Hallo Allerseits,
ich möchte hiermit über Neuheiten zu unserer
WOLF-TOB-18, welche von 06.06.2022 bis 26.08.2022 wegen –wie berichtet– der Montage einer mangelhaften Ölleitung (
Mischleitung 10 mm mit 6 mm) durch den unfähigen Heizungsbauer stillgelegt war, berichten
:
Nach langer Suche hat sich eine dafür
zertifizierte Münchener Firma bereit erklärt
: eine neue 6mm Ölleitung zu verlegen…
Dazu hatten wir früher von der Firma
GOK passende Schneidring-Verschraubungen mit O-Ringen, Schneidringen und Stützhülsen und auch eine Qualitäts-Kupferleitung gekauft und zur Verfügung gestellt, was auch akzeptiert wurde…
Vor der Fa. GOK gibt es zur Montage von Schneidring-Verschraubungen eine sehr gute
Montageanleitung:
www.gok.de/media/pdf/ea/ae/dd/ma_schneidringverschraub_DE.pdf,
wo es exakt beschrieben wird, welche Vorgänge mit welchen Werkzeugen und Normen solche Leitungen verlegt werden müssen…
Leider haben wir mit unserer neuen Heizung und denjenigen Handwerkern, die sich damit beschäftigt haben,
großes Pech gehabt…
Der Ölleitung-Monteur hat sich
in keinem einzigen Punkt an die o.g. GOK- Montageanleitung gehalten
!?!
Die Heizung ist bei der Probe sofort auf
04-Fehler mehrmals gelaufen und hat einen enormen Rauch entwickelt.
Damit der Rauch sich entfernt, habe ich die Heizungsfrontplatte entfernt. Nach 20 Minuten wurde die Heizung wiedergestartet und was für ein… Wunder? Sie ist fehlerlos gelaufen !!!
Unsere danach erfolgte Montage-Reklamation an die o.g. Firma lautete
:
Leider wurde Folgendes nicht beachtet:
- Es wurde ein eher
stumpfer Rohrschneider (
eine stumpfe Schneidkante quetscht und verformt das Rohr) benutzt, so dass das 4 mm Rohr (
innen) nach dem Schneiden eine Verengung bis auf
2mm ausgewiesen hat.
In Ermangelung eines
Entgratungsschneiders wurde mit einem kleinen Schraubenzieher
ungenügend die Rohröffnung vergrößert, um die Stützhülse aufnehmen zu können…
- Die
Stützhülse konnte nur einige Millimeter ins Rohr gesteckt werden und es wurde mit einem
Metallhammer (
dürfte nicht sein) mehrmals mit Kraftaufwand ins Rohr gepresst… Durch die mehrfachen Hammerschläge würde die Rohröffnung arg beengt…
Absolut
falsche Vorgehensweise. In einem Bild der GOK Montageanweisung (
s. oben) ist genau beschrieben, wie es gemacht werden soll.
Normerweise wird beim gut geschnittenen Rohr die
Stützhülse leicht mit der Hand bis zum Ihrem Rändelrand ins Rohr geschoben. Nur der Rändelrand wird mit dem Hammer ins Rohr leicht „gepresst“…
- Die notwendige
Schmierung (
s. Bilder in der GOK Montageanweisung) wurde unterlassen.
Kein Millimeter des gesamten Materials wurde mit
Gleitmittel „eingeölt“
!!!
Vermutlich wurde das Rohr nicht bis zum Anschlag des Veschraubungs-stutzens gesteckt. Wir haben nur einmal hingesehen und einmal bei Abschrauben der Überwurfmutter
zur Kontrolle des Sitzes des Schneidringes mit Schrecken gesehen, dass der Schneidring bündig zum Rohrkante war
!!! Dieses Rohr wurde im Schneidring-/Stützhülse-Bereich neu geschnitten mit Schneidring und Stützhülse versehen und neu montiert. (
s. Bilder)…
Leider konnten wir nicht feststellen, ob es auch bei den anderen
3 Schneid-ringverschraubungen eine ähnliche Überprüfung stattgefunden hat… Höchstwahrscheinlich
nicht…
Absolut unpassend und mit zukünftigen Folgen ist leider der Fall, dass es überhaupt nicht nach den genormten Umdrehungen beim Anzugsweg aufgepasst wurde, denn es wurde
nichts markiert und nur nach dem eigenen Kraftwiederstandsgefühl festgeschraubt…
!!!
Die
negativen Folgen sind in den GOK-Anleitungen beschrieben…
Fazit von diesen oben beschriebenen (
auch mit Bildern) genormten Montage-Vorgängen ist
:
* Ein sauberer Schnitt der Röhren… Ein gut schneidender Rohr-Schneider
ist ein Muss…
* Ein Entgraten (
innen und außen) der Röhren…
* Eine richtige Positionierung der Schneidringe…
* Der Einsatz von Stützhülsen (
mit Kunststoff- oder Gummihammer
kurz einschlagen)…
* Einsetzten von O-Ringe (
keine Hanf- oder Teflon-Dichtung)…
* Leicht Einölen fast aller Teilen (
z.B. mit Gleitmittel aber nicht fetten)…
* Nutzung von Gabelschlüsseln, oder französischen Schlüsseln, oder
(
evtl. mobilen) Schraubstock (
keine Zangen)
…
* Markierung der Schraubteile, um die Umdrehungen beim Anzug genau
zu messen…
* Genormter Anzugsweg (
1 ½ Umdrehung im Vormontage)…
* Rohr-Anschluss durch lösen der Überwurfmutter demontieren und
Prüfung des Einschnitts der Schnittkante…
* Das Rohr muss gegen den Anschlag im Verschraubungsstützen
gedruckt werden…
* Bei Endmontage
1 ½ (
aus Vormontage)
plus ½ Umdrehung
bei der Endmontage…
* Das Hebeventil muss an
höchste Ölleitungsstelle montiert werden…
* Ein Biegen von Röhren soll um die 5 cm weg von Schneidring-
Verschraubungen sein…
----------------------------------------------------------------------------
Die unmögliche, selbstlobende, dilettantische und fast
beleidigende Antwort des Geschäftsführers lautete
:
“… von uns verlegte Leitungen funktionieren immer. Wir verstehen inzwischen, warum der Heizungsbauer kapituliert hat und bereuen auch, dass wir nicht auf eine komplett neue Leitung mit unserem Material bestanden haben.
Sie werden mit Sicherheit Ihre Heizung niemals zum Laufen bekommen, weil bei Ihnen leider keiner arbeiten möchte. Auch wir werden keinen weiteren Monteur zu Ihnen schicken. Bitte schreiben Sie uns auch nicht mehr an."
Er hat von uns zwei Mal einen langen Einschreiben-Brief mit unzähligen Bildern einer korrekten Montage und
4 Videos mit Montageanleitungen
von diversen Herstellern von Schneidring-Verschraubungen, welche seine absoluten Mängeln beweisen, per E-Post zugesendet bekommen...
Er wurde informiert, dass wir
keine Rechnung zahlen werden und ihm einen Termin (
der 2.) bis zum
25.09.2022 für eine
Nacherfüllung nach
§ 634 Nr. 1, § 635 BGB gesetzt.
Gerne würden wir Ihre Meinung zu solchen „
krummen Montagen“ erfahren möchten. Haben Sie bitte evtl. Ratschläge, welche Institution wir diesbezüglich informieren/einschalten sollten?!
Für den Heizungsbauer müssen wir für einen Prozess die von uns bezahlten Rechnungen sammeln und auch die Begutachtung seiner Arbeiten durch den WOLF- Kundendienst abwarten, denn es könnten noch mehr Mängelbeseitigungen hinzu kommen. Den Kaminkehrer haben wir informiert, dass es noch eine Weile für seine Abnahme dauern könnte...
Mit Dank und schönen Grüßen aus dem Oktoberfest-München