Sebastian Schuldt
Threadstarter
- Mitglied seit
- 20.11.2020
- Beiträge
- 2
Moin liebes Forum,
ich habe eine Vaillant Gas-Brennwerttherme ecoCompact VSC 266/4-5 150 mit integriertem WW Speicher. Meine Heizungsanlage enthält nur Heizkörper. Der Vorbesitzer des Hauses hat den Kessel ersetzt und zusätzlich dem ganzen noch eine hydrl. Weiche mit VDM 25M Mischer spendiert.
Ich habe mit meinem Raspberry und dem ebus Zugriff auf die Datenpunkte und kann diese darstellen. Es fällt auf, dass die Vorlauf-soll Temp. sehr hoch ist (62°C), die Vorlauftemperatur des Erzeugungskreises bei ca 55°C liegt und die Heizkreis VL Temp bei nur 41°C liegt (gemessen mit zwei unabhängigen Sensoren). Diese starke Spreizung zwischen Erzeugerkreis und Heizkreis tritt sowohl am Tag als auch im Absenkbetrieb deutlich auf. Die Heizungspumpe in der Therme tuckert mit 15% vor sich hin, jedoch schafft es die Wärme irgendwie nicht richtig in den Heizkreis. Woran kann das liegen.
Die Heizkreispumpe kann langsam drehen, oder auch schnell - die Temperatur des Erzeugerkreises gelangt nur mit einer großen Spreizung in den HK Vorlauf.
Habe ich einen Denkfehler?
Die Therme selber taktet stark, was an der immer wieder steigenden und abfallenden VL Temp im Erzeugerkreis zu erkennen ist.
ich habe eine Vaillant Gas-Brennwerttherme ecoCompact VSC 266/4-5 150 mit integriertem WW Speicher. Meine Heizungsanlage enthält nur Heizkörper. Der Vorbesitzer des Hauses hat den Kessel ersetzt und zusätzlich dem ganzen noch eine hydrl. Weiche mit VDM 25M Mischer spendiert.
Ich habe mit meinem Raspberry und dem ebus Zugriff auf die Datenpunkte und kann diese darstellen. Es fällt auf, dass die Vorlauf-soll Temp. sehr hoch ist (62°C), die Vorlauftemperatur des Erzeugungskreises bei ca 55°C liegt und die Heizkreis VL Temp bei nur 41°C liegt (gemessen mit zwei unabhängigen Sensoren). Diese starke Spreizung zwischen Erzeugerkreis und Heizkreis tritt sowohl am Tag als auch im Absenkbetrieb deutlich auf. Die Heizungspumpe in der Therme tuckert mit 15% vor sich hin, jedoch schafft es die Wärme irgendwie nicht richtig in den Heizkreis. Woran kann das liegen.
Die Heizkreispumpe kann langsam drehen, oder auch schnell - die Temperatur des Erzeugerkreises gelangt nur mit einer großen Spreizung in den HK Vorlauf.
Habe ich einen Denkfehler?
Die Therme selber taktet stark, was an der immer wieder steigenden und abfallenden VL Temp im Erzeugerkreis zu erkennen ist.