Hallo und ein frohes Neues ...
Ich lese ja nun mehr oder minder seit Monaten u.a. auch hier mit, bin jetzt aber an einem Punkt an welchem ich nicht mehr so wirklich weiter weiß
Wir sind vor einem knappen Jahr in einen Neubau 120 m² mit FBH im kompletten Haus und der o.g. 146 5/5 gezogen. Wir hatten seit dem Einzug das Problem das einige Räume weniger warm als andere geworden sind, haben das aber erst einmal verschoben weil Neubau und Feuchtigkeit usw. Nun befinden wir uns aber seit geraumer Zeit wieder in einer Heizperiode und die Phänomene sind geblieben. Übergeben wurde uns die Heizung mit einer HK von 0,5 und einer WT von 24° + dem Hinweis zu warm und zu kalt über die die Thermostaten (ERR?) in den jeweiligen Räumen zu regulieren ...
Folgende Dinge habe ich dann nach bestem Wissen und Gewissen getan bzw. diese sind mir dann aufgefallen -->
1. ERR bis auf Ankleide + SZ auf Stufe 6 um mal zu schauen wo ich denn überhaupt temperaturmäßig in den Räumen landen würde
2. HK auf mittlerweile 0,25 gesenkt + WT auf 22,5° = seitdem sehe ich nicht mehr jedesmal die Brennersperre wenn ich denn mal auf die Heizung schaue, sondern sie läuft dann gerne auch mal drei bis vier Stunden am Stück (bis dahin ziemlich exakt 3 Starts pro Stunde)
3. Die letzten Tage habe ich mir mal die Durchflussmengen der einzelnen Räume angeschaut und diese mit den Werten auf der Heizlastberechnung (?) verglichen. Zumindest im OG wurden die angegebenen Mengen nicht in allen Räumen erreicht. Ich habe dann mal Kreise geschlossen und siehe da - die Durchflussmengen wurden erreicht bzw. weit überschritten. Das habe ich dann im OG mal für alle Kreise getestet und diese sind dann alle bei 2 l/min gelandet (inkl. Pfeifen im HKV). Ich habe dann alle Kreise auf die im Plan stehenden Werte gedrosselt. Im HKV für das EG passen die Durchflussmengen in etwa mit denen des Plans ...
Aufgefallen ist mir aber folgendes --> Wenn alle Kreise geöffnet sind fließt durch bestimmte Kreise nicht mehr der eingestellte Wert (teilweise 0,5 l/min weniger). Kann es sein das die Pumpe gar nicht genügend Durchfluss erzeugt um alle Kreise mit der laut Plan notwendigen Menge zu versorgen? Pumpenleistung steht auf 100% und die angezeigten l/min liegen zwischen 12,5 bis 13,5 l/min (750 bis 810 l/h). Interessanterweise auch wenn ich die Leistung der Pumpe z.B. auf automatisch Stelle.
a) Bin ich grundsätzlich mit meinen Gedanken auf dem Holzweg?
b) Was könnte/ müsste ich als nächstes tun? Außer den Heizungsbauer "antanzen" zu lassen? Das Vertrauen in diesen ist meinerseits nicht besonders hoch - denn aus meinem Verständnis wurde z.B. für das OG trotz gegenteiliger Aussagen kein hydraulischer Abgleich durchgeführt + Heizleistung der Anlage wurde nach meiner "dummen" Frage von 14kw bzw. auto auf aktuell 8kw begrenzt + ...
Vielen Dank schon einmal im Voraus
Ich lese ja nun mehr oder minder seit Monaten u.a. auch hier mit, bin jetzt aber an einem Punkt an welchem ich nicht mehr so wirklich weiter weiß
Wir sind vor einem knappen Jahr in einen Neubau 120 m² mit FBH im kompletten Haus und der o.g. 146 5/5 gezogen. Wir hatten seit dem Einzug das Problem das einige Räume weniger warm als andere geworden sind, haben das aber erst einmal verschoben weil Neubau und Feuchtigkeit usw. Nun befinden wir uns aber seit geraumer Zeit wieder in einer Heizperiode und die Phänomene sind geblieben. Übergeben wurde uns die Heizung mit einer HK von 0,5 und einer WT von 24° + dem Hinweis zu warm und zu kalt über die die Thermostaten (ERR?) in den jeweiligen Räumen zu regulieren ...
Folgende Dinge habe ich dann nach bestem Wissen und Gewissen getan bzw. diese sind mir dann aufgefallen -->
1. ERR bis auf Ankleide + SZ auf Stufe 6 um mal zu schauen wo ich denn überhaupt temperaturmäßig in den Räumen landen würde
2. HK auf mittlerweile 0,25 gesenkt + WT auf 22,5° = seitdem sehe ich nicht mehr jedesmal die Brennersperre wenn ich denn mal auf die Heizung schaue, sondern sie läuft dann gerne auch mal drei bis vier Stunden am Stück (bis dahin ziemlich exakt 3 Starts pro Stunde)
3. Die letzten Tage habe ich mir mal die Durchflussmengen der einzelnen Räume angeschaut und diese mit den Werten auf der Heizlastberechnung (?) verglichen. Zumindest im OG wurden die angegebenen Mengen nicht in allen Räumen erreicht. Ich habe dann mal Kreise geschlossen und siehe da - die Durchflussmengen wurden erreicht bzw. weit überschritten. Das habe ich dann im OG mal für alle Kreise getestet und diese sind dann alle bei 2 l/min gelandet (inkl. Pfeifen im HKV). Ich habe dann alle Kreise auf die im Plan stehenden Werte gedrosselt. Im HKV für das EG passen die Durchflussmengen in etwa mit denen des Plans ...
Aufgefallen ist mir aber folgendes --> Wenn alle Kreise geöffnet sind fließt durch bestimmte Kreise nicht mehr der eingestellte Wert (teilweise 0,5 l/min weniger). Kann es sein das die Pumpe gar nicht genügend Durchfluss erzeugt um alle Kreise mit der laut Plan notwendigen Menge zu versorgen? Pumpenleistung steht auf 100% und die angezeigten l/min liegen zwischen 12,5 bis 13,5 l/min (750 bis 810 l/h). Interessanterweise auch wenn ich die Leistung der Pumpe z.B. auf automatisch Stelle.
a) Bin ich grundsätzlich mit meinen Gedanken auf dem Holzweg?
b) Was könnte/ müsste ich als nächstes tun? Außer den Heizungsbauer "antanzen" zu lassen? Das Vertrauen in diesen ist meinerseits nicht besonders hoch - denn aus meinem Verständnis wurde z.B. für das OG trotz gegenteiliger Aussagen kein hydraulischer Abgleich durchgeführt + Heizleistung der Anlage wurde nach meiner "dummen" Frage von 14kw bzw. auto auf aktuell 8kw begrenzt + ...
Vielen Dank schon einmal im Voraus