Hausdoc
Moderator
- Mitglied seit
- 25.12.2008
- Beiträge
- 36.356
Miss mal den Wasserdurchsatz einer dieser Duschen pro Minute
Diese muss aktuell aus sein.. Wenn diese Läuft hast du eine Erstklassige Schicht zerstör Pumpe, Weiter Wird die Zirkulation Falsch laufen und auch kalt Wasser Läuft nicht den korrekten weg durch den Tank. Bitte mit Prüfen ob diese tatsächlich läuft.Also, rote Pumpe (Warmwasser Solar die Beschriftung) läuft ist warm und kann oben eingeschaltet werden (siehe Foto).
Ich meine den Umsteller Bild 2742.Bei dem Umsteller bin ich mir nicht sicher ob du die Wilo meinst? Fotos anbei...
Ist da nicht sowas drauf wie ein Kugel absperr hahn? Ich meine kurz vorm Puffer so was in Rot gesehen zu haben... Bitte von diesem Teil mal ein Detail FotoIn Bezug auf rechte grüne Wilo Pumpe Kugelhahn schließen, da meinst Du die auf Bild 2, richtig?! Die ist nur mit einem Schraubenschlüssel zu öffnen/schließen und aktuell fest zugedreht.
Wie schon gesagt, Diese Pumpe darf nicht laufen.... Diese muss aus.der sollte ja entfallen da die Warmwasserpumpe Solar (rote Grundfos) läuft, richtig?!
bringt nur was wenn die Rote Pumpe aus ist.Punkt 2 werde ich heute Abend mal versuchen.
Und dieses Problem ist gelöst, zumindest mal für den Moment.Wenn diese Läuft hast du eine Erstklassige Schicht zerstör Pumpe, Weiter Wird die Zirkulation Falsch laufen und auch kalt Wasser Läuft nicht den korrekten weg durch den Tank.
Sorry.... Hatte es erst nicht gesehen. Natürlich hat sich hier ein Fehler eingeschlichen... Werde es noch mal korrigieren...Solar Pumpe an -> Rote Pumpe an Wenn Umschaltventil aus
Solar Pumpe an -> Umschaltventil an -> Dann Rote Pumpe an