Viessmann
Pendola PUL 15, Gas, Bj.: ca. 1997
SN: ...
Druckprobleme
Hallo,
das Gerät lief zuletzt den Tag und die Nacht durch, springt morgens an, läuft und bricht nach einiger Zeit ab. Es zeigt den Fehler hf:1 - 05:12. Im Handbuch stehen dazu verschiedene Punkte.
Ich habe die Enden der Druckschläuche auf der Ventilatorseite mit Kabelbinder an den Metallröhrchen festgezogen, dass sie dicht sitzen.
Auf der Seite der Druckdose ist der Schlauch mit dem T-Stück fest. Der andere Schlauch sitzt fest auf seinem Metallröhrchen, doch dieses Röhrchen sitzt nicht richtig in der Druckdose. Man kann also den Schlauch mitsamt dem Metallröhrchen leicht herausziehen, es sitzt jedoch so fest, dass es nicht von alleine herausfällt.
Wenn ich nun die Abdeckung des Gerätes aufsetzte und wieder fest mit den Klemmen verschließe, bricht das Gerät nach kurzer Zeit erneut ab (Fehlermeldung s.o.). Wenn ich diese Abdeckung nicht aufsetze sondern nur die weiße Blende aufstecke, läuft bisher alles ohne Probleme.
Der Service schlug vor, die Druckdose zu tauschen. Als Laie würde ich sagen, dass irgendein anderes Druckproblem herrscht.
Zieht evtl. der Ventilator zu schwach? Er dreht sich eigentlich ganz ordentlich.
Wie könnte man das Problem eingrenzen?
Vielen Dank für einen Vorschlag.
Pendola PUL 15, Gas, Bj.: ca. 1997
SN: ...
Druckprobleme
Hallo,
das Gerät lief zuletzt den Tag und die Nacht durch, springt morgens an, läuft und bricht nach einiger Zeit ab. Es zeigt den Fehler hf:1 - 05:12. Im Handbuch stehen dazu verschiedene Punkte.
Ich habe die Enden der Druckschläuche auf der Ventilatorseite mit Kabelbinder an den Metallröhrchen festgezogen, dass sie dicht sitzen.
Auf der Seite der Druckdose ist der Schlauch mit dem T-Stück fest. Der andere Schlauch sitzt fest auf seinem Metallröhrchen, doch dieses Röhrchen sitzt nicht richtig in der Druckdose. Man kann also den Schlauch mitsamt dem Metallröhrchen leicht herausziehen, es sitzt jedoch so fest, dass es nicht von alleine herausfällt.
Wenn ich nun die Abdeckung des Gerätes aufsetzte und wieder fest mit den Klemmen verschließe, bricht das Gerät nach kurzer Zeit erneut ab (Fehlermeldung s.o.). Wenn ich diese Abdeckung nicht aufsetze sondern nur die weiße Blende aufstecke, läuft bisher alles ohne Probleme.
Der Service schlug vor, die Druckdose zu tauschen. Als Laie würde ich sagen, dass irgendein anderes Druckproblem herrscht.
Zieht evtl. der Ventilator zu schwach? Er dreht sich eigentlich ganz ordentlich.
Wie könnte man das Problem eingrenzen?
Vielen Dank für einen Vorschlag.