Hallo zusammen,
im Zusammenhang mit meinem Heizkörperproblem (siehe anderer Thread) habe ich heute morgen mal eine Messreihe gestartet, um zu sehen, wie gleichmäßig der Heizkörper sich erwärmt. So im 15 Min Takt habe ich mit dem IR-Thermometer an verschiedenen Stellen des HK gemessen und VL-Temperaturen von 50-60 Grad gehabt.
Das ging so für ca. 1,5 Std. gut.
Plötzlich hatte ich bei einer Messung nur noch 36 Grad am VL.
Ich kontrolliere die Anlage und sehe, dass die Heizkreispumpe aus ist (kein Strom, Heizungssteuerung hatte die Pumpe abgeschaltet). Leider konnte ich nicht erkennen, warum.
Heizung war weder im Brauchwasser-Modus (Speicher hatte knapp 57 Grad, Brauchwasser-Temp.-Regler steht auf 60) noch war die Einstellung der Heizkennlinie der Grund - diese stand am Modul 004 auf 14 (Werkseinstellung) und die Außentemp. lage bei ca. 10 Grad.
Die Pumpe war einfach aus und blieb aus, für mindestens 1 Stunde während ich meine Doku und das WWW durchkämmt habe.
Meinen Kesselwasser-Temperatur-Regler (M 126) hatte ich vor 2 Tagen mal von "AUT/90" auf "75" gestellt.
Als ich dann vorhin mal testweise wieder auf "AUT/90" zurückgestellt hatte, lief die Heizkreispumpe sofort wieder an!
Auch als ich den Regler wieder auf"75" zurückdrehte, lief die Pumpe weiter und das tut sie noch immer.
Vielleicht habe ich hier einen Zusammenhang nicht verstanden. Aus meiner Buderus-Doku geht auch nichts hervor.
Eigentlich kann man doch im Automatik-Modus die Kesseltemperatur durchaus auf "75" verstellen, oder?
Kann mich vielleicht einer aufklären?
Vielen Dank und viele Grüße,
im Zusammenhang mit meinem Heizkörperproblem (siehe anderer Thread) habe ich heute morgen mal eine Messreihe gestartet, um zu sehen, wie gleichmäßig der Heizkörper sich erwärmt. So im 15 Min Takt habe ich mit dem IR-Thermometer an verschiedenen Stellen des HK gemessen und VL-Temperaturen von 50-60 Grad gehabt.
Das ging so für ca. 1,5 Std. gut.
Plötzlich hatte ich bei einer Messung nur noch 36 Grad am VL.
Ich kontrolliere die Anlage und sehe, dass die Heizkreispumpe aus ist (kein Strom, Heizungssteuerung hatte die Pumpe abgeschaltet). Leider konnte ich nicht erkennen, warum.
Heizung war weder im Brauchwasser-Modus (Speicher hatte knapp 57 Grad, Brauchwasser-Temp.-Regler steht auf 60) noch war die Einstellung der Heizkennlinie der Grund - diese stand am Modul 004 auf 14 (Werkseinstellung) und die Außentemp. lage bei ca. 10 Grad.
Die Pumpe war einfach aus und blieb aus, für mindestens 1 Stunde während ich meine Doku und das WWW durchkämmt habe.
Meinen Kesselwasser-Temperatur-Regler (M 126) hatte ich vor 2 Tagen mal von "AUT/90" auf "75" gestellt.
Als ich dann vorhin mal testweise wieder auf "AUT/90" zurückgestellt hatte, lief die Heizkreispumpe sofort wieder an!
Auch als ich den Regler wieder auf"75" zurückdrehte, lief die Pumpe weiter und das tut sie noch immer.
Vielleicht habe ich hier einen Zusammenhang nicht verstanden. Aus meiner Buderus-Doku geht auch nichts hervor.
Eigentlich kann man doch im Automatik-Modus die Kesseltemperatur durchaus auf "75" verstellen, oder?
Kann mich vielleicht einer aufklären?
Vielen Dank und viele Grüße,