuhr steht still und ich möchte es gerne ersetzen. Das VRT QZA ist am Thermoblock Klassik Kamin VCW 194 XE-C HL via 789 angeschlossen. 3+4 sind überbrückt. Das konnte ich so weit herausfinden. Das Thermostat befindet sich im Wohnzimmer (hier befindet sich auch ein Kamin), wir leben auf 2 Etagen. Ich überlege nun, ob man das Thermostat durch ein Funkthermostat ersetzen kann. Das hätte den Vorteil, dass wir es tagsüber im Wohnzimmer stehen haben und Nachts in der zweiten Etage im Schlafzimmer aufstellen. Vor allem, wenn im Wohnzimmer der Kamin im Winter oft an ist, ist das Thermostat dort fehlplatziert und der Schlafbereich kühlt aus.

Welche Modelle sind hier passend? Gelesen habe ich schon etwas im Forum von "Tado" (tado.com/de-de/smartes-thermostat-spezifikationen) aber bin nicht sicher, ob es passt und welche anderen Modelle es gibt oder ob es zwingend Vaillant sein muss.

Vielen Dank für einen Tipp.
Gabriel
 

Seppionfire

Fachmann
Mitglied seit
11.10.2018
Beiträge
1.725
Servus,

netAtmo hat nette Teile .....

VG
 

Gabriel1501

Threadstarter
Mitglied seit
20.10.2021
Beiträge
10
Servus,

netAtmo hat nette Teile .....

VG
Vielen Dank für den Hinweis! Tatsächlich gibt es hier und dort viele nette Teile. Meine Frage ist, welche mit meiner Therme sinnvoll zu kombinieren sind und mehr als nur an/aus können. Funk ist mir wichtig, alles via App machen zu können/müssen eher weniger.
 

Gabriel1501

Threadstarter
Mitglied seit
20.10.2021
Beiträge
10
...
 
Zuletzt bearbeitet:
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.352
Ist OK, wenn man nicht helfen kann oder will,
Was willst du an einem Gasgerät ändern, der seit gefühlt dreißig Jahren nicht mehr hergestellt wird. Du solltest anstatt blöde herum zu meckern mal deine Hausaufgaben machen und dich mit der Erneuerung deines Wärmeerzeugers beschäftigen.
 

Gabriel1501

Threadstarter
Mitglied seit
20.10.2021
Beiträge
10
...
 
Zuletzt bearbeitet:
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.352
Also gleich eine neue Heizungsanlage, obwohl das alte Gerät noch zuverlässig arbeitet,
Hoffentlich noch lange, oder was möchtest du jetzt lesen ?

einen hohen Wirkungsgrad hat und bisher nie ein Teil defekt war
Wer sagt das ? Komme mir nicht mit der Messung deines Schornis an. Der überprüft lediglich die Einhaltung gesetzlichen Vorgaben, mehr nicht. UND das sagt nichts über die Wirtschaftlichkeit eines Wärmeerzeugers aus !

nur weil die Uhr am Raumthermostat nicht mehr geht? Ja das klingt nach einer guten Idee. Danke!
Bevor du da noch viel Geld für elektronischen Klimbim versenkst, so solltest du meinen Einwand doch besser ernst nehmen. Von mir aus kannst du machen was und wie du willst, mein Geld löst sich nicht einfach in Luft aus.
 

Gabriel1501

Threadstarter
Mitglied seit
20.10.2021
Beiträge
10
...
 
Zuletzt bearbeitet:
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.352
Bemühe dich bitte nicht weiter
W A S erwartest du eigentlich ? Bei deinem Anspruchsdenken müsste dir schon der gesamte Planet zu Füssen liegen ‼
Kerlchen, werde endlich mal wach ❗ Es geht auch hier um grundlegende Fakten und nicht um unnötiges Spielzeug !
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.352
U N D : Fragesteller, bevor du versuchst im Parallelforum Halbwahrheiten zu verbreiten ! Teile den Lesern gleich mit, was es mit deinen Gedanken an Tado und Konsorten auf sich hat ! Sonst werde ich ganz ungemütlich ! Capito ?
 

Gabriel1501

Threadstarter
Mitglied seit
20.10.2021
Beiträge
10
...
 
Zuletzt bearbeitet:
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.352
Als Erinnerung für dein Kurzzeitgedächnis :
Ersatz für VRT QZA an Thermoblock Klassik Kamin
Verfasser: Gabriel_1501 Zeit: 22.10.2021 22:12:19 0 3209017
Hallo, mein Thermostat ist leider defekt, die Zeitschaltuhr steht still und ich möchte es gerne ersetzen. Das VRT QZA ist am Thermoblock Klassik Kamin VCW 194 XE-C HL via 789 angeschlossen. 3+4 sind überbrückt. Das konnte ich so weit herausfinden. Das Thermostat befindet sich im Wohnzimmer (hier befindet sich auch ein Kamin), wir leben auf 2 Etagen. Ich überlege nun, ob man das Thermostat durch ein Funkthermostat ersetzen kann. Das hätte den Vorteil, dass wir es tagsüber im Wohnzimmer stehen haben und Nachts in der zweiten Etage im Schlafzimmer aufstellen. Vor allem, wenn im Wohnzimmer der Kamin im Winter oft an ist, ist das Thermostat dort fehlplatziert und der Schlafbereich kühlt aus. Welche Modelle sind hier passend? Muss es zwingend Vaillant sein? Vielen Dank für einen Tipp. Gabriel
 

Gabriel1501

Threadstarter
Mitglied seit
20.10.2021
Beiträge
10
...
 
Zuletzt bearbeitet:
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.352
Und jetzt? Wo ist die Halbwahrheit?
Auch noch begriffsstutzig geworden ? Lese die Beiträge # 1 und # 14 mal genau durch !

Passt es Dir nicht, dass Menschen sich im Internet frei bewegen?
Mir passt es nicht, wenn nur die halbe Wahrheit geschrieben wird.

Ich setze dich mal auf die "Ignorieren Liste" - ist doch zu schade um die Zeit.
Mache was und wie du willst, verschlimmbessere deine Wandbüchse ruhig. Dein Problem liegt zwischen deinen Ohren.
 

KarlZei

Experte
Mitglied seit
04.11.2018
Beiträge
6.096
Ich setze dich mal auf die "Ignorieren Liste" - ist doch zu schade um die Zeit.
Du hast schon viel zu viel Zeit verschwendet; ist einfach sinnbefreit.

Tado sollte mit 789 klarkommen; zumindest findet sich das in der Dokumentation:
Ich würde mal beim Tado-Support nachfragen...
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.362
Tado sollte mit 789 klarkommen; zumindest findet sich das in der Dokumentation:
Tuts nicht.
Nachweislich.
Tado gibt letztlich auch zu daß diese Anleitung nur Vermutung ist.

Ich habe die letzen Jahre einige Dutzend Tado Geräte wieder entfernt. Nach Anschluß eine originalen Regelgerätes gings wieder .
Regelung über Anschluss 3 - 4 geht mit Tado .

Gefühlt wurden die letzen 2....3... Jahre keine Tado Geräte mehr verwendet. Mir kam zumindest nichts Neues mehr unter.
 

Gabriel1501

Threadstarter
Mitglied seit
20.10.2021
Beiträge
10
Danke für die Hinweise! Auf Tado kam ich nur, weil mir Funk wichtig war und es hier im Forum mal empfohlen wurde. Die Bedienung nur per App ist für mich auch eher egal. Geräte von netatmo scheinen auch wie tado nur 3-4 zu können.

Bei Vaillant selbst scheint es Funk nur via BUS zu geben oder das calorMATIC 250f aber auch nur via 3-4. Beim sensoHOME konnte ich nicht herausfinden wie es angeschlossen wird.

Am Ende muss ich also auf Funk verzichten oder auf 3-4 wechseln, richtig? Austauschen muss ich es aber wegen des Defekts ohnehin irgendwie.
 
Zuletzt bearbeitet:
Thema:

Ersatz für VRT QZA an Thermoblock Klassik Kamin

Ersatz für VRT QZA an Thermoblock Klassik Kamin - Ähnliche Themen

  • Ersatz für Buderus Logamax GB 152-24

    Ersatz für Buderus Logamax GB 152-24: Moin liebe Fachleute, ich habe in meinem EFH ohne Fußbodenheizung aus dem Jahr 2007 eine ebenfalls aus 2007 stammende GB 152-24 inkl. Solarthermie...
  • suche Ersatz STB Rak 21.3 für alte Viessmann Heizung/ Regelung

    suche Ersatz STB Rak 21.3 für alte Viessmann Heizung/ Regelung: Hallo zusammen, bin neu hier im Forum. Ich habe Probleme mit meinem STB und würde ihn gerne tauschen, bevor er gar nix mehr macht. Leider habe ich...
  • Ersatz für Ventileinsatz

    Ersatz für Ventileinsatz: Hallo, in meinem Heizkörper ist der in den Bildern abgebildete Ventileinsatz verbaut. Leider schließt er nicht mehr richtig, sodass die Heizung...
  • Ersatz für Grundfos VIUPE-60 IR

    Ersatz für Grundfos VIUPE-60 IR: Hallo Wollte mal fragen ob es einen nahezu Plug & Play Ersatz für diese Pumpe gibt, die ist schon öfter mal nicht gestartet, und beim einschalten...
  • Empfehlung neue Heizung als Ersatz für Sieger BK13-W18

    Empfehlung neue Heizung als Ersatz für Sieger BK13-W18: Hallo zusammen, ich bräuchte einmal euren professionellen Rat. Ich habe zur Zeit eine Sieger Heizung BK13-W18 (baugleich mit Buderus GB132) mit...
  • Ähnliche Themen

    • Ersatz für Buderus Logamax GB 152-24

      Ersatz für Buderus Logamax GB 152-24: Moin liebe Fachleute, ich habe in meinem EFH ohne Fußbodenheizung aus dem Jahr 2007 eine ebenfalls aus 2007 stammende GB 152-24 inkl. Solarthermie...
    • suche Ersatz STB Rak 21.3 für alte Viessmann Heizung/ Regelung

      suche Ersatz STB Rak 21.3 für alte Viessmann Heizung/ Regelung: Hallo zusammen, bin neu hier im Forum. Ich habe Probleme mit meinem STB und würde ihn gerne tauschen, bevor er gar nix mehr macht. Leider habe ich...
    • Ersatz für Ventileinsatz

      Ersatz für Ventileinsatz: Hallo, in meinem Heizkörper ist der in den Bildern abgebildete Ventileinsatz verbaut. Leider schließt er nicht mehr richtig, sodass die Heizung...
    • Ersatz für Grundfos VIUPE-60 IR

      Ersatz für Grundfos VIUPE-60 IR: Hallo Wollte mal fragen ob es einen nahezu Plug & Play Ersatz für diese Pumpe gibt, die ist schon öfter mal nicht gestartet, und beim einschalten...
    • Empfehlung neue Heizung als Ersatz für Sieger BK13-W18

      Empfehlung neue Heizung als Ersatz für Sieger BK13-W18: Hallo zusammen, ich bräuchte einmal euren professionellen Rat. Ich habe zur Zeit eine Sieger Heizung BK13-W18 (baugleich mit Buderus GB132) mit...
    Oben