[/url]' data-cke-saved-src=''>Hier mein erster Beitrag mit vielen Erklärungen,
Die Anlage SOB 22 / SBH 750 / 2 x DF30 1 x DF20 Sonnenkollektoren.
Immer wieder musste ich feststellen dass die Solarpumpe lief obwohl
niedere Temperaturen herrschten und keine Sonne schien.
Der Brötje Service erklärte dass bei Röhrenkollektoren die
Solarpumpe in gewissen Zeitabständen kurz angesteuert
werden. Dies wäre erforderlich um die Temperaturen, Betriebsbereitschaft
erkennen zu können.
Der Effekt :
Die Solarträgerflüssigkeit nimmt die Untertemperaturen der Kollektoren mit und bringt
diese in den Pufferspeicher . Der Speicher wird statt geheizt, abgekühlt.
Das System erkennt jetzt zu niedere Temperaturen im Pufferspeicher und
der Brenner feuert nach. Anzunehmen im stetigen Wechsel.
Der Beweis:
Die Vorlauftemperatur ( Solarträgerflüssigkeit ) ist um viele Grad höher als
die Rücklauftemperatur. Das bedeutet Wärme wird dem Pufferspeicher
entnommen, über die Kollektoren abgekühlt , Das kalte Medium wird in
den Pufferspeicher gepumpt.
Mögliche Problemlösung:
Hinter dem Pumpenpaket ( pufferseitig) ein Dreiwegeventil und ein elektrisch gesteuertes
Absperrventil einbauen. Gesteuert durch ein Verzögerungsrelais.
Bei Pumpenansteuerung wird für Kurze Zeit ein kleiner Kreislauf ohne Pufferspeicher aktiviert.
Nach der eingestellten Verzögerung, großer Kreislauf mit Pufferspeicher.
Das Alles meine pers. Meinung, Feststellung, Idee.
MfG. Günther
Die Anlage SOB 22 / SBH 750 / 2 x DF30 1 x DF20 Sonnenkollektoren.
Immer wieder musste ich feststellen dass die Solarpumpe lief obwohl
niedere Temperaturen herrschten und keine Sonne schien.
Der Brötje Service erklärte dass bei Röhrenkollektoren die
Solarpumpe in gewissen Zeitabständen kurz angesteuert
werden. Dies wäre erforderlich um die Temperaturen, Betriebsbereitschaft
erkennen zu können.
Der Effekt :
Die Solarträgerflüssigkeit nimmt die Untertemperaturen der Kollektoren mit und bringt
diese in den Pufferspeicher . Der Speicher wird statt geheizt, abgekühlt.
Das System erkennt jetzt zu niedere Temperaturen im Pufferspeicher und
der Brenner feuert nach. Anzunehmen im stetigen Wechsel.
Der Beweis:
Die Vorlauftemperatur ( Solarträgerflüssigkeit ) ist um viele Grad höher als
die Rücklauftemperatur. Das bedeutet Wärme wird dem Pufferspeicher
entnommen, über die Kollektoren abgekühlt , Das kalte Medium wird in
den Pufferspeicher gepumpt.
Mögliche Problemlösung:
Hinter dem Pumpenpaket ( pufferseitig) ein Dreiwegeventil und ein elektrisch gesteuertes
Absperrventil einbauen. Gesteuert durch ein Verzögerungsrelais.
Bei Pumpenansteuerung wird für Kurze Zeit ein kleiner Kreislauf ohne Pufferspeicher aktiviert.
Nach der eingestellten Verzögerung, großer Kreislauf mit Pufferspeicher.
Das Alles meine pers. Meinung, Feststellung, Idee.
MfG. Günther