Hallo,
leider bin ich hier noch nicht fündig geworden. Ich habe Probleme mit einer Ultron 22. Am Anfang fiel immer die Brennersteuerung aus. Ein wackeln am Kabelbaum oder der Versuch des Messens am Trafo beseitigte das Problem. Letztendlich fand ich das Sicherungselement im Kabel als Fehlerursache. Nachdem die Sicherung getauscht wurde trat das Problem nicht mehr auf.
Jetzt stellt sich aber ein anderes Problem raus. Nachdem die Heizung nun einen Monat lief (hierbei war auffällig das die Isttemperatur auf der Logon immer bei 11 Grad blieb, unabhängig von der Kesseltemperatur und der Wert als TKo angezeigt wird) und ich die Solltemperatur geändert habe fährt die Steuerung nach 5 Versuchen immer auf A. Hierbei wird A und die Temperatur an der Kesselsteuerung angezeigt. Die Störungslampe leuchtet nicht.
Den STB neben der Kesselsteuerung habe ich schon gedrückt, ohne Erfolg. Den zweiten STB habe ich nicht gefunden.
Nach Ausschalten oder nach Rücksetzen der Kesselsteuerung (stromlos über Sicherung 24V) läuft die Kesselsteuerung in Schleife bis zur 3 (Vorbelüftung) 5 mal und geht dann wieder auf die Störungsanzeige. Im Januar hatte ich ein ähnliches Problem irgendwann lief das System aber wieder, warum auch immer.
Übrigens steht die Solltemperatur auf der Logon nach aus und einschalten wieder auf dem alten Wert und nicht auf dem vorher geänderten.
Hatte jemand ein ähnliches Problem und kann hier weiter helfen?
leider bin ich hier noch nicht fündig geworden. Ich habe Probleme mit einer Ultron 22. Am Anfang fiel immer die Brennersteuerung aus. Ein wackeln am Kabelbaum oder der Versuch des Messens am Trafo beseitigte das Problem. Letztendlich fand ich das Sicherungselement im Kabel als Fehlerursache. Nachdem die Sicherung getauscht wurde trat das Problem nicht mehr auf.
Jetzt stellt sich aber ein anderes Problem raus. Nachdem die Heizung nun einen Monat lief (hierbei war auffällig das die Isttemperatur auf der Logon immer bei 11 Grad blieb, unabhängig von der Kesseltemperatur und der Wert als TKo angezeigt wird) und ich die Solltemperatur geändert habe fährt die Steuerung nach 5 Versuchen immer auf A. Hierbei wird A und die Temperatur an der Kesselsteuerung angezeigt. Die Störungslampe leuchtet nicht.
Den STB neben der Kesselsteuerung habe ich schon gedrückt, ohne Erfolg. Den zweiten STB habe ich nicht gefunden.
Nach Ausschalten oder nach Rücksetzen der Kesselsteuerung (stromlos über Sicherung 24V) läuft die Kesselsteuerung in Schleife bis zur 3 (Vorbelüftung) 5 mal und geht dann wieder auf die Störungsanzeige. Im Januar hatte ich ein ähnliches Problem irgendwann lief das System aber wieder, warum auch immer.
Übrigens steht die Solltemperatur auf der Logon nach aus und einschalten wieder auf dem alten Wert und nicht auf dem vorher geänderten.
Hatte jemand ein ähnliches Problem und kann hier weiter helfen?