Hallo, bei meinem Vcw 180 springt ab und zu der entstörknopf an. Wartung wurde gemacht, Überwachungselektrode gewechselt. Wass kann es sein.
Alles!Wass kann es sein.
Habe auch gehört das der ca. 5 Mal weiter zündet obwohl es eine Flamme schon gibt.
Danke, werde es so weiter geben.Dann ist entweder der Brenner so verschmutzt, daß die Überwachungselektrode nicht korrekt vor der Flamme umspült wird.
Achtung! In diesem Fall besteht Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid bei Abgasaustritt.
2. Möglichkeit wär ein defekter GFA
Demnach: Brenner/ Düsenstock genauestens prüfen lassen. Dann Flammensignal messen.
Wenn mehr als ca 3 µA fließen und das Gerät dennoch abschaltet ist der GFA defekt.