Hallo,
ich betreibe im 60er Jahre Reihenendhaus im Rheinland mit 140m² beheizte Fläche (Giebel- und Straßenseite sind mit 15cm EPS WDVS gedämmt) folgende Anlage:
Gasbrennwerttherme Vaillant ecoTEC exclusive VC 216/5-7 (2-21,6 kW, Bj. 2017) mit einem WW-Speicher 184L Vaillant uniSTOR VIH R 200/6 mit Fremdstromanode und Zirkulationspumpe sowie 11 Steuerung: multimatic VRC 700/6 mit AT-Fühler VRT 9535 (Südostseite).
Ich hatte vor kurzem das Problem, dass das unter Putz verlegte Kabel des Außenfühlers offenbar gebrochen war, daraufhin wurde provorisch auf Putz ein neues verlegt und angeklemmt, Außenfühler wird auch im Dignosemenü unter d.047 mit korrekter Temperatur erkannt, allerdings lief die Therme dann immer auf der max. eingestellten VL-Temperatur (50 oder 55°C), egal ob es 0°C und 10°C AT hatte, passte auch nicht zur Heizkurve 1,0.
Daraufhin habe ich mir alle Einstellungen im Diagnosemenü der Fachhandwerkerebene notiert und die Therme auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.
Nun habe ich das Problem, dass die Therme bei 10°C AT und 19,5-20°C RT nicht mehr in den Heizbetrieb geht, obwohl am Regler 21°C Wunschttemperatur eingestellt ist, Statusmeldung S. 31 Sommerbetrieb aktiv oder eBUS-Regler blockiert Heizbetrieb. AN der Therme leuchtet auch der Sonnenschirm für Heizbetrieb und unter d.023 ist 0= Heizbetrieb blockiert.
Einstellungen multimatic 700:
Heizkurve 0,6
Minimaltemperatur 30°C
Maximaltemperatur 50°C
Frostschutzverzögerung 8h
Pumpensperrzeit Aus
max. Vorabschaltzeit 120min
AT durchheizen aus
AT Abschaltgrenze 18°C
Adaptive Heizkurve Nein
Modus Auto off Eco
WARMWASSERKREIS MULTIMATIC 53°C
Grundeinstellungen àWunschtemperaturen à Tagtemperatur 21°C / Nachttemperatur 5°C (war mal 18°C; vergangenen Sommer auf 5°C runtergedreht, damit die Anlage nachts tatsächlich abschaltet)
Auch wenn ich die Tagtemperatur manuell zB auf 25°C ändere, springt der Heizbetrieb nicht an. Warmwasser macht die Therme, allerdings ist es merklich kühler.
Ich gehe davon aus, dass der Regler den Heizbetrieb nicht freigibt, aber ich weiß nicht warum.
Hat jemand eine Idee? Besten Dank.
Einstellungen der Therme kann ich bei Bedarf nachreichen, die wesentlichen wurden nach dem Rücksetzen auf Werk wieder wie zuvor eingestellt.
ich betreibe im 60er Jahre Reihenendhaus im Rheinland mit 140m² beheizte Fläche (Giebel- und Straßenseite sind mit 15cm EPS WDVS gedämmt) folgende Anlage:
Gasbrennwerttherme Vaillant ecoTEC exclusive VC 216/5-7 (2-21,6 kW, Bj. 2017) mit einem WW-Speicher 184L Vaillant uniSTOR VIH R 200/6 mit Fremdstromanode und Zirkulationspumpe sowie 11 Steuerung: multimatic VRC 700/6 mit AT-Fühler VRT 9535 (Südostseite).
Ich hatte vor kurzem das Problem, dass das unter Putz verlegte Kabel des Außenfühlers offenbar gebrochen war, daraufhin wurde provorisch auf Putz ein neues verlegt und angeklemmt, Außenfühler wird auch im Dignosemenü unter d.047 mit korrekter Temperatur erkannt, allerdings lief die Therme dann immer auf der max. eingestellten VL-Temperatur (50 oder 55°C), egal ob es 0°C und 10°C AT hatte, passte auch nicht zur Heizkurve 1,0.
Daraufhin habe ich mir alle Einstellungen im Diagnosemenü der Fachhandwerkerebene notiert und die Therme auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.
Nun habe ich das Problem, dass die Therme bei 10°C AT und 19,5-20°C RT nicht mehr in den Heizbetrieb geht, obwohl am Regler 21°C Wunschttemperatur eingestellt ist, Statusmeldung S. 31 Sommerbetrieb aktiv oder eBUS-Regler blockiert Heizbetrieb. AN der Therme leuchtet auch der Sonnenschirm für Heizbetrieb und unter d.023 ist 0= Heizbetrieb blockiert.
Einstellungen multimatic 700:
Heizkurve 0,6
Minimaltemperatur 30°C
Maximaltemperatur 50°C
Frostschutzverzögerung 8h
Pumpensperrzeit Aus
max. Vorabschaltzeit 120min
AT durchheizen aus
AT Abschaltgrenze 18°C
Adaptive Heizkurve Nein
Modus Auto off Eco
WARMWASSERKREIS MULTIMATIC 53°C
Grundeinstellungen àWunschtemperaturen à Tagtemperatur 21°C / Nachttemperatur 5°C (war mal 18°C; vergangenen Sommer auf 5°C runtergedreht, damit die Anlage nachts tatsächlich abschaltet)
Auch wenn ich die Tagtemperatur manuell zB auf 25°C ändere, springt der Heizbetrieb nicht an. Warmwasser macht die Therme, allerdings ist es merklich kühler.
Ich gehe davon aus, dass der Regler den Heizbetrieb nicht freigibt, aber ich weiß nicht warum.
Hat jemand eine Idee? Besten Dank.
Einstellungen der Therme kann ich bei Bedarf nachreichen, die wesentlichen wurden nach dem Rücksetzen auf Werk wieder wie zuvor eingestellt.