Hallo zusammen,
ich habe mich hier angemeldet, da mich unsere De Dietrich Heizung (Baujahr 2004) in den Wahnsinn treibt. Bevor das Gerät nun rausgeschmissen wird, oder ich die Heizungspumpe mit einem separaten manuellen Schalter versehe wollte ich hier mal Fragen, ob jemand so ein Problem bei De Dietrich Heizungen kennt.
Wie gesagt das Gerät ist 8 Jahre alt und hat von Anfang an Probleme gemacht. Nach 2 Jahren wurde wegen ständiger Verpuffungsgeräusche (mal mehr mal weniger) die komplette Elektronik vom Werkskundendienst getauscht (war gerade noch Garantie! Glück gehabt!). Dann wurde es weniger und irgendwann hörten die Geräusche dann ganz auf. Ab dann wurde das Gerät alle 2 Jahre gewartet. So lief es dann auch einige Jahre mit einigen Kleinigkeiten bei der Wartung (Warmwasserspeicher-Pumpe defekt usw., neue WW-Speicherannode etc.).
Jetzt kommt aber auch der Heizungsmonteur nach Rücksprache mit dem Werkskundendienst nicht weiter! Dort wurde empfohlen den NTC-Kontaktfühler im Wärmetauscher auszutauschen. Das hat das Problem aber nicht gelöst und ich bin nun wieder wohl 150,- EUR ärmer. :cursing:
Die Anlage läuft ohne erkennbare Fehlermeldung. Dennoch läuft seit nunmehr 2 Wochen die Heizungspumpe permanent. Da wir im Badezimme die Thermostate auf 4 von max. 5 eingestellt haben, wird es damit sehr warm (nun bis zu 30 Grad). Bisher hatten wir dort nur ca. 22 Grad. Es wurde auch nichts an der Heizung verstellt. Alle 30 Minuten macht das Gerät nun Warmwasser mit einer Kesseltemperatur von 74 Grad, obwohl der Warmwasserspeicher auf nur 55 Grad eingestellt ist. Da die Heizungspumpe ständig läuft wird dann das 70 Grad heiße Wasser nach Aufwärmen des WW-Speicher in den Heizkreislauf gepumpt. Dadurch wird es dann natürlich viel zu warm.
Die Messwerte im Gerät zeigen ein Warmwasser Rücklauf von 60 Grad, wenn ich alle Heizkörper abdrehe. Wenn alle Heizkörper auf 1-2 eingestellt sind (sonst wird es einfach zu warm) gibt es ein Warmwasser-Rücklauf von 30 Grad. Die Raumtemperatur ist im Gerät auf 14 Grad eingestellt.
UND: Der Sommer-Zwangsbetrieb (in dem lt. Handbuch nur Warmwasser gemacht wird) führt auch nicht dazu das die Heizungspumpe abgeschaltet wird.
Über etwas googlen habe ich herausgefunden, dass wohl die Heizungspumpe über eine Regelsteuerung des Geräts mit Strom versorgt wird und wenn die Regelung meint die Heizungspumpe wird nicht benötigt, dann wird der Strom für die Heizungspumpe abgeschaltet. Das tut es aber nicht mehr. Muss da nun wieder die gesamte Regelsteuerung ausgetauscht werden (ca. 1000 EUR!)? ;( Dann würde ich eher ein neues Gerät kaufen als das noch zu investieren.
Zu mir, ich kenne mich eher mit Software als mit Hardware aus. Ich kann nur das sagen, was ich beobachten kann. So ein Mist. 8 Jahre sollte das Teil doch locker überstehen...oh man!
Viele Grüße
Daniel
ich habe mich hier angemeldet, da mich unsere De Dietrich Heizung (Baujahr 2004) in den Wahnsinn treibt. Bevor das Gerät nun rausgeschmissen wird, oder ich die Heizungspumpe mit einem separaten manuellen Schalter versehe wollte ich hier mal Fragen, ob jemand so ein Problem bei De Dietrich Heizungen kennt.
Wie gesagt das Gerät ist 8 Jahre alt und hat von Anfang an Probleme gemacht. Nach 2 Jahren wurde wegen ständiger Verpuffungsgeräusche (mal mehr mal weniger) die komplette Elektronik vom Werkskundendienst getauscht (war gerade noch Garantie! Glück gehabt!). Dann wurde es weniger und irgendwann hörten die Geräusche dann ganz auf. Ab dann wurde das Gerät alle 2 Jahre gewartet. So lief es dann auch einige Jahre mit einigen Kleinigkeiten bei der Wartung (Warmwasserspeicher-Pumpe defekt usw., neue WW-Speicherannode etc.).
Jetzt kommt aber auch der Heizungsmonteur nach Rücksprache mit dem Werkskundendienst nicht weiter! Dort wurde empfohlen den NTC-Kontaktfühler im Wärmetauscher auszutauschen. Das hat das Problem aber nicht gelöst und ich bin nun wieder wohl 150,- EUR ärmer. :cursing:
Die Anlage läuft ohne erkennbare Fehlermeldung. Dennoch läuft seit nunmehr 2 Wochen die Heizungspumpe permanent. Da wir im Badezimme die Thermostate auf 4 von max. 5 eingestellt haben, wird es damit sehr warm (nun bis zu 30 Grad). Bisher hatten wir dort nur ca. 22 Grad. Es wurde auch nichts an der Heizung verstellt. Alle 30 Minuten macht das Gerät nun Warmwasser mit einer Kesseltemperatur von 74 Grad, obwohl der Warmwasserspeicher auf nur 55 Grad eingestellt ist. Da die Heizungspumpe ständig läuft wird dann das 70 Grad heiße Wasser nach Aufwärmen des WW-Speicher in den Heizkreislauf gepumpt. Dadurch wird es dann natürlich viel zu warm.
Die Messwerte im Gerät zeigen ein Warmwasser Rücklauf von 60 Grad, wenn ich alle Heizkörper abdrehe. Wenn alle Heizkörper auf 1-2 eingestellt sind (sonst wird es einfach zu warm) gibt es ein Warmwasser-Rücklauf von 30 Grad. Die Raumtemperatur ist im Gerät auf 14 Grad eingestellt.
UND: Der Sommer-Zwangsbetrieb (in dem lt. Handbuch nur Warmwasser gemacht wird) führt auch nicht dazu das die Heizungspumpe abgeschaltet wird.
Über etwas googlen habe ich herausgefunden, dass wohl die Heizungspumpe über eine Regelsteuerung des Geräts mit Strom versorgt wird und wenn die Regelung meint die Heizungspumpe wird nicht benötigt, dann wird der Strom für die Heizungspumpe abgeschaltet. Das tut es aber nicht mehr. Muss da nun wieder die gesamte Regelsteuerung ausgetauscht werden (ca. 1000 EUR!)? ;( Dann würde ich eher ein neues Gerät kaufen als das noch zu investieren.
Zu mir, ich kenne mich eher mit Software als mit Hardware aus. Ich kann nur das sagen, was ich beobachten kann. So ein Mist. 8 Jahre sollte das Teil doch locker überstehen...oh man!
Viele Grüße
Daniel