Hallo zusammen

Ich bin neu hier und habe dieses Jahr meine Heizung komplett erneuert!

Zum Heizsystem Ich habe eine Gasbrennwerttherme CGB in Verbindung mit 6 Solarkollektoren und einem BVG 23 Holzvergaserkessel.

Nun zu meinem Problem ich habe zwar einen Notausschalter an meiner Brennwerttherme, wenn ich diesen betätige um die Therme auszuschalten erscheint eine Fehlermeldung in meiner Bedieneinheit! Drehe ich die Gasleitung zu erscheint eine Fehlermeldung! Drehe ich die Regler an der Therme runter erscheint eine Fehlermeldung.

Ich hätte gerne die Therme abgeschaltet, damit sie nicht immer anläuft, weil ich tagsüber bei der Arbeit bin und keine Heizleistung benötigt wird auserdem will ich vorwiegend mit Holz heizen.

Kann mir hier einer einen Trick oder Tipp veraten wie ich dies bewerkstelligen kann.

Vielen Dank im voraus

Max
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
33.143
Oje... ich vermute schlimmes... ;)


Es gibt 1000 Möglichkeiten die Therme auszuschalten. ....

Besteht die Möglichkeit daß du eine Skizze der Anlagenhydraulik erstellst und hier postest... Du kannst die Skizze auch bei http://www.file-upload.net/ hochladen...
Ohne diese Infos wirst du keine vernünftigen Tipps bekommen

Mich interessiert wie die Therme, die Solaranlage als auch der Holzofen an den Pufferspeicher (Speichergröße auch mit angeben) angeschlossen sind. Desweiteren wo der Heizabgang erstellt wurde

Bitte gib auch die Heizleistung der Therme und des Holzkessels an und die Größe der Wohnfläche.
 

V-Max

Threadstarter
Mitglied seit
15.09.2009
Beiträge
4
Hallo

Vielen Dank vorab mal für die Antwort.

Wohnfläche sind 110 m². Holzofen hat 23 KW, Kombitherme 5,6 - 40 KW, 1x 1000l Puffer von Wolf und 1 x 500l.

Wegen der Anlagenhydraulik was meinen sie genau damit?

Mfg Max
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
33.143
Für 110 m² und 23 KW Holzofenleistung ist der Pufferspeicher viel zu klein!

Du brauchst für 6 Kollektoren ca 1000 l Puffer und für den Holzofen nochmal mindestens (!!) 1200l Puffer. Ich spreche hier von Heizwasserpuffern - nicht vom Warmwasserspeicher.

Unter Anlagenhydraulikschema mein ich einfach daß du für die Puffer + Holzkessel und Therme je ein Rechteck malst und mit Freihandstrichen die Leitungen so reinmalst wie sie angeschlossen sind.
Dabei ist keinerlei Genauigkeit geschweige denn ein Maßstabstreue notwendig.



Deswegen hab ich bei meinem Ursprungspost "Au Weia " geschrieben.

Du hast schwere grundsätzliche Fehler in der Anlage - und da schon in der Hydraulik. Zur Elektrik kommen wir später ;) Dann löst sich auch dein eigendliches Problem von allein.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
33.143
Au Weia!!

Wer baut denn sowas??? :wacko:

DieTherme muß mit einem 3 Wege Umschaltventil vom Puffer getrennt werden- du willst ja nicht den gesamten Puffer mt Gas beheizen- oder?

Die Solaranlage muss auch für einen 2 Speicher Betrieb geändert werden..

Ich fertige dir ein Schema wie es aussehen soll.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
33.143
@Daniels89 war so nett und hat das passende Schema zur richtigen Zeit parat. :p


(zum vergrößern anklicken)

Genau so muss deine Anlage verrohrt und angeschlossen sein...
Alles andere wird nie richtig Funktionieren bzw nur einen Bruchteil des Wirkungsgrades haben.
 

V-Max

Threadstarter
Mitglied seit
15.09.2009
Beiträge
4
Hallo zusammen

Vielen Dank für das Schema.

Nur wie kann ich die Brennwerttherme ausschalten ohne das eine Fehlermeldung kommt?
Oder geht dies aus dem Schema hervor?

@ Hausdoc das mit dem aufheizen des Puffers durch die Therme passiert momentan nicht, da ich die anlage auf Ferienbetrieb habe!

Mfg Max
 
Thema:

Ein/Aus Schalter für Gasbrennwerttherme

Ein/Aus Schalter für Gasbrennwerttherme - Ähnliche Themen

  • FI Schalter fliegt raus

    FI Schalter fliegt raus: Guten Tag zusammen, bin neu hier. Unsere Anlage (Vaillant VWZ MEH 61, Vaillant vwl 115/2 A) funktioniert nicht mehr richtig. FI Schalter fliegt...
  • UVR 1611 - Heizkreistemperatur erhöhen mittels Schalter

    UVR 1611 - Heizkreistemperatur erhöhen mittels Schalter: Hallo Forumsmitglieder, mein Name ist Mirco, gelernter Heizungsbauer und meine Heizungsanlage ist ein Pelletskessel mit Puffer und Solaranlage...
  • M071 Pumpe schalten ?

    M071 Pumpe schalten ?: Hallo, eine Frage zu meiner Buderus G124X von Ende 1995 mit der elektronischen Zeitschaltuhr M 071. Wenn ich das als Laie richtig sehe, hat sie 4...
  • Heizkreispumpen schalten nicht ein

    Heizkreispumpen schalten nicht ein: Zur Anlage: Ich habe folgende Heizanlage verbaut: Bosch Condens 9000i W 20 E 23 CW400 Zentrale Steuerung an der Heizung MM200 Steuerung der beiden...
  • Junkers Gastherme & Raumtemperaturregler - Wie schalte ich die Heizköper?

    Junkers Gastherme & Raumtemperaturregler - Wie schalte ich die Heizköper?: Guten Tag zusammen, ich bin schon seit einiger Zeit auf der Suche nach Antworten, konnte aber leider die entsprechenden zu meinen Fragen noch...
  • Ähnliche Themen

    • FI Schalter fliegt raus

      FI Schalter fliegt raus: Guten Tag zusammen, bin neu hier. Unsere Anlage (Vaillant VWZ MEH 61, Vaillant vwl 115/2 A) funktioniert nicht mehr richtig. FI Schalter fliegt...
    • UVR 1611 - Heizkreistemperatur erhöhen mittels Schalter

      UVR 1611 - Heizkreistemperatur erhöhen mittels Schalter: Hallo Forumsmitglieder, mein Name ist Mirco, gelernter Heizungsbauer und meine Heizungsanlage ist ein Pelletskessel mit Puffer und Solaranlage...
    • M071 Pumpe schalten ?

      M071 Pumpe schalten ?: Hallo, eine Frage zu meiner Buderus G124X von Ende 1995 mit der elektronischen Zeitschaltuhr M 071. Wenn ich das als Laie richtig sehe, hat sie 4...
    • Heizkreispumpen schalten nicht ein

      Heizkreispumpen schalten nicht ein: Zur Anlage: Ich habe folgende Heizanlage verbaut: Bosch Condens 9000i W 20 E 23 CW400 Zentrale Steuerung an der Heizung MM200 Steuerung der beiden...
    • Junkers Gastherme & Raumtemperaturregler - Wie schalte ich die Heizköper?

      Junkers Gastherme & Raumtemperaturregler - Wie schalte ich die Heizköper?: Guten Tag zusammen, ich bin schon seit einiger Zeit auf der Suche nach Antworten, konnte aber leider die entsprechenden zu meinen Fragen noch...
    Oben