tricotrac schrieb:
h123 schrieb:
Antwort zu Bild DSC 0105: Das mit dem Schlitz drehen probiere ich noch mal. Schlitz waagerecht wäre quer zur Fließrichtung der Speicherrücklaufleitung (geht im Bild nach oben weg). Ist das wirklich so gemeint?
Ja, verändere einfach mal die Position und berichte dann.
h123 schrieb:
Antwort zu Bild DSC 0119: Bitte, ist der Schnellentlüfter nun automatisch, oder muss ich ihn manuell bedienen, damit er entlüftet?
Das ist ein Automatikentlüfter. Prüfe, ob die schwarze Kappe nicht zugedreht ist. Es kann aber möglich sein, dass dieser Entlüfter im Gehäuse festhängt und so seine Funktion nicht gegeben ist. Klopfe man mit einem Hammerstiel dagegen.
h123 schrieb:
Das Problem mit dem Primärkreislauf zum Speicher ist möglicherweise erst nach dem Tausch der Heizkreispumpe aufgetreten, da die Heizung zuvor viele Jahre im Auslieferungszustand mit Vorrangbetrieb (Codierung 15:01) lief und ich dabei nicht beobachtet habe, dass sie damit gar nicht mehr aus der Warmwasserbereitung herauskommt.
Nach Pumpentausch = Luft in der Leitung ! Was steht in Codieradresse (CA) 16 ; 23 und 37 ?
Nach Klopfen mit Hammerstiel auf Großentlüfter bisher keine wahrnehmbare Änderung. Bild DSC 0116 => Großentlüfter hat keine schwarze Kappe? Hat der Großentlüfter auch eine manuelle Betätigungsmöglichkeit?
Inzwischen festgestellt: Beim Drehen an der kleinen Schraube auf dem Deckel des Entlüfters hat dieser etwas Luft abgelassen.
CA16:00, CA23:00 (Trinkwasser-Solltemperatur 50°C), CA37:00. Aus den genannten drei Codieradressen ist in der Übersicht der Codierungen (Abschnitt 4.3 der Duomatik Montageanleitung) nur CA23 als änderbar ausgewiesen.
Die kleine Schraube am T-Stück läßt sich drehen. Wenn die kleine Schraube die Welle der Rückschlagkappe sein soll ?? und diese Welle (Schraube) mit der Rückschlagklappe fest verbunden sein soll ??, warum habe ich dann den Eindruck, dass sich die Schraube um mehr als 90° drehen lässt? Auf der HoriCell hat sich unter der kleinen Schraube nun eine kleine Pfütze gebildet. Auch nicht gerade beruhigend.
Inzwischen entdeckt: Das T-Stück mit Rückschlagklappe hat noch eine zweite etwas größere Schraube. Welche ist in der Beschreibung nun gemeint? Und wozu ist dann die andere Schraube gut. Ist die kleinere Schraube zur Fixierung der größeren Schraube vorgesehen? Mit Einstellungen an beiden Schrauben habe ich diverse Betriebsversuche durchgeführt, dabei aber noch kein klares Bild von der Wirkung der beiden Schrauben.
Das T-Stück ist waagerecht (liegend) eingebaut. Speicherrücklauf wird waagerecht zugeführt (=> eigentlich keine Schwerkraftbremse?). Ist das für die Rückschlagklappe in Ordnung? Inzwischen geklärt: In der Anleitung zum Anbauen der Verbindungsleitungen steht in Abschnitt 3 unter Punkt 5, dass das T-Stück mit integrierter Rückschlagklappe so anschließen ist, dass dessen Abzweig nach unten zeigt. Also wurde das T-Stück mit Rückschlagklappe nicht vorschriftsgemäß montiert.
Zirkulationspumpe inzwischen in Betrieb genommen. Müssten da Lauf- oder Strömungsgeräusche zu hören sein? Nur Brummgeräusch zu hören. Pumpenteil aus Rotguss? wird aber schön warm bei Speichertemperatur 37° C. Stärker wird das Trinkwasser nun nicht mehr aufgeheizt, obwohl Heizung im Vorrangbetrieb läuft. Kann mir kaum vorstellen, dass die Zirkulationspumpe das Pumpenteil aus Rotguss selbst so stark erhitzt.
Ohne Vorrangschaltung läuft Heizkreis wohl einwandfrei (Codierung 15:00). Sowohl mit als auch ohne Vorrangschaltung kommt Wassertemperatur im Speicher nicht über 45 °C. Damit die 45 °C überhaupt erreicht werden, muss wohl Heizungswasser durch den Speicher fließen. Die Wärmeabnahme für die Trinkwassererwärmung ist mit den 45 °C aber nicht in Ordnung. Vielleicht ist die Umwälzpumpe für die Speicherladung defekt. Kann sich in der HoriCell in einem ersten Bereich eine Luftblase befinden, wenn die HoriCell in einem zweiten Bereich mit Heizungswasser durchströmt wird?