Hallo,
wir haben vor einem 3/4 Jahr neu gebaut und dabei wurde uns ecoTEC plus VC 146/5-5 und VR71 eingebaut.
Wir haben Fußbodenheizung und hatten von Anfang an das Problem, dass die Heizkurve zu steil war.
Der Kundendienst hat mal die Heizkurve runtergestellt - aber ohne, dass wir einen Effekt gemerkt hätten.
Deshalb hab ich mal nachgemessen:
Die eingestellte Heizkurve (Neigung?) ist 0,3:
Ich hab dann bei verschiedenen "Wunschtemperaturen" die Heizungsvorlaufsolltemperaturen gemessen:
Ich hab dann folgende Heizkurven erhalten:
Die Neigung der Heizkurven liegt im Bereich von rund 1,4 !!!
Hier stimmt doch was nicht? Oder habe ich etwas übersehen?
Vielen Dank und viele Grüße
Robert
wir haben vor einem 3/4 Jahr neu gebaut und dabei wurde uns ecoTEC plus VC 146/5-5 und VR71 eingebaut.
Wir haben Fußbodenheizung und hatten von Anfang an das Problem, dass die Heizkurve zu steil war.
Der Kundendienst hat mal die Heizkurve runtergestellt - aber ohne, dass wir einen Effekt gemerkt hätten.
Deshalb hab ich mal nachgemessen:
Die eingestellte Heizkurve (Neigung?) ist 0,3:
Ich hab dann bei verschiedenen "Wunschtemperaturen" die Heizungsvorlaufsolltemperaturen gemessen:
Ich hab dann folgende Heizkurven erhalten:
Die Neigung der Heizkurven liegt im Bereich von rund 1,4 !!!
Hier stimmt doch was nicht? Oder habe ich etwas übersehen?
Vielen Dank und viele Grüße
Robert