Hallo zusammen!
Anlage: nur 1 Heizkreis, FBH aus den 80er Jahren, deshalb Wärmetauscher, keine Brauchwassererwärmung.
Einbau der Anlage im Januar 2019, 1 1/2 Jahre lief die Heizung mit der Einstellung Wunschtemperatur 19/15 Grad und Heizkurve 0,7 tadellos, die Raumtemperatur wurde über den Außentemperaturbereich -5 bis +15 Grad (kälter war es bei uns nicht) auf 20 +/- 0,5 Grad gehalten.
Dieses Jahr habe ich nur Probleme, es ist viel zu warm im Haus. Folgende Dinge sind mir im Laufe der Wochen aufgefallen:
Der VRC700 zeigt immer mal wieder "Außentemperaturfühler defekt". Der Fühler wurde von unserer Heizungsfirma getauscht, ohne Ergebnis. Dazu passt, dass im Display mittig oben zeitweise, eher selten, die tatsächliche Außentemperatur zu sehen ist, wesentlich öfter steht dort allerdings das Tagesdatum, einmal kurz habe ich auch -60 Grad gesehen. Geschätzt 2 mal pro Tag zeigt das Display auch nur "loading". Auch ein Reset auf Werkseinstellungen brachte keine Änderung. Da es im Haus zu warm ist, habe ich in kleinen Schritten die Wunschtemperatur bis auf 15/11 Grad abgesenkt, die Heizkurve steht inzwischen auf 0,2. Resultat: immer noch zu warm.
Laut Bedienungsanleitung der ecoTec kann man am linken Display bei angeschlossenem Regelgerät (ist ja der Fall) nach Druck auf die rechte obere Taste die maximale Vorlauftemperatur einstellen. Da ich aus den Erfahrungen der letzten 30 Jahre ungefähr weiß, welchen Vorlauf wir bei welcher Außentemperatur brauchen, habe ich die Heizung über diese Einstellung von Hand geregelt. Das hat für etwa 2 Wochen ganz gut geklappt, aber seit einigen Tagen wird diese Möglichkeit nur noch sporadisch angeboten, meistens wird nur noch der Wasserdruck angezeigt, die Vorlauftemperatur steht nur mit Glück zur Verfügung.
Unsere Heizungsfirma hat aufgegeben und den Vaillant Werkskundendienst angeschrieben. Ich bin gespannt, wann die Techniker Zeit haben *grins/grübel*.
Falls einer der Fachleute hier im Forum noch sachdienliche Hinweise geben kann, wie ich in den nächsten Tagen vorgehen kann, wäre ich sehr dankbar.
Vorab schon mal allen Lesern ein frohes Fest ein einen guten (leisen) Rutsch!
Grüße, Wolfgang
Anlage: nur 1 Heizkreis, FBH aus den 80er Jahren, deshalb Wärmetauscher, keine Brauchwassererwärmung.
Einbau der Anlage im Januar 2019, 1 1/2 Jahre lief die Heizung mit der Einstellung Wunschtemperatur 19/15 Grad und Heizkurve 0,7 tadellos, die Raumtemperatur wurde über den Außentemperaturbereich -5 bis +15 Grad (kälter war es bei uns nicht) auf 20 +/- 0,5 Grad gehalten.
Dieses Jahr habe ich nur Probleme, es ist viel zu warm im Haus. Folgende Dinge sind mir im Laufe der Wochen aufgefallen:
Der VRC700 zeigt immer mal wieder "Außentemperaturfühler defekt". Der Fühler wurde von unserer Heizungsfirma getauscht, ohne Ergebnis. Dazu passt, dass im Display mittig oben zeitweise, eher selten, die tatsächliche Außentemperatur zu sehen ist, wesentlich öfter steht dort allerdings das Tagesdatum, einmal kurz habe ich auch -60 Grad gesehen. Geschätzt 2 mal pro Tag zeigt das Display auch nur "loading". Auch ein Reset auf Werkseinstellungen brachte keine Änderung. Da es im Haus zu warm ist, habe ich in kleinen Schritten die Wunschtemperatur bis auf 15/11 Grad abgesenkt, die Heizkurve steht inzwischen auf 0,2. Resultat: immer noch zu warm.
Laut Bedienungsanleitung der ecoTec kann man am linken Display bei angeschlossenem Regelgerät (ist ja der Fall) nach Druck auf die rechte obere Taste die maximale Vorlauftemperatur einstellen. Da ich aus den Erfahrungen der letzten 30 Jahre ungefähr weiß, welchen Vorlauf wir bei welcher Außentemperatur brauchen, habe ich die Heizung über diese Einstellung von Hand geregelt. Das hat für etwa 2 Wochen ganz gut geklappt, aber seit einigen Tagen wird diese Möglichkeit nur noch sporadisch angeboten, meistens wird nur noch der Wasserdruck angezeigt, die Vorlauftemperatur steht nur mit Glück zur Verfügung.
Unsere Heizungsfirma hat aufgegeben und den Vaillant Werkskundendienst angeschrieben. Ich bin gespannt, wann die Techniker Zeit haben *grins/grübel*.
Falls einer der Fachleute hier im Forum noch sachdienliche Hinweise geben kann, wie ich in den nächsten Tagen vorgehen kann, wäre ich sehr dankbar.
Vorab schon mal allen Lesern ein frohes Fest ein einen guten (leisen) Rutsch!