Ein Heizkörper wird nicht warm

Diskutiere Ein Heizkörper wird nicht warm im Off Topic Forum im Bereich Off Topic; Hallo zusammen, ich verzweifle langsam und mein Heizungstechniker bringt mich auch nicht weiter. ich habe hier im Haus einen Heizkörper, der...

SchnickSchnuck

Threadstarter
Mitglied seit
09.12.2014
Beiträge
4
Hallo zusammen,

ich verzweifle langsam und mein Heizungstechniker bringt mich auch nicht weiter.
ich habe hier im Haus einen Heizkörper, der nicht richtig warm wird. Alle anderen Heizkörper werden alle richtig warm, selbst die, die in einem kleinen Häuschen auf dem Gelände stehen und deren Leitungen durchs kalte Erdreich führen!
entlüftet ist alles. Das Thermostat funktioniert, der kleine Stift ist freigängig. Der abflussregler ist komplett offen, ich hatte ihn auch schon auf halb oder kurz vor zu. Alle anderen Abflussregler an den Heizungen habe ich etwas zugeschraubt, auf Empfehlung des Technikers, kein Erfolg. Pumpe an der Heizung schneller laufen lassen bringt nichts. Vorlauftemp erhöhen bringt nichts. Meine Idee war noch, dass der Durchfluss an der Heizung behindert sein könnte. Die komplette Heizungsanlage stand mal ein drei Viertel Jahr still. Ist das möglich? Eigentlich wird das zuführende Rohr deutlich wärmer als die Heizung selbst. Das abführende Rohr ist kälter als das zuführende, also auch nicht falsch angeschlossen.
bevor ich einen neuen Techniker kommen lasse, der auch wieder erst Geld kostet würde mich eure Meinung interessieren. Die Alternative ist, den Heizkörper austauschen. Das will ich natürlich nur dann machen, wenn es sinnvoll ist.

lg
günther
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.355
Einrohrsystem?
 

SchnickSchnuck

Threadstarter
Mitglied seit
09.12.2014
Beiträge
4
Nein eine zuführende und eine abführende Leitung
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.355
Dann fällt mir nur ein, daß ggf die Voreinstellung des Ventiles nicht richtig eingestellt ist.

Könntest du noch ein Bild machen?

Thermostatkopf abnehmen und frontal vom Ventil ein Bild machen....
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.733
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin

Hatte die Heizkörperanschlüsse erhofft sehen zu können :rolleyes: . Verschwinden leider in der Wand.

LG ThW
 

SchnickSchnuck

Threadstarter
Mitglied seit
09.12.2014
Beiträge
4
Hier noch mal das gewünschte Bild. Hoffe es hilft weiter

lg Guenther

 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.355
Das Rücklaufventil ist ganz geöffnet?
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.733
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin

Stelle den Heizbetrieb her und mach bitte einmal folgendes:
1. Schliesse alle anderen Heizkörper und an dem Problemheizkörper lässt du bitte den Th-Kpf ab...keine Funktion(?) denn weiter
2. Setze den Th-Kopf auf und drehe ihn zu. Luftschraube öffnen und Wasseraustritt beobachten auf Menge und/oder ggf schwächer werdend. Das gleiche denn mit geschlossenem Rücklauf. In beiden Fällen alles io? Denn können Vor- und Rücklauf als auch Heizkörper als Störquelle ausgeschlossen werden.

LG ThW
 

JupiterJones

Mitglied seit
31.03.2013
Beiträge
202
wenn nicht hilft heizkörper abmachen und mal durchspülen, hab ich auch schon gemacht. einfach in die badewanne stellen und oben/unten den brauseschlauch reinhalten. dabei kannst du gleizeitig schön zu und abgang testen. thermostatventil und rücklauf etwas aufdrehen, wenns läuft weißt du bescheid.
 
Thema:

Ein Heizkörper wird nicht warm

Ein Heizkörper wird nicht warm - Ähnliche Themen

  • Thermostat eingestellt auf 3, Heizkörper wird nicht warm

    Thermostat eingestellt auf 3, Heizkörper wird nicht warm: Der Heizkörper wird ab ca 3 und halb auf dem Thermostat warm und zwar richtig warm. Aber unter diesem Wert bleibt es kalt, selbst wenn es in dem...
  • Heizkörper nach neuem Brennwertkessel unzureichend warm

    Heizkörper nach neuem Brennwertkessel unzureichend warm: Hallo Forum, wir haben im Mehrfamilienhaus einen neuen Brennwertkessel und in meiner Wohnung (drei Etagen höher) heizt der hauptsächlich genutzte...
  • Korrosion Heizkörper: was tun?

    Korrosion Heizkörper: was tun?: Hallo liebes Forum, mein Heizkörper im Bad korrodiert langsam aber sicher vor sich in :-( Der Heizkörper wurde vor zwei Jahren neu verbaut...
  • Heizkörper rauschen, trotz Pumenleistung auf gering

    Heizkörper rauschen, trotz Pumenleistung auf gering: Hallo, ich habe hier eine AtmotecPlus Kombitherme, ca. 5 Jahre alt, vom Heizungsbauer wurde kein Abgleich durchgeführt. Immerhin sind...
  • oberes Abdeckungsgitter bei Heizkörper tauschen

    oberes Abdeckungsgitter bei Heizkörper tauschen: Hallo zusammen, ich habe in meiner Wohnung im Wohnzimmer diesen Heizkörper (siehe unten) und würde hier gerne das obere Abdeckgitter austauschen...
  • Ähnliche Themen

    Oben