Duomatik-FL mit Außentemperatursensor
Diskutiere Duomatik-FL mit Außentemperatursensor im Viessmann Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo,
ich habe da ein Problem mit meiner Duomatik.
Ich habe da einen Außentemperatursensor angeschlossen (Viessmann 7144903) und wie es sein...
Hallo,
ich habe da ein Problem mit meiner Duomatik.
Ich habe da einen Außentemperatursensor angeschlossen (Viessmann 7144903) und wie es sein soll in der Codierebene 16:01 und 37:01 eingestellt.
Jetzt zeigt die Duomatik bei der Temperaturabfrage immer 0° an. Bevor ich den Sensor angeschlossen habe übrigens auch.
Der Fühler funktioniert (Widerstand entsprechend Außentemperatur an Stecker Nr. 1 gemessen). Wo kann das Problem liegen? Muss noch was an den Codierschaltern S1 bzw. S2 eingestellt werden.?
Gruß Markus
was zeigen die anderen fühler an?
00:15 und 01:00 OK. an sonst solltest du nochmal alles prüfen ob die Richtigen Kabel angeklemmt sind wie der Stecker 1 sie benötigt.
Thema:
Duomatik-FL mit Außentemperatursensor
Duomatik vor 6 Uhr bzw. nach 0 Uhr heizen lassen: Guten Abend zusammen,
nach dem unsere alte Duomatik ressetet wurde habe ich die Zeiten wieder von 6 bis 0 Uhr eingestellt.
Da wir aber...
Comferral + Duomatik: Hinterlegte Heizkurve herausfinden: Hallo,
in meinem Haus ist eine Ölheizung von Viessmann (Comferral) mit der Duomatik-Regelung verbaut. Nun möchte ich schauen, wie tief die...
Duomatik Kontrollleuchten: Heizkessel Viessmann Vitola LVO17
Warmwasserspeicher Horicell
Duomatic 7450 235
Fernbedienungsgerät Viessmann WS
Außentemperaturfühler
Das...
Duomatik Nr 7450235 Bedienteil Abschaltung von ca 1 bis ca 16,30: Hallo Gemeinde
Habe vor 2 Jahren ei neues Bedienteil benötigt da am alten (7450156) die Akkus defekt waren.
Seither sachtet sich die Heizung...
Datumsaktualisierung Duomatik 7450235: Hallo Zusammen
unser Haus (vor 4 Jahren erworben) wird mit einem Litola Brenner und einer Duomatik 7450235 aus 97 beheizt.
Grundsätzlich tut die...
-
Duomatik vor 6 Uhr bzw. nach 0 Uhr heizen lassen: Guten Abend zusammen,
nach dem unsere alte Duomatik ressetet wurde habe ich die Zeiten wieder von 6 bis 0 Uhr eingestellt.
Da wir aber...
-
Comferral + Duomatik: Hinterlegte Heizkurve herausfinden: Hallo,
in meinem Haus ist eine Ölheizung von Viessmann (Comferral) mit der Duomatik-Regelung verbaut. Nun möchte ich schauen, wie tief die...
-
Duomatik Kontrollleuchten: Heizkessel Viessmann Vitola LVO17
Warmwasserspeicher Horicell
Duomatic 7450 235
Fernbedienungsgerät Viessmann WS
Außentemperaturfühler
Das...
-
Duomatik Nr 7450235 Bedienteil Abschaltung von ca 1 bis ca 16,30: Hallo Gemeinde
Habe vor 2 Jahren ei neues Bedienteil benötigt da am alten (7450156) die Akkus defekt waren.
Seither sachtet sich die Heizung...
-
Datumsaktualisierung Duomatik 7450235: Hallo Zusammen
unser Haus (vor 4 Jahren erworben) wird mit einem Litola Brenner und einer Duomatik 7450235 aus 97 beheizt.
Grundsätzlich tut die...