Hallo zusammen,
ich stehe gerade vor dem Problem, dass meine Warmwasseraufbereitung zu oft anspringt und dann auch noch zu lange läuft.
Jetzt gerade hat das Gerät den Speicher an der Messstelle auf 67 °C aufgeheizt, obwohl ein SOLL von 44 °C eingestellt ist.
Das Geräte legt meiner Meinung nach ohne Grund mit der Warmwasseraufbereitung los und läuft dann zu lange (SOLL+OFFSET < IST)
Das ganze nachdem der wasserführende Kaminoffen bereits seit 6 Stunden brennt und mMn. auch ausreichend Wärme erzeugt.
Ich finde keine Lösung zu dem Problem.
Energielieferanten für den 1000 Liter Speicher:
Ich bin für jeden Ratschlag dankbar, ich weiß nicht mehr wo ich suchen könnte.
Falls noch weitere Infos benötigt werden, liefere ich diese gerne nach.
Viele Grüße vom VRC 470-Opfer
ich stehe gerade vor dem Problem, dass meine Warmwasseraufbereitung zu oft anspringt und dann auch noch zu lange läuft.
Jetzt gerade hat das Gerät den Speicher an der Messstelle auf 67 °C aufgeheizt, obwohl ein SOLL von 44 °C eingestellt ist.
Das Geräte legt meiner Meinung nach ohne Grund mit der Warmwasseraufbereitung los und läuft dann zu lange (SOLL+OFFSET < IST)
Das ganze nachdem der wasserführende Kaminoffen bereits seit 6 Stunden brennt und mMn. auch ausreichend Wärme erzeugt.
Ich finde keine Lösung zu dem Problem.
Energielieferanten für den 1000 Liter Speicher:
- Solarthermie
- Wasserführender Kaminofen
- ecoVIT exclusiv
- Warmwasser SOLL 65 °C
- Heizung SOLL 75 °C
- Speicher: aktiv
- Speichersolltemp: 44 °C
- Speicheristtemp: 67 °C
- Speicherladepumpe: an
- Zirkulationspumpe: an
- Legionellenschutz Tag: aus
- Legionellenschutz Zeit: 21:00
- Speicherlade Offset: 15 °C
- Ladepumpe Nachlaufzeit: 5 min
- Paral. Speicherlad: aus
- Relaisausgang LP/ZP: Zirkpumpe
Ich bin für jeden Ratschlag dankbar, ich weiß nicht mehr wo ich suchen könnte.
Falls noch weitere Infos benötigt werden, liefere ich diese gerne nach.
Viele Grüße vom VRC 470-Opfer