Druck der Solaranlage was ist falsch?

Diskutiere Druck der Solaranlage was ist falsch? im Solartechnik / Photovoltaik Forum im Bereich Regelungstechnik / Erneuerbare Energien; 5 Kollektoren Vitosol 200-F SV2A, Steuerung Vitosolic 200 SD4 An meinem Solardivicon ist ein Manometer angebracht. Wie viel Bar Druck sollte...

Gong

Threadstarter
Mitglied seit
17.04.2012
Beiträge
42
5 Kollektoren Vitosol 200-F SV2A, Steuerung Vitosolic 200 SD4

An meinem Solardivicon ist ein Manometer angebracht.

Wie viel Bar Druck sollte die Anlage in der Nacht bei ca. 20°C Kollektortemperatur haben?

Bei mir fällt der Druck in der Nacht auf 0 Bar

Aktuell sind es bei teilweise bewölktem Himmel und 65°C Kollektortemperatur ca. 1,6 Bar.

Wie viel Druck sollte die Anlage bei Volllast haben?

Um wie viel Druck darf es abfallen / schwanken?

Mehr wie 88 °C Kollektortemperatur habe ich bisher noch nie erreicht trotz starker Sonneneinstrahlung.
An was kann das liegen?

Bei einem Pufferspeicher mit 1700 Liter sind so kaum mehr als 65°C möglich.
Muss da nicht mehr gehen?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
24.720
Am Kollektor selbst sollte der Druck ca 2,0 Bar betragen (Siedepunkt bei gut 120°)
Hier hinzugerechnet werden muss die statische Höhe.
Diese Summe ist der Vordruck des Ausdehnungsgefäßes.
Der Anlagendruck ist dann nochmal über 0,3 bar höher.

Wenn an der Solaranlage ein 3 bar SV verbaut ist, besteht hier schon mal ein Fehler.

Daß der Kollektor nicht mehr als 88° zeigt, ist ein gutes Zeichen.
Die Solarpumpe taktet je nach Temperaturdifferenz.
Daß der Puffer nur 65 ° bekommt, könnte an der Maximaltemperaturbegrenzung liegen.
Diesen Wert kann man Verändern.
Einen Heizungspufferspeicher kann man getrost bis 90° betreiben .
 

Drain-Back

Mitglied seit
25.06.2012
Beiträge
1
Normalerweise sollten zwischen Tag und Nacht keine großen Druckdifferenzen entstehen. Mal Größe des Ausdehnungsgefässes überprüfen. Vordruck sollte auf jeden Fall höher sein als im System. SV mindestens 6 bar.
 

Gong

Threadstarter
Mitglied seit
17.04.2012
Beiträge
42
Danke für die Infos. Am Donnerstag schaut sich das ganze der Kundendienst von Viessmann an.
 
Thema:

Druck der Solaranlage was ist falsch?

Druck der Solaranlage was ist falsch? - Ähnliche Themen

  • Druck bei Heizbetrieb über 3 Bar

    Druck bei Heizbetrieb über 3 Bar: Hi, liebe Community, heute erst habe ich meine Vaillant atmoTEC classic warten und reinigen lassen. Sie liefert mir Warmwasser und das Wasser für...
  • warum hab ich beim mag einen konstanten druck?

    warum hab ich beim mag einen konstanten druck?: hallo zusammen, was ist der grund, warum ich am ventil meines mag imer exact 0,9 bar druck ablese, obwohl der wasserdruck zwischen 0 bar bei 20...
  • Brauchwasserdruck abhängig vom Druck in der Heizung?

    Brauchwasserdruck abhängig vom Druck in der Heizung?: Wegen eines defekten Heizkörpers wurde bei uns der Druck abgelassen und dann wieder aufgefüllt. Seitdem ist "gefühlt" der Brauchwasserdruck...
  • Wasserdruck

    Wasserdruck: Guten Abend ....ich habe seid 2016 eine WMC 20/33 c...WMS 12-24 Gasbrennwertkessel Ecoterm Kompakt .Leider bin ich an einen sehr unzuverlässigen...
  • Vaillant VK226 EcoVit mit VRC 240 drückt nach WW-Laden heißes Wasser in den HK1

    Vaillant VK226 EcoVit mit VRC 240 drückt nach WW-Laden heißes Wasser in den HK1: Hallo zusammen! nach endloser Durchforstung des Forums muss ich nun mein Problem extra schildern. Meine Heizungsanlage aus 2006 ist eine...
  • Ähnliche Themen

    • Druck bei Heizbetrieb über 3 Bar

      Druck bei Heizbetrieb über 3 Bar: Hi, liebe Community, heute erst habe ich meine Vaillant atmoTEC classic warten und reinigen lassen. Sie liefert mir Warmwasser und das Wasser für...
    • warum hab ich beim mag einen konstanten druck?

      warum hab ich beim mag einen konstanten druck?: hallo zusammen, was ist der grund, warum ich am ventil meines mag imer exact 0,9 bar druck ablese, obwohl der wasserdruck zwischen 0 bar bei 20...
    • Brauchwasserdruck abhängig vom Druck in der Heizung?

      Brauchwasserdruck abhängig vom Druck in der Heizung?: Wegen eines defekten Heizkörpers wurde bei uns der Druck abgelassen und dann wieder aufgefüllt. Seitdem ist "gefühlt" der Brauchwasserdruck...
    • Wasserdruck

      Wasserdruck: Guten Abend ....ich habe seid 2016 eine WMC 20/33 c...WMS 12-24 Gasbrennwertkessel Ecoterm Kompakt .Leider bin ich an einen sehr unzuverlässigen...
    • Vaillant VK226 EcoVit mit VRC 240 drückt nach WW-Laden heißes Wasser in den HK1

      Vaillant VK226 EcoVit mit VRC 240 drückt nach WW-Laden heißes Wasser in den HK1: Hallo zusammen! nach endloser Durchforstung des Forums muss ich nun mein Problem extra schildern. Meine Heizungsanlage aus 2006 ist eine...

    Werbepartner

    Oben