Moin
@mad-mike ,
wie Du ja gesehen hast, habe ich Deinen Ratschlag 1:1 so umgesetzt, wie ich in meiner Skizze gezeigt habe.
Die beiden Jungs vom Heizungsbauer haben vor Ostern alles nach Vorgabe gebaut und wirklich einen Super-Job hingelegt.
Für meine ersten Tests danach musste ich wegen der hohen Außentemperaturen die Heizung auf Handbetrieb schalten.
Aber das war OK, ich wollte ja in erster Linie den Durchfluss und die gleichmäßige Erwärmung des Heizkörpers testen. Bei voll geöffnetem Thermostat habe ich dann ausprobiert.
Das Drosselventil hatte ich komplett auf, so dass erstmal der komplette Volumenstrom am Heizkörper vorbei durch den Bypass ging (Stellung 1). Mit ca. 2,5 Umdrehungen ist das Ventil am Bypass dann komplett geschlossen und der ganze Volumenstrom geht durch den Heizkörper (Stellung 2).
Ich habe jetzt ausgehend von Stellung 1 eine 3/4 Umdrehung gemacht und habe den Eindruck, damit erstmal eine gute Einstellung gefunden zu haben.
Ergebnis:
Der Heizkörper wird
sofort warm! Innerhalb von 2 Minuten ist er komplett und schön gleichmäßig durchgewärmt.
Die anderen Heizkörper habe ich testweise auch aufgedreht, auch diese wurden warm. So wie vorher auch, nicht besser und nicht schlechter.
Da der erste Test (Handbetrieb) mit sehr hoher Vorlauftemperatur 65 Grad erfolgte, bestand durch die neue Verrohrung des Heizkörpers am Thermostat-Ventil und den frei liegenden Rohren Gefahr, sich die Finger zu verbrennen, so krass ist die Erwärmung jetzt.
Ich hatte zunächst die Befürchtung, dass die hohe Temperatur sich durch das Metall auch bei geschlossenem Thermostat-Ventil vom T-Stück am Bypass nach oben ausbreitet. Das was aber nicht der Fall.
Wenn Thermostat zu, kühlt das senkrechte 15er Rohr genauso aus, wie der Heizkörper selbst.
Inzwischen habe ich die Kesseltemperatur wieder nach Heizkennlinie am laufen und der Heizkörper hat wieder moderate VL-Temperatur.
Sind oben 45 Grad, in der Mitte 40 Grad und unten 30 Grad.
Fazit:
Das ist ein Super-Ergebnis!
Wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich die Lösung sofort umsetzen lassen. Hinterher ist man immer schlauer.
So kann ich die Vorlauf-Temperatur jetzt moderat halten und trotzdem einen schön warmen Heizkörper haben.
Der Raum ist in kurzer Zeit schön warm und eine Nachregelung am Thermostat wirkt sich auch sehr schnell aus.
@mad-mike , ich kann mich nur nochmal ganz herzlich bei Dir bedanken!
Dank Deiner Empfehlung ist mein Problem nun wirklich dauerhaft gelöst. Das hätte ich alleine und auch mit den hiesigen Firmen so niemals hinbekommen.
Viele Grüße,