Erfahrungen mit WOB 20 mit SPZ 650

Diskutiere Erfahrungen mit WOB 20 mit SPZ 650 im Brötje Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo an alle, ich habe die Anlage seit Dezember 2012 in Betrieb. Der Heizkreis mit Heizköper (Glieder- und Profilheizköper) ist am SPZ...

odeon

Threadstarter
Mitglied seit
04.01.2013
Beiträge
27
Hallo an alle,

ich habe die Anlage seit Dezember 2012 in Betrieb. Der Heizkreis mit Heizköper (Glieder- und Profilheizköper) ist am SPZ angeschlossen.
Die VL/RL Temperaturen beim Heizkreis liegen lt. Wärmemengenzähler im Schnitt bei 45-5o/40-45°C. Beim WOB 55-60/50-55°C.

Wie kann ich VL/TL Temperatur vom WOB weiter senken?
Mit der Heizkurve/Parallelverschiebung kann ich nicht weiter runter da es nicht ausreichend warm wird.

Danke und Gruß
odeon
 

De-Us74

Mitglied seit
15.12.2011
Beiträge
615
Hast du einen Mischer im Heizkreis verbaut?
 

odeon

Threadstarter
Mitglied seit
04.01.2013
Beiträge
27
Hallo und danke für Rückmeldung.

Ja es der Mischer für die Pumpengruppe PGM1 Pro SPZ Mischer verbaut.
 

odeon

Threadstarter
Mitglied seit
04.01.2013
Beiträge
27
Danke
ich werde es probieren.
Lt. Hydraulikplan Prog_Nr. 830 ist die Vorgabe 11°C, Standard lt. Handbuch = 5°C. Ich gehe mal auf 8°C zurück.
 

odeon

Threadstarter
Mitglied seit
04.01.2013
Beiträge
27
Jetzt habe ich noch ein anderes Problem mit dem SPZ.
Obwohl die Kolektortemperatur bei 100°C bis 120°C lag wurde der Speicher nicht über 60°C geladen.

Ich bin alle Einstellungen nach dem Hydraulikschema durch. Die Parameter Ladung des Trinkwasser- und Pufferspeichers stehen auf 90°C. Trotzdem geht die Anlage auf Stagnation (Verdampferschutz) und der Speicher wird nicht geladen. Woran könnte dies noch liegen?

Die Mischerüberhöhung habe ich bis auf 0°C gesenkt. Da die AT bis 12°-14°C gestiegen sind konnte ich keine Vergleiche zur Höhe der RL-Temperatur ziehen. Werde die aber weiter beobachten.

Ich bin für jeden Tipp dankbar
odeon
 
Thema:

Erfahrungen mit WOB 20 mit SPZ 650

Erfahrungen mit WOB 20 mit SPZ 650 - Ähnliche Themen

  • Erfahrungen mit FERNOX-Plörre F1 und F5 in Altanlagen?

    Erfahrungen mit FERNOX-Plörre F1 und F5 in Altanlagen?: In diesem Forum liest man verschiedentlich etwas über die Beschaffenheit von Heizungswasser und daß es sonst Korrosion und Schlammbildung gibt...
  • Solarfocus VampAIR Luft-Wasser-Wärmepumpe ERFAHRUNGEN?

    Solarfocus VampAIR Luft-Wasser-Wärmepumpe ERFAHRUNGEN?: Hallo liebes Heizungsforum, wir beschäftigen uns derzeit damit welche Luft-Wasser_Wärmepumpe wir in unserem Neubau einbauen sollen. Der Markt hat...
  • Erfahrungen Virorondens 200-T

    Erfahrungen Virorondens 200-T: Guten Abend zusammen! Ich muss mir einen Ölbrennwertkessel anschaffen. Ich liebäugel mit dem Vitorondens 200-T, 35,4 KW. Nun lese ich quasi...
  • CGB 2-20 Erhöhtes takten? Erfahrungen ?

    CGB 2-20 Erhöhtes takten? Erfahrungen ?: CGB 2-20 hohes Takten? Erfahrungswerte erwünscht!
  • KWB Combifire - Erfahrungen?

    KWB Combifire - Erfahrungen?: Hallo zusammen, bin neu hier. Möchte kurz meine Situation schildern. Hab ein Haus Baujahr 1954, neue Fenster schon drinn, Dachboden ausgebaut...
  • Ähnliche Themen

    • Erfahrungen mit FERNOX-Plörre F1 und F5 in Altanlagen?

      Erfahrungen mit FERNOX-Plörre F1 und F5 in Altanlagen?: In diesem Forum liest man verschiedentlich etwas über die Beschaffenheit von Heizungswasser und daß es sonst Korrosion und Schlammbildung gibt...
    • Solarfocus VampAIR Luft-Wasser-Wärmepumpe ERFAHRUNGEN?

      Solarfocus VampAIR Luft-Wasser-Wärmepumpe ERFAHRUNGEN?: Hallo liebes Heizungsforum, wir beschäftigen uns derzeit damit welche Luft-Wasser_Wärmepumpe wir in unserem Neubau einbauen sollen. Der Markt hat...
    • Erfahrungen Virorondens 200-T

      Erfahrungen Virorondens 200-T: Guten Abend zusammen! Ich muss mir einen Ölbrennwertkessel anschaffen. Ich liebäugel mit dem Vitorondens 200-T, 35,4 KW. Nun lese ich quasi...
    • CGB 2-20 Erhöhtes takten? Erfahrungen ?

      CGB 2-20 Erhöhtes takten? Erfahrungen ?: CGB 2-20 hohes Takten? Erfahrungswerte erwünscht!
    • KWB Combifire - Erfahrungen?

      KWB Combifire - Erfahrungen?: Hallo zusammen, bin neu hier. Möchte kurz meine Situation schildern. Hab ein Haus Baujahr 1954, neue Fenster schon drinn, Dachboden ausgebaut...

    Werbepartner

    Oben