Einstellung digitale Zeitschaltuhr Tetramatic 7420 760

Diskutiere Einstellung digitale Zeitschaltuhr Tetramatic 7420 760 im Viessmann Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo , wir haben die o.g. Regelung in einem 4-Familienhaus aber leider nur eine unvollständige Bedienungsanleitung. Leider habe ich bei der...

dallwerm

Threadstarter
Mitglied seit
28.10.2009
Beiträge
4
Hallo ,
wir haben die o.g. Regelung in einem 4-Familienhaus aber leider nur eine unvollständige Bedienungsanleitung. Leider habe ich bei der Umstellung auf Normalzeit die falsche Taste erwischt und CL statt Uhr gedrückt, die ganze Programmierung wurde gelöscht. Nach dem Einstellen von Datum und Uhrzeit und den ursprügliche Heizzeiten von Mo - Fr 05:00 bis 22:10 ( Sa u. So 06:10 bis 22:20 ) über die roten bzw blauen Tasten arbeitet die Heizung trotzdem in den voreingestellten Zeiten von 06:00 bis 22:00 d.h. meine eingestellten Werte werden ignoriert. Die Prüfung der Schaltuhrfunktionen zeigt ein |--.--| , wobei der Punkt oder Stern in der Mitte blinkt.
Die Anzeige an der digitalen Schaltuhr zeigt links und rechts einen senkrechten Strich, in der Mitte eins bis vier 4 minuszeichen, also z.B. |-| . Das Warmwasser wird scheinbar über eine mechanische Schaltuhr an der Wand geregelt, die jedoch auf Dauerbetrieb steht. Was habe ich übersehen oder falsch gemacht, kann mir jemand helfen ?

Vielen Dank
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
25.923
Hallo .
Stelle erst den Wochentag ein, dann die Uhrzeit...
Das Schaltprogramm von täglich 6:00- 22:00 ist bereits hinterlegt.



Nota: Bei Heizungen braucht man die Zeit nicht immer umstellen- da bleibt immer Winterzeit drin. Im Sommer braucht man ja die Schaltuhr nicht.
 

dallwerm

Threadstarter
Mitglied seit
28.10.2009
Beiträge
4
Danke für den Tip, ich werde das demnächst ausprobieren.
 

dallwerm

Threadstarter
Mitglied seit
28.10.2009
Beiträge
4
Hallo,
Da ich dienstlich unterwegs war konnte ich erst gestern erneut testen.

Ich habe die CL Taste gedrückt und die Programmierung erneut gelöscht. Danach den Tag, die Uhrzeit und den gewünschten Heizzeitraum
Mo - Fr 05:00 - 22:10 und Sa - So 06:10 - 22:20 eingegeben. Trotzdem werden die Heizkörper erst um 6:00 warm, gewünscht wäre 05:30 Uhr.
Muss man noch irgend etwas beachten damit die Heizung die eingestellten Werte auch übernimmt und nicht mit den vom Werk vorprogrammierten
Zeiten von 06:00 - 22:00 arbeitet ?

Gruss
Dieter
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
25.923
Logisch.
Die Anlage hat eine Speichervorrangschaltung
Die morgendliche Aufladung dauert meist ca 20 Minuten.
Stell also den "Heizbetrieb" 1/2 Stunde früher ein .
 

dallwerm

Threadstarter
Mitglied seit
28.10.2009
Beiträge
4
Hallo,



das war der richtige Tipp. Jetzt ist auch früh im Bad warm.



Danke für die schnelle und kompetente Hilfe.
 
Thema:

Einstellung digitale Zeitschaltuhr Tetramatic 7420 760

Einstellung digitale Zeitschaltuhr Tetramatic 7420 760 - Ähnliche Themen

  • Vaillant Einstellungen - einige Fragen - Wohnung wird nicht warm

    Vaillant Einstellungen - einige Fragen - Wohnung wird nicht warm: Hallo zusammen, ich gebe euch mal die Informationen damit ihr euch ein Bild machen könnt: Ich wohne in einer 55m² Wohnung mit 2 Zimmer + Küche...
  • Warmwasserspeicher unter 60 Grad. Welche Einstellung der Heizung ist richtig?

    Warmwasserspeicher unter 60 Grad. Welche Einstellung der Heizung ist richtig?: Hallo, der Wasserspeicher zeigt 46 Grad an (ab 60 Grad ist es keimfrei?). Die Heizung springt bei ca. 55 Grad an und geht bei ca. 67 Grad aus...
  • Meinung zu Einstellungen meiner Therme CGU-2K-18

    Meinung zu Einstellungen meiner Therme CGU-2K-18: Hallo zusammen, in meiner 3 Zimmer, 62 qm Wohnung ist die Gas-Heizwertkombitherme CGU-2K-18 von Wolf installiert. Als ich diese übernommen habe...
  • Wolf R16 DigiCompact Programmwahlschalter, Temperaturwahl haken, Feineinstellung nicht mehr möglich

    Wolf R16 DigiCompact Programmwahlschalter, Temperaturwahl haken, Feineinstellung nicht mehr möglich: Hallo, an meiner Heizungssteuerung R16 DigiCompact hakt elektrisch sowohl der Programmwahlschalter als auch der Temperaturwahlschalter. Ein...
  • Heizungs Pumpe Einstellung

    Heizungs Pumpe Einstellung: Hallo zusammen, mal wieder eine Frage im laufenden Heizbetrieb: Habe die Pumpe beim Junkers Cerapur 9000i momentan auf Delta P2 geführt stehen...
  • Ähnliche Themen

    Werbepartner

    Oben