die Heizung wird nicht mehr warm

Diskutiere die Heizung wird nicht mehr warm im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Die Pumpe wird defekt sein, sonst müssten im Haus die Heizkörper warm werden. Auch wenn das Display etwas anzeigt ist immer noch nicht zu erkennen...

Installer

Mitglied seit
28.11.2021
Beiträge
102
Die Pumpe wird defekt sein, sonst müssten im Haus die Heizkörper warm werden. Auch wenn das Display etwas anzeigt ist immer noch nicht zu erkennen ob die Pumpe auch einwandfrei arbeitet.

Gruß Installer 🙋🏼‍♂️
 

Installer

Mitglied seit
28.11.2021
Beiträge
102
So wie es aussieht handelt es sich um eine Wilo Heizungspumpe. Gib doch die Typenbezeichnung im Internet unter Google ein und lade dir die Bedienungsanleitung davon runter. Aber wie schon gesagt die Pumpe ist die Ursache.

Gruß Installer 🙋🏼‍♂️
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
8.278
Standort
immer ganz tief drin
Ich verstehe die Pumpe nicht, Wattzahl ok, den Strich nach oben, den Mond (Nachteinstellung ön off), Auto on off, Blasen on off, woher weiß die Pumpe das ohne Sensor von außen , nur mit einem Stromkabel?
Das kann man über Knopf-drücken-drehen alles "ablesen/aktivieren".
Strich nach oben - ist die Betriebsart
Mond - Varianz Nachtbetrieb
Auto - on off
Blasen - Enlüftungsfunktion on off
 

horst jaehner

Threadstarter
Mitglied seit
11.01.2022
Beiträge
25
Die Pumpe 2 ist eine Wilko Pico 25/1-4 Row. Das Haus hat 2 Etagen vom Keller bis oben Fußboden 6 m- reicht die 1-4 oder sollte es die 1-6 sein? Parterre 3 Heizkörper, 1. Etage 4 und oben 4 plus Badezimmer, Gibt es auch eine preiswertere Lösung als die von Wilko?

Danke Horst
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
8.278
Standort
immer ganz tief drin
Das alte Problem eines ALTEN Begriffs der irreführend ist. Die "Förderhöhe" hat NICHTS mit einer wirklichen Höhe zu tun, sondern bezeichnet den von der Pumpe zu überwindenden Anlagen-Widerstand. Dieser ergibt sich aus verschiedenen Einzelwiderständen, durch Bögen, Abzweige aber auch Rohrreibung, Strecke und Geschwindigkeit und Reibung allgemein. Diese werden quasi in eine "symbolische" Höhe umgerechnet. Manche erklären das auch mittels Strom und der Spannung und Stromstärke, DA bin ich aber raus. Förderhöhe – Wikipedia
Weil Du aber ja genau SO eine schöne grüne Pumpe hast :
 

horst jaehner

Threadstarter
Mitglied seit
11.01.2022
Beiträge
25
Die schöne Grüne ist also kaputt - gibt es einen preiswerten Ersatz? Danke für den Film

Gruß aus Belgien - hier wollen die Techniker zwei Pumpen für 900€ plus Az 400 austauschen
 

horst jaehner

Threadstarter
Mitglied seit
11.01.2022
Beiträge
25
Ja aber er sagt sicherhalb - apzocke wie alle hier - keine Ahnung. kannte auch die Weiche nicht wollte sie zum Auswaschen in die Werkstatt nehmen.

Gibt es eine preiswertere Pumpe sonst muß ich erst auf die Rente im Feb warten?

Danke Horst
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
8.278
Standort
immer ganz tief drin
Ja aber er sagt sicherhalb - apzocke wie alle hier - keine Ahnung. kannte auch die Weiche nicht wollte sie zum Auswaschen in die Werkstatt nehmen.
Ja klar, ich lass auch bei jedem Reifenwechsel das Reserverad UND das Lenkrad mit umrüsten..."Sicher is SICHER!"
Die unheimliche Weiche hat unten extra einen Ablasshahn zum Entschlam-men IM Betrieb! Siehe #10 . MannMannMannMeine Fresse, wieviel Gehirnzellen hat denn der?? (also FUNKTIONIERENDE Gehirnzellen!!)
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
12.952
Gibt es eine preiswertere Pumpe
Schaue dich doch mal im Baumarkt um. In D dürfen nur noch Hocheffizienzpumpen eingebaut werden. wie das in B geregelt ist entzieht sich meiner Kenntnis. Gibt es auf der Sekundärseite Absperrventile in Heizungsvor- und Rücklauf ?
 

horst jaehner

Threadstarter
Mitglied seit
11.01.2022
Beiträge
25
Ist ein Angelernter, beim Einstellregler im Wohnzimmer hat er immer im Knopf gedreht. das unter Klappe noch es noch weitere Tasten gibt kannte er nicht, hat er nie geöffnet - bei der WEICHE hat er gefragt warum wir eingebaut haben - die hatte ich längs wASSER UND LUFT ABGELASSEN. Oben auf dem Kessel lagen 3 Kaputte Feinsicherungen
Ich hatte schon vorher alle Sicherungen überprüft - er hat sie weder gesehen noch ein Messgerät dabei, ab öer eine Lampe mit Magnet - das ist der Service von
Buderus in Belgien (muß da meinen Chef fragen)
>Gruß Horst -gibt preiswerte Pumpen?
 

horst jaehner

Threadstarter
Mitglied seit
11.01.2022
Beiträge
25
Es ist nur ein Ventiel an der Weiche oben am Ausgang Richtung ww und Heizkörpereingang, habe schon bei Wilko gelesen,das man Absperrung einbauen sollte

leide bei uns nicht

Danke Horst
 

horst jaehner

Threadstarter
Mitglied seit
11.01.2022
Beiträge
25
noch eine Frage, in den Kinderzimmer oben wurde die Wände neu verputzt und dabei die Heizkörper für ein paar Tage abgebaut, kann einfach nur verstopft sind?

Danke Horst
 

Installer

Mitglied seit
28.11.2021
Beiträge
102
Kannst du auch online sogar mit Gratis Versand bestellen. Oder wenn du nah an der Grenze wohnst selbst im Bauhaus zb. In Aachen abholen.

Gruß Installer 🙋🏼‍♂️
 

horst jaehner

Threadstarter
Mitglied seit
11.01.2022
Beiträge
25
danke, kann ich die auch horizontal montiern?

danke Horst
 
Thema:

die Heizung wird nicht mehr warm

die Heizung wird nicht mehr warm - Ähnliche Themen

  • Kein Thermostat an alter Heizung (60er Jahre)

    Kein Thermostat an alter Heizung (60er Jahre): Hallo zusammen, wir renovieren gerade unser Haus und sind beim entkernen eines der Zimmer das als Gewerbeeinheit genutzt wurde, auf eine etwas...
  • Buderus vs. Bosch Heizung

    Buderus vs. Bosch Heizung: Hallo zusammen Ich bin Eigentümer eines EFH, dass im 2008 neugebaut wurde und entsprechend wurde im Oktober 2008 die damals neue Gasheizung von...
  • Alte Heizung mit Thermischen Kollektoren ergänzen?

    Alte Heizung mit Thermischen Kollektoren ergänzen?: Hallo alle ich habe hier ein zeitweise genutztes Ferienhaus in den Bergen auf ca. 1600m. Das Ganze wird noch mit einer elektrisch Feststoffheizung...
  • Ersatzspindel für Kugelhahn Heizung

    Ersatzspindel für Kugelhahn Heizung: Hallo, bei meiner Heizung ist der Kugelhahn (von PAW) undicht. Das Wasser tritt bei der Spindel aus. Gerne möche ich diese daher wechseln. Reicht...
  • Heizungen werden trotz neuer Therme und Rohre nicht richtig warm

    Heizungen werden trotz neuer Therme und Rohre nicht richtig warm: Liebes Forum, da meine Heizkörper nicht warm wurden, habe ich eine neue Therme so wie neue Rohre unter dem Estrisch verlegt, da in denen eine...
  • Ähnliche Themen

    • Kein Thermostat an alter Heizung (60er Jahre)

      Kein Thermostat an alter Heizung (60er Jahre): Hallo zusammen, wir renovieren gerade unser Haus und sind beim entkernen eines der Zimmer das als Gewerbeeinheit genutzt wurde, auf eine etwas...
    • Buderus vs. Bosch Heizung

      Buderus vs. Bosch Heizung: Hallo zusammen Ich bin Eigentümer eines EFH, dass im 2008 neugebaut wurde und entsprechend wurde im Oktober 2008 die damals neue Gasheizung von...
    • Alte Heizung mit Thermischen Kollektoren ergänzen?

      Alte Heizung mit Thermischen Kollektoren ergänzen?: Hallo alle ich habe hier ein zeitweise genutztes Ferienhaus in den Bergen auf ca. 1600m. Das Ganze wird noch mit einer elektrisch Feststoffheizung...
    • Ersatzspindel für Kugelhahn Heizung

      Ersatzspindel für Kugelhahn Heizung: Hallo, bei meiner Heizung ist der Kugelhahn (von PAW) undicht. Das Wasser tritt bei der Spindel aus. Gerne möche ich diese daher wechseln. Reicht...
    • Heizungen werden trotz neuer Therme und Rohre nicht richtig warm

      Heizungen werden trotz neuer Therme und Rohre nicht richtig warm: Liebes Forum, da meine Heizkörper nicht warm wurden, habe ich eine neue Therme so wie neue Rohre unter dem Estrisch verlegt, da in denen eine...
    Oben