Jaein. Die Engstelle sorgt dafür das der Maximale Volumenstrom dort gezwungen wird durch den Heizkörper zu fließen... Ein Saugen am Rücklauf ist hier nicht (oder nur minimal) durch die Bauteile gegeben...Habe ich das so richtig wiedergegeben?
Exakt.Aufwand ist am Geringsten (Bypass trennen, 18er Rohr einpressen, fertig)
Auch korrektDamit sind auch die Kosten geringsten
Stimmt.Nachteile eines Venturi-T-Stücks entfallen.
Naja, Jetzt ist es Heizkörper 1, irgendwann kommen weiter dazu, und schon lässt sich das ganze einfach einstellen. Es geht da um optimierung im Sinne Von Einsparung von Strom (Pumpe) und Gas / Öl (Wärmeerzeuger). Ich weiss ja nicht was für ein Heizgerät exestiert, aber in Verbindung mit einem zukünftigen Brennwert gerät, ist so eine Optmierung vom absoluten vorteil.Der Aufwand von Option 3 "Externer Bypass" ist mit Abstand der größte hinsichtlich Arbeit und Kosten. Man gewinnt dadurch die Regelbarkeit, die aber nicht wirklich benötigt wird. Man korrigiere mich, wenn ich hier falsch liege.
Die Regelbarkeit bezieht sich hier weniger auf die Einstellungen am Thermostaten...
Ja könnte... Das ist schwer vorraus zu sehen...Müsste man sich die ganze anlage im Detail an sehen...Mein Heizkörper bleibt damit ja weiterhin gleichseitig angeschlossen und nicht wechselseitig, wie auf dem Foto von @mad-mike
Ist darin ein Problem zu sehen?
In Verbindung mit der Einrohrheizung sollte man Wechselseitig anschließen, wenn der Heizkörper in etwa doppelt so lang wie hoch ist... (beispiel: Bau höhe: 500mm= max breite 1000mm für einseitigen anschluss).
Wenn bei einseitigem Anschluss die Baulänge größer der Bauhöhe ist , könnte man über eine 15 mm Reduktion Nachdenken...
unterm strich: Der Umbau auf Variante 3 mit Wechselseitigem Anschluss ist vom Aufwand nicht viel mehr wie die Reduktion dort ein zu pressen... sicherlich etwas Zeit, etwas Material, aber absolut überschaubar.
Hatte vorn paar Wochen erst so einen Umbau : Einrohrring 11/2 zoll... Kommt von oben, geht nach unten. Heizkörper soll ersetzt werden gegen ein Bandheizkörper mit mittel Anschluss von unten. Dieser muss dann wieder seine 1800 mm Hoch warm werden und nicht nur unten die ersten Lamellen... Dort habe ich auch den Ring massiv reduziert. Dabei sollte man aber wieder um die anderen Heizkörper im Ring in Auge behalten... mal gucken ob ich davon auch ein Foto gemacht habe...