Hallo zusammen,
unsere Heizung macht wieder mal Probleme. Die Heizung ist 2009 hier im Einfamilienhaus neu gekommen.
Wir sind 2016 hier eingezogen und haben jetzt schon die 4 Pumpe neu gemacht. 2017 haben wir eine Wasser Entkalkungsanlage installiert, da wir hier sehr hartes Wasser haben.
Fehlerbild aktuell. Die Heizkörper werden nicht warm, WW läuft super. Ein Neustart der Heizung behebt das Problem für ca. 1 Std. danach wird es wieder kalt.
Der Monteur von elco hat Pumpe, 3 Wegeventil usw. getauscht. "Wenn es jetzt nicht geht ist das ein wirtschaftlicher Totalschaden und es braucht eine neue Heizung" waren seine Worte zum Abschied.
Ich habe heute mal die das Gerät auf Handbetrieb gestellt und siehe da, die Heizkörper sind durchgehend warm. Beim Baden der Kinder haben wir dann gemerkt , dass das WW jetzt nur noch KW ist. Trinkwassertemperatur ca. 20 Grad zeigte die Heizung.
Kesseltemperatur immer so rund um die 60 Grad.
Wenn die Heizkörper nicht warm werden haben Vor/Rücklauf ca. 40 Grad - also keine Abnahme.
Was mit komisch vorkommt. Im normalen Modus zeigt die Steuerung für den internen Vorlauffühler keine Werte an, im Handbetrieb jedoch schon. Der Wert passt auch zum analogen Thermometer in den Rohren.
Gefühlt ist ja mit der "Hardware" (Pumpe, Anchlüsse, Rohre) alles in Ordnung - sonst würde es doch nicht Funktionieren - oder?
Neue Heizung für so ein "junges" Gerät wäre nicht mein Traum.
Habt ihr Ideen was ich noch gucken kann.
Danke und Gruß
Simon
unsere Heizung macht wieder mal Probleme. Die Heizung ist 2009 hier im Einfamilienhaus neu gekommen.
Wir sind 2016 hier eingezogen und haben jetzt schon die 4 Pumpe neu gemacht. 2017 haben wir eine Wasser Entkalkungsanlage installiert, da wir hier sehr hartes Wasser haben.
Fehlerbild aktuell. Die Heizkörper werden nicht warm, WW läuft super. Ein Neustart der Heizung behebt das Problem für ca. 1 Std. danach wird es wieder kalt.
Der Monteur von elco hat Pumpe, 3 Wegeventil usw. getauscht. "Wenn es jetzt nicht geht ist das ein wirtschaftlicher Totalschaden und es braucht eine neue Heizung" waren seine Worte zum Abschied.
Ich habe heute mal die das Gerät auf Handbetrieb gestellt und siehe da, die Heizkörper sind durchgehend warm. Beim Baden der Kinder haben wir dann gemerkt , dass das WW jetzt nur noch KW ist. Trinkwassertemperatur ca. 20 Grad zeigte die Heizung.
Kesseltemperatur immer so rund um die 60 Grad.
Wenn die Heizkörper nicht warm werden haben Vor/Rücklauf ca. 40 Grad - also keine Abnahme.
Was mit komisch vorkommt. Im normalen Modus zeigt die Steuerung für den internen Vorlauffühler keine Werte an, im Handbetrieb jedoch schon. Der Wert passt auch zum analogen Thermometer in den Rohren.
Gefühlt ist ja mit der "Hardware" (Pumpe, Anchlüsse, Rohre) alles in Ordnung - sonst würde es doch nicht Funktionieren - oder?
Neue Heizung für so ein "junges" Gerät wäre nicht mein Traum.
Habt ihr Ideen was ich noch gucken kann.
Danke und Gruß
Simon