So, heute abend wieder F.28 an der Anlage, an der gestern F.64 stand. Das deutet doch nun sehr auf Platine hin, oder?
ernsthaft, und du glaubst hier im Forum wirds besser?der Werkskundendienst war in den letzten Jahren bei allen 5 Anlagen schon etliche Male da, zuletzt im August 2018. Außer der Empfehlung, alle 2 Jahre den CO-Sensor zu wechseln, hat das nicht viel gebracht (s. o.).
Hallo Seppionfire,ernsthaft, und du glaubst hier im Forum wirds besser?
Du misst den Druck am Zähler? Ist dem Gerät ziemlich egal was am Zähler gemessen wird, an der GasA ist entscheidend.
Dein CO-Sensor ist erneuert worden? alles was weniger als 45minuten gedauert hat, hat mit sicherheit nix geholfen, Gibt mindestens 3 Fehler die du machen kannst beim wechseln.
F.64 - bevor da jetzt ne neue Leiterplatte reinkommt - VDE 0701 messen - SL und Idiff.
Wie oft ist denn die WAT gemacht worden? wie schaut deine IsoPlatte aus, ist auch eine Möglichkeit für deinen F.64!
Schönes Wochenende
Es gibt mindestens 10 ursachen für F28
Genau, das kann man hören und sollte es auch.Als er zur Heizung kam, meine er schon gleich, es sei die Armatur, er könne das hören. Man hörte immer einen Stellmotor fahren.
Und das sollte sie nun auch.ja läuft seitdem tatsächlich noch immer ohne Probleme