Schwarzfuss
Threadstarter
- Mitglied seit
- 10.01.2016
- Beiträge
- 117
Hallo - ich habe in meinen Neubau (Bungalow KfW70, 110m² Wohnfläche, Flächenheizkörper - im Bad zusätzlich FBH über RTL) eine Wolf CSZ-11-300 in Betrieb.
Leider ist mein Heizungsbauer (kurz vor der Rente)nicht so recht in der Lage die Anlage "optimal" einzustellen
(O-Ton: "kurz vor der Rente tue ich mir diesen Computerkram nicht mehr an – die Werkseinstellungen passen schon ").
Somit muss ich selber sehen wie ich die Anlage einigermaßen in den Griff bekomme.
Zu Anfang des Jahres lag die Anlage bei ca. 150 Starts / 24h , Laufzeit ca. 1,5 min/pro Start was auf die Werkseinstellungen beruhte.
Als erstes habe ich die Heizkurve so weit abgesengt, dass im Wohnzimmer noch gerade eine Temperatur von 23° bei voll
geöffnetem Thermostatventil erreicht wurde.
Darauf hin habe ich die Parameter HG02 auf Minimalleistung = 19%, HG04 Brennerleistung max. Heizbetrieb = 35% und
HG38 Zeit Softstart = 10 min. gesetzt. Diese Änderungen haben schon einmal die Brennerstarts auf ca. 55 Start/24h gesenkt
und die durchschnittliche Brennerlaufzeit stieg auf ca. 9min pro Start. Diese Werte waren bei ca. 10° Außentemperatur.
Letzte Woche bei erstmalig Frost um -7° und starken Wind sank die Anzahl der Brennerstarts auf ca. 28 Starts/24h und die Laufzeit
stieg auf ca. 30min pro Start. Habe heute noch einmal den Gasverbrauch bei 21-22% Geräteleistung gemessen und habe einen Wert
von 5 lfr. / Min ermittelt (mehrere Messungen).Wenn ich mich nicht völlig verrechnet habe und einen Wirkungsgrad von 0,95 ansetzte (Abgasverlust),
komme ich bei einem angegebenen Brennwert vom Versorger von Hs = 9,809 kWh/m³ auf eine momentan Leistung von 2,94kW.
Da müsste doch noch etwas zu reduzieren sein, da Wolf folgende Daten angibt:
Kleine Wärmeleistung modulierend 80/60 = 1,8 kW
Kleine Wärmeleistung modulierend 50/30 = 2,1 kW
Kleine Wärmebelastung modulierend = 1,9 kW
Hinweis: Da die BM2 an der Anlage verbaut wurde hat die Raumtemperatur etc. keinen Einfluss auf die Regelung.
Meine Frage: Welche Parameter der beigefügten Liste wären pauschal noch zu ändern um die Brennerstarts möglichst weiter zu senken?
Es ist durchaus auch möglich, dass ich Parameter verkehrt interpretiert habe und dadurch verkehrte (kontraproduktive) Werte eingestellt habe.
Vielen Dank für die Unterstützung
Schwarzfuss
Leider ist mein Heizungsbauer (kurz vor der Rente)nicht so recht in der Lage die Anlage "optimal" einzustellen
(O-Ton: "kurz vor der Rente tue ich mir diesen Computerkram nicht mehr an – die Werkseinstellungen passen schon ").
Somit muss ich selber sehen wie ich die Anlage einigermaßen in den Griff bekomme.
Zu Anfang des Jahres lag die Anlage bei ca. 150 Starts / 24h , Laufzeit ca. 1,5 min/pro Start was auf die Werkseinstellungen beruhte.
Als erstes habe ich die Heizkurve so weit abgesengt, dass im Wohnzimmer noch gerade eine Temperatur von 23° bei voll
geöffnetem Thermostatventil erreicht wurde.
Darauf hin habe ich die Parameter HG02 auf Minimalleistung = 19%, HG04 Brennerleistung max. Heizbetrieb = 35% und
HG38 Zeit Softstart = 10 min. gesetzt. Diese Änderungen haben schon einmal die Brennerstarts auf ca. 55 Start/24h gesenkt
und die durchschnittliche Brennerlaufzeit stieg auf ca. 9min pro Start. Diese Werte waren bei ca. 10° Außentemperatur.
Letzte Woche bei erstmalig Frost um -7° und starken Wind sank die Anzahl der Brennerstarts auf ca. 28 Starts/24h und die Laufzeit
stieg auf ca. 30min pro Start. Habe heute noch einmal den Gasverbrauch bei 21-22% Geräteleistung gemessen und habe einen Wert
von 5 lfr. / Min ermittelt (mehrere Messungen).Wenn ich mich nicht völlig verrechnet habe und einen Wirkungsgrad von 0,95 ansetzte (Abgasverlust),
komme ich bei einem angegebenen Brennwert vom Versorger von Hs = 9,809 kWh/m³ auf eine momentan Leistung von 2,94kW.
Da müsste doch noch etwas zu reduzieren sein, da Wolf folgende Daten angibt:
Kleine Wärmeleistung modulierend 80/60 = 1,8 kW
Kleine Wärmeleistung modulierend 50/30 = 2,1 kW
Kleine Wärmebelastung modulierend = 1,9 kW
Hinweis: Da die BM2 an der Anlage verbaut wurde hat die Raumtemperatur etc. keinen Einfluss auf die Regelung.
Meine Frage: Welche Parameter der beigefügten Liste wären pauschal noch zu ändern um die Brennerstarts möglichst weiter zu senken?
Es ist durchaus auch möglich, dass ich Parameter verkehrt interpretiert habe und dadurch verkehrte (kontraproduktive) Werte eingestellt habe.
Vielen Dank für die Unterstützung
Schwarzfuss