[sub][/sub]Hallo,
ich habe heute unsere Junkers-Heizung angeworfen, der Kessel heizt einwandfrei. Nach oben teilt sich das Warmwasserrohr auf in OG+DG+KG und EG. Einige Heizkörper werden nur lauwarm oder bleiben kalt, der Zulauf ist dann auch dementsprechend kalt oder lauwarm. Oben im DG sind 2 Heizkörper mit voller Heizleistung und einer lauwarm. Im OG sind einer mit voller Leistung, einer lauwarm und 2 (im gelichen Zimmer) kalt. Im EG ist einer lauwarm und drei kalt.
Ich habe alle Heizkörper im Haus voll aufgedreht und nach einer halben Stunde zweimal entlüftet, bis jeweils 2 Becher Wasser rauskamen. Anschließend wieder den Druck auf 1,8bar erhöht. Ich habe die Ventile bei einigen abgeschraubt, der Stift lässt sich problemlos eindrücken und kommt auch wieder heraus.
Im Sommer wurde ein Heizkörper aufgrund von Renovierungsarbeiten in der Küche fachmännisch komplett entfernt, die Rohre im Boden gekürzt und danach verbunden, anschließend neu gefliest. Kann es an dem entfernten Heizkörper liegen? Ich habe festgestellt, wenn ich im EG die Rücklaufventile verändere, wird einer der kalten Heizkörper lauwarm. Sollte also etwas mit dem Durchfluss zu tun haben, oder? Sollte ich die Rücklaufventile mehr öffnen oder mehr schließen (höherer Druck)?
Gruß
raimuell
ich habe heute unsere Junkers-Heizung angeworfen, der Kessel heizt einwandfrei. Nach oben teilt sich das Warmwasserrohr auf in OG+DG+KG und EG. Einige Heizkörper werden nur lauwarm oder bleiben kalt, der Zulauf ist dann auch dementsprechend kalt oder lauwarm. Oben im DG sind 2 Heizkörper mit voller Heizleistung und einer lauwarm. Im OG sind einer mit voller Leistung, einer lauwarm und 2 (im gelichen Zimmer) kalt. Im EG ist einer lauwarm und drei kalt.
Ich habe alle Heizkörper im Haus voll aufgedreht und nach einer halben Stunde zweimal entlüftet, bis jeweils 2 Becher Wasser rauskamen. Anschließend wieder den Druck auf 1,8bar erhöht. Ich habe die Ventile bei einigen abgeschraubt, der Stift lässt sich problemlos eindrücken und kommt auch wieder heraus.
Im Sommer wurde ein Heizkörper aufgrund von Renovierungsarbeiten in der Küche fachmännisch komplett entfernt, die Rohre im Boden gekürzt und danach verbunden, anschließend neu gefliest. Kann es an dem entfernten Heizkörper liegen? Ich habe festgestellt, wenn ich im EG die Rücklaufventile verändere, wird einer der kalten Heizkörper lauwarm. Sollte also etwas mit dem Durchfluss zu tun haben, oder? Sollte ich die Rücklaufventile mehr öffnen oder mehr schließen (höherer Druck)?
Gruß
raimuell