EBus gibt keine 24V raus

Diskutiere EBus gibt keine 24V raus im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo zusammen, bei mir ist das Außen Gerät "aro Thermplus VWL 125/6A", die Hydraulikstation " VWZ MEH 97/6" Verbaut sowie der SensoComfort VRC...

Patti89

Threadstarter
Mitglied seit
24.11.2020
Beiträge
16
Hallo zusammen,

bei mir ist das Außen Gerät "aro Thermplus VWL 125/6A", die Hydraulikstation " VWZ MEH 97/6" Verbaut sowie der SensoComfort VRC 720" , was extern im HWR verbaut ist. Alle sind über den Bus verbunden. Heute erste Mal zu geschaltet und nirgendwo habe ich an der BUS Klemme 24V Anliegen. Woran kann das liegen? Muss da im Untermenü noch was eingestellt werden?

Viele Grüße!
Patti89
 

Patti89

Threadstarter
Mitglied seit
24.11.2020
Beiträge
16
Servus,

ohne VR 71. Habe den Busstecker am Außengerät mal runter gezogen und an den Kontakten direkt gemessen. Da liegen 24 V an. Stecker sitzt aber fest wenn ich ihn rein stecke.

Viele Grüße
 
Thema:

EBus gibt keine 24V raus

EBus gibt keine 24V raus - Ähnliche Themen

  • EBUS mit div Geräten

    EBUS mit div Geräten: Moin zusammen, Bei einer LWP Anlage mit Lüftungsanlage sollten an einen Kessel weitere Fühler montiert werden. Nun haben wir im HWR folgende...
  • Überhöhte Sollwerte eBUS-Regler Heizgerät D.009 D.005

    Überhöhte Sollwerte eBUS-Regler Heizgerät D.009 D.005: Hallo ich eröffne einen neuen Thread, da durch weitere Erkentnisse der "alte Thread" nicht mehr passt und zu unübersichtlich geworden ist. Bei...
  • VR720 und Vaillant uniSTOR Exclusiv VIH RW 300/3 BR - Koppelung über Ebus?

    VR720 und Vaillant uniSTOR Exclusiv VIH RW 300/3 BR - Koppelung über Ebus?: Ich habe eine neue Wärmepumpe installiert bekommen. Diese besteht aus folgenden Komponenten - aroTHERM plus VWL 55/6 A S2 - Hydraulikstation VWZ...
  • eBus VR921

    eBus VR921: Hallo, seit Sonntag 12;32 ist die eBus-Verbindung VR 921zur Anlage unterbrochen. Es besteht keine Verbindung mehr zum SHM. Die übermittelten Daten...
  • eBus Abfrage VR921

    eBus Abfrage VR921: Mal eine Frage zum og. Modul. Das Modul sammel doch verschiedene Daten auf dem eBus und bereitet das für die App auf. Kann man das separat mit...
  • Ähnliche Themen

    • EBUS mit div Geräten

      EBUS mit div Geräten: Moin zusammen, Bei einer LWP Anlage mit Lüftungsanlage sollten an einen Kessel weitere Fühler montiert werden. Nun haben wir im HWR folgende...
    • Überhöhte Sollwerte eBUS-Regler Heizgerät D.009 D.005

      Überhöhte Sollwerte eBUS-Regler Heizgerät D.009 D.005: Hallo ich eröffne einen neuen Thread, da durch weitere Erkentnisse der "alte Thread" nicht mehr passt und zu unübersichtlich geworden ist. Bei...
    • VR720 und Vaillant uniSTOR Exclusiv VIH RW 300/3 BR - Koppelung über Ebus?

      VR720 und Vaillant uniSTOR Exclusiv VIH RW 300/3 BR - Koppelung über Ebus?: Ich habe eine neue Wärmepumpe installiert bekommen. Diese besteht aus folgenden Komponenten - aroTHERM plus VWL 55/6 A S2 - Hydraulikstation VWZ...
    • eBus VR921

      eBus VR921: Hallo, seit Sonntag 12;32 ist die eBus-Verbindung VR 921zur Anlage unterbrochen. Es besteht keine Verbindung mehr zum SHM. Die übermittelten Daten...
    • eBus Abfrage VR921

      eBus Abfrage VR921: Mal eine Frage zum og. Modul. Das Modul sammel doch verschiedene Daten auf dem eBus und bereitet das für die App auf. Kann man das separat mit...
    Oben