Hallo zusammen,
wollte nur mal was zum Stand der Dinge sagen.
BSFM hat sich erkundigt und sagt folgendes:
das 80er Rohr nimmt er ab, allerdings muss es druckdicht sein, da das Gerät dann im Überdruck läuft.
Aber er ist nicht begeistert davon, da seiner Meinung nach das Gerät bei dieser Dimensionierung darunter leidet und sich das, seiner Meinung nach, auf die Lebensdauer der Heizung auswirkt.
Er hatte zuerst ein 130er Rohr geplant, hat davon aber Abstand genommen weil es nicht in den Kamin passt. Jetzt hat er es mit einerm 113er versucht, passte auh nicht. Zuletzt hat er ein 113er, ovalisiert versucht, passte auch nicht. Der Schornstein ist so schief und unsauber gemauert, an vielen Stellen stehen Steine in den Querschnitt rein.
Nun empfiehlt er als Alternative zu dem 80er rohr, ein 113er flexibel einzuziehen. Davon bin ich aber nicht begeistert. Ich hab mal nachgesehen. Die flexiblen Rohre haben wohl eine Wanddicke von ca 0,12mm. Da hab ich nun Angst das man beim Einziehen irgedwo hängen bleibt oder einen Steinn etc schrammt, das das Rohr bei der Dicke kaputt geht. Ausserdem denke ich, das man selbst mit einem flexiblen Rohr nicht daran vorbei kommt, den Kamin an den betroffenen Sellen aufzustemmen, da man ja schlecht vom Dach aus das Rohr so formen kann das es durch die Engsttele durckommt. Zumal eine Verkleinerung des Kamin Querschnitts nicht mit einem flexiblen Rohr umgangen werden kann.
Ich versuche jetzt nochmal herauszufinden wieviele Engstellen tatsächlich vorhanden sind. Sollte es nur diese eine Engstelle sein, werde ich den Kamin an dieser Stelle aufstemmen und die Engstelle beseitigen, so dass ein 113er reinpasst.
Gruß