Laut Vaillant kann man in die Atmotec VCW 194 4-5 A H eine HEP verbauen. Die Originalpumpe liegt bei 75 bis 85Watt bei Maxiamlleistung.
Hab bis dato nur gefunden das die Grundfos 2 bis 39Watt hat. Leider habe ich nichts gefunden:
wieviel diese leistet, bei welcher Förderleistung.
Die Grundfos soll bis 1L/s leisten oder 3,6m³/h.
Die original Pumpe leistet ca. 1500l/h
Meine Pumpe steht auf festen 53% ( tiefer geht es nicht ), damit leistet sie ca. 650l/h bei 250mbar Restförderhöhe. Meine Anlage brauch nach Brechnung ca. 600l/h bis 650l/h, wenn alle HK offen sind.
Kann mir einer sagen, wie hoch die Leistungsaufmahme der Pumpe nun ist? Also 2 bis xx Watt um die max. 650l/h zu bewegen?
Meine Pumpe brauch nun ca. 40Watt. Damit könnte man nun rechnen, ob die Pumpe sich lohnt.
Hab bis dato nur gefunden das die Grundfos 2 bis 39Watt hat. Leider habe ich nichts gefunden:
wieviel diese leistet, bei welcher Förderleistung.
Die Grundfos soll bis 1L/s leisten oder 3,6m³/h.
Die original Pumpe leistet ca. 1500l/h
Meine Pumpe steht auf festen 53% ( tiefer geht es nicht ), damit leistet sie ca. 650l/h bei 250mbar Restförderhöhe. Meine Anlage brauch nach Brechnung ca. 600l/h bis 650l/h, wenn alle HK offen sind.
Kann mir einer sagen, wie hoch die Leistungsaufmahme der Pumpe nun ist? Also 2 bis xx Watt um die max. 650l/h zu bewegen?
Meine Pumpe brauch nun ca. 40Watt. Damit könnte man nun rechnen, ob die Pumpe sich lohnt.