Hallo,
nachdem ich schon lange passiv hier mitlese, habe ich beschlossen, mich hier anzumelden und habe auch gleich eine Frage bzw eine Problemstellung.
Folgendes Problem:
Seit Anfang Dezember 2012 verliert die o.g. Heizung massiv Druck. Innerhalb von zwölf Stunden gingen regelmäßig 1,0 bar verloren. Nach Anruf bei der Firma, die das Gerät auch wartet, wurde das undichte Drei-Wege-Ventil getauscht. Der dazugehörige Motor konnte nur noch manuell bedient werden, um die Heizkörper zu erhitzen (Folgeschaden des undichten Ventils?).
Weiterhin ging jedoch Druck verloren. Also wurde auch das Sicherheitsventil ausgetauscht. Anderer Lösungsansatz, jedoch bestand das Problem des Druckverlustes weiterhin. Daraufhin wurde der Wärmetauscher aufgeschraubt, der jedoch absolut trocken war.
Im kalten, ausgestellten Zustand lief auch kein Kondensat aus dem jeweiligen Schlauch. Der Druckabfall war jedoch, bei geschlossenen Kugelventilen, weiterhin da.
Heute Morgen ein weiterer Besuch des Technikers, der dann auf einmal festgestellt hat, dass der "Zulauf" bzw das Ventil zum Ausgleichsgefäß seit der letzten Wartung (24.1.2012) geschlossen war. Vermutlich der Grund für den Druckverlust, da in Heizbetrieb immer Wasser im Schlauch des Sicherheitsventils war.
Meine Frage: Ist es möglich, dass die beiden getauschten Ventile (Drei-Wege und Sicherheitsventil) sowie der Motor durch das Außer-Betrieb genommene Ausgleichsgefäß Schaden genommen haben? Denn ich möchte ungerne eine Rechnung bezahlen, die durch Pfusch der Heizungstechniker entstanden ist.
nachdem ich schon lange passiv hier mitlese, habe ich beschlossen, mich hier anzumelden und habe auch gleich eine Frage bzw eine Problemstellung.
Folgendes Problem:
Seit Anfang Dezember 2012 verliert die o.g. Heizung massiv Druck. Innerhalb von zwölf Stunden gingen regelmäßig 1,0 bar verloren. Nach Anruf bei der Firma, die das Gerät auch wartet, wurde das undichte Drei-Wege-Ventil getauscht. Der dazugehörige Motor konnte nur noch manuell bedient werden, um die Heizkörper zu erhitzen (Folgeschaden des undichten Ventils?).
Weiterhin ging jedoch Druck verloren. Also wurde auch das Sicherheitsventil ausgetauscht. Anderer Lösungsansatz, jedoch bestand das Problem des Druckverlustes weiterhin. Daraufhin wurde der Wärmetauscher aufgeschraubt, der jedoch absolut trocken war.
Im kalten, ausgestellten Zustand lief auch kein Kondensat aus dem jeweiligen Schlauch. Der Druckabfall war jedoch, bei geschlossenen Kugelventilen, weiterhin da.
Heute Morgen ein weiterer Besuch des Technikers, der dann auf einmal festgestellt hat, dass der "Zulauf" bzw das Ventil zum Ausgleichsgefäß seit der letzten Wartung (24.1.2012) geschlossen war. Vermutlich der Grund für den Druckverlust, da in Heizbetrieb immer Wasser im Schlauch des Sicherheitsventils war.
Meine Frage: Ist es möglich, dass die beiden getauschten Ventile (Drei-Wege und Sicherheitsventil) sowie der Motor durch das Außer-Betrieb genommene Ausgleichsgefäß Schaden genommen haben? Denn ich möchte ungerne eine Rechnung bezahlen, die durch Pfusch der Heizungstechniker entstanden ist.