Einstellung Reduziersollwert etc? Brötje BMK 20/24 SSP100 B

Diskutiere Einstellung Reduziersollwert etc? Brötje BMK 20/24 SSP100 B im Brötje Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, ich habe eine Frage zur Nachtabsenkung.. Meine Daten: - Brötje BMK 20/24 SSP 100B - unterer Hausbereich: nur Fußbodenheizung - oberer...

Michi2

Threadstarter
Mitglied seit
08.01.2017
Beiträge
1
Hallo,

ich habe eine Frage zur Nachtabsenkung..
Meine Daten:
- Brötje BMK 20/24 SSP 100B
- unterer Hausbereich: nur Fußbodenheizung
- oberer Hausbereich: Heizkörper
- nur 1 Heizkreis für beides

Einstellung zur Zeit:
Heizkreis 1.
- Komfortsollwert 20 Grad
. Reduziertsollwert: 16 Grad
- Frostschutzwer: 10 Grad
- Kennlinie Steilheit: 0,84
- Nachtabsenkung: 2200 - 0600 Uhr
- Vorlauftemperatur: bei 0 Grad Außen = ca. 38 Grad

Heizkreis 2.
- Komfortsollwert 20 Grad
. Reduziertsollwert: 18 Grad
- Frostschutzwer: 10 Grad
- Kennlinie Steilheit: 0,84
- Nachtabsenkung: 2200 - 0600 Uhr
(wobei nach Aussage meines Installateurs der HK2 keine Rolle spielt, mit Ausnahem der Zeiteinstellung, da diese bei beiden gleich sein muß??)

Frage:
1. was ist der Reduziertsollwert? Wird um die oben eingestellten 16 Grad abgesenkt?
Oder wird versucht die 16 Grad fiktiv zu halten?
1. Wie bekomme ich es hin, dass während der Nachtabsenkung die Heizung trotzdem reduziert weiterläuft.
z.B. mit einer Vorlauftemperatur von ca. 30 Grad
Wenn ich es richtig verstehe sollte dies mit dem Reduziertsollwert zusammnehängen?

MFG
M
 

broetjespkfan

Mitglied seit
19.01.2014
Beiträge
76
Hallo,
der reduzierte Wert hält fiktiv die dort eigestellte Temperatur.
Bei Verwendung eines RGT kann man den Raumfühler als Sollwert einsetzen.

Bei FBH macht es Sinn, diese Absenkung gegenüber dem Komfortsollwert höchstens 1 bis 1,5 Grad eizustellen.
Ich habe bei mir:
HK1 KSW 22° Redu 18°
HK2 KSW22° Redu 20,5°
Bei Frost läuft die FBH schon Nachts an.
Um 10°AT läuft sie erst ab &.00Uhr wenn der Komfortsollwert zeitlich übernimmt.



Gruss Michael
 
GreenRabbit

GreenRabbit

Moderator
Mitglied seit
11.04.2007
Beiträge
1.043
Hallo!
Der Komfortsollwert ist die rein errechnete Raumsolltemperatur!
Der Reduziertsollwert die rein errechnete Raumtemperatur im Absenkbetrieb.

D.h. Komfortsollwert 20°C -> Reduziertsollwert 16°C, also 4 °C weniger in der Absenkphase als in der Heizphase (rein rechnerisch)....

Nun sagt die Regelung sich, dass die HEizung Summe "X" an Stunden ausbleiben muss, um diese "gewollten" 4°C Differenz im Raum erreichen zu können!
In der Praxis funktioniert dies meistens nicht! Du solltest unter Heizkreis 1 die Schnellabsenkung auf "AUS" stellen!

-GR-
 
Thema:

Einstellung Reduziersollwert etc? Brötje BMK 20/24 SSP100 B

Einstellung Reduziersollwert etc? Brötje BMK 20/24 SSP100 B - Ähnliche Themen

  • Ratschläge für die richtige Sommer Einstellungen für Weishaupt Thermo Condens

    Ratschläge für die richtige Sommer Einstellungen für Weishaupt Thermo Condens: Hallo, ich habe ein Weishaupt Thermo Condens Gerät für meinen Boiler. Ich bräuchte Hilfe, die richtige Einstellungen für den Sommer zu machen...
  • Einstellung / Probleme mit Junkers ZWR 18-3 AE & Raumthermostat

    Einstellung / Probleme mit Junkers ZWR 18-3 AE & Raumthermostat: Hallo zusammen, wir sind vor 3 Monaten in eine Mietwohnung gezogen und haben nun zum ersten Mal eine Gastherme. Die Bezeichnung der Heizung ist...
  • Frage zum Einstellungsknopf

    Frage zum Einstellungsknopf: Hallo liebe Heizungsgemeinde . Habe eine Frage : wozu ist die Einstellung auf dem Foto Aufbereitung Puffer Warmwasser ? Danke MfG
  • Welche Einstellungen für FBH und (1) Heizkörper?

    Welche Einstellungen für FBH und (1) Heizkörper?: Hallo zusammen, ich habe schon versucht hier Antworten zu finden, aber es herrscht leichte Überforderung bei mir. Heizung ist so gar nicht mein...
  • Optimale & effiziente Einstellung BUDERUS G_124LV + Ecomatic HS3220

    Optimale & effiziente Einstellung BUDERUS G_124LV + Ecomatic HS3220: Guten Tag, wir haben ein Reihenmittelhaus Massivbauweise mit einer ungefähren Wohnfläche von ca. 300m² übernommen. Heizungsanlage mit...
  • Ähnliche Themen

    Werbepartner

    Oben