Hallo zusammen!
Selbst wenn sich die Lösung mittlerweile gefunden hat....
Es gibt noch einen Konstruktionsmangel in diesen Thermen ( City Eco NoX 1.24 und 2.24 ) der genau dieses Fehlerbild erzeugen kann.
Der Wärmetauscher gammelt zu.
Das Alu oxidiert und verstopft so den Wärmetauscher Abgasseitig von außen.
Bei mir noch zusätzlich mit oxidierendem Kupfer.
Dadurch kann es auch zu einer Abgaswarnung kommen, da die Flamme und Abgase nicht durchgehen.
So wird der Wärmetauscher sehr schnell sehr heiß und die Therme schaltet runter oder ab.
Die Messung der Wassertemperatur findet direkt am Wäremetauscher statt.
Unsere Therme ist nun ca. 14 Jahre alt und seit etwa 7 Jahren muss ich jedes Jahr vor der Heizperiode, oder bevor der Schornsteinfeger kommt
den Wärmetauscher von unten mit einem starren Draht freikratzen.
Dadurch wurden dann auch die Kupferwendel angekratzt, was diese zusätzlich zum oxidieren brachte.
Mit anderen Worten, nicht auf ewige Haltbarkeit konstruierter Wärmetauscher.
Alu auf Kupfer, etwas zu hohe Luftfeuchte in der nicht aktiven Phase dazu und schon tut die Elektrolyse ihre Arbeit.
Wobei das bestimmt durch den Standort in unserem 80 Jahre alten Keller kommt...
Es ist aber auch richtig, das bei der Abgasprüfung der Fehler auftauchen kann, weil die Pumpe zu niedrig eingestellt ist und die Hitze über das Wasser nicht
schnell genug abgeführt werden kann.
Was bei niedrigem Energiebedarf im Normalbetrieb nicht auffallen mag, so die Therme nicht mit voller Leistung läuft.
Gerade bei der Nutzung als Etagenheizung.
Unsere hängt im Keller und muss drei Stockwerke hochpumpen. Da ist wenigstens Stufe II der Pumpe nötig.
Ich habe mir gestern einen neuen Wärmetauscher für unter 300€ gekauft. DeDiedrich/ Remeha 86668636.
Ansonsten war in 14 Jahren nur eine Pumpe defekt, aber das war ein Systemfehler der Heizungsanlage.
Für damals 1000€ Kaufpreis vom Händler ( war wohl aus einer Großbestellung für Mehrfamilienhäuser übrig ), ein sonst problemloser Partner.