Hallo, wir haben den Junkers st 160-2E Wasserspeicher (EFH, 2 Personen) mit einer Grundfos Comfort Zirkulationspumpe.
Jeder duscht 1 x täglich morgens.
Von einer Zeitschaltung hab ich mich noch dem Lesen zahlreicher Beiträge verabschiedet.
Auf der sicheren Seite bin ich wohl, wenn ich den Speicher auf 55 - 60° C einstelle.
Was aber ist mit der Eco-Schaltung?
Mit Eco erfolgt Nachheizen erst, wenn die Temp um 10°C gesunken ist, ohne Eco wird schon bei 5°C Differenz nachgeheizt.
Wie sind denn die folgenden Kombinationen zu bewerten:
- 60°C ohne Eco (Nachheizen bei 55°C)
- 60°C mit Eco (Nachzeizen bei 50°C)
- 55°C ohne Eco (Nachheizen bei 50°C)
- 55°C mit Eco (Nachheizen bei 45°C)
Jeder duscht 1 x täglich morgens.
Von einer Zeitschaltung hab ich mich noch dem Lesen zahlreicher Beiträge verabschiedet.
Auf der sicheren Seite bin ich wohl, wenn ich den Speicher auf 55 - 60° C einstelle.
Was aber ist mit der Eco-Schaltung?
Mit Eco erfolgt Nachheizen erst, wenn die Temp um 10°C gesunken ist, ohne Eco wird schon bei 5°C Differenz nachgeheizt.
Wie sind denn die folgenden Kombinationen zu bewerten:
- 60°C ohne Eco (Nachheizen bei 55°C)
- 60°C mit Eco (Nachzeizen bei 50°C)
- 55°C ohne Eco (Nachheizen bei 50°C)
- 55°C mit Eco (Nachheizen bei 45°C)