Daten zur Grundfos UPm3 15-60 gesucht.

Diskutiere Daten zur Grundfos UPm3 15-60 gesucht. im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; Laut Vaillant kann man in die Atmotec VCW 194 4-5 A H eine HEP verbauen. Die Originalpumpe liegt bei 75 bis 85Watt bei Maxiamlleistung. Hab bis...

Lp3g

Profi
Threadstarter
Mitglied seit
11.05.2019
Beiträge
839
Laut Vaillant kann man in die Atmotec VCW 194 4-5 A H eine HEP verbauen. Die Originalpumpe liegt bei 75 bis 85Watt bei Maxiamlleistung.

Hab bis dato nur gefunden das die Grundfos 2 bis 39Watt hat. Leider habe ich nichts gefunden:
wieviel diese leistet, bei welcher Förderleistung.
Die Grundfos soll bis 1L/s leisten oder 3,6m³/h.

Die original Pumpe leistet ca. 1500l/h
Meine Pumpe steht auf festen 53% ( tiefer geht es nicht ), damit leistet sie ca. 650l/h bei 250mbar Restförderhöhe. Meine Anlage brauch nach Brechnung ca. 600l/h bis 650l/h, wenn alle HK offen sind.

Kann mir einer sagen, wie hoch die Leistungsaufmahme der Pumpe nun ist? Also 2 bis xx Watt um die max. 650l/h zu bewegen?

Meine Pumpe brauch nun ca. 40Watt. Damit könnte man nun rechnen, ob die Pumpe sich lohnt.
 
Zuletzt bearbeitet:
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
2.143
Standort
immer ganz tief drin
Das Gerät stellt halt Anforderungen an die Mindestwassermenge und den Rest muss man aus nem Pumpen-Diagramm rauslesen....
Ob ich dazu heut noch komme.....
 

Lp3g

Profi
Threadstarter
Mitglied seit
11.05.2019
Beiträge
839
Diese oder die UPm3 15-70 kommt da rein. Gibt es für die Therme von Vaillant zum Nachrüsten. Die 15-70 hat 52Watt maximal. Kommt aber über 3,6m³/h.

Sollte die Pumpe auch schon 20 Watt brauchen. Dann lohnt es nicht. 15 Watt pro Betriebsstunde..... Was läuft die Pumpe im Schnitt am Tag? 3 bis 4 Stunden. Mit Warmwasser 1000 Betriebsstunden im Jahr. 40kWh im Jahr mit der original Pumpe.

20kWh mit der neuen. Sind zwar 50%.....

20*0,258€

Spart 5 - 6 im Jahr. Vaillant will ca. 250 bis 300€ + Einbau. Ca. 400€ zusammen weg. Dazu gibt es 30% Bafa. Bleiben 280€ durch 6€ Also bezahlt nach 46 Jahren..... Solange hält die Therme nicht und ich bin 80+ und liege ggf. schon unter der Erde.
 

Lp3g

Profi
Threadstarter
Mitglied seit
11.05.2019
Beiträge
839
Mietsache. Die neue Pumpe ginge 1x auf meine Kosten. Danach, alles Vermieter sache.
 
Thema:

Daten zur Grundfos UPm3 15-60 gesucht.

Daten zur Grundfos UPm3 15-60 gesucht. - Ähnliche Themen

  • Wetterdaten Jahr 2019

    Wetterdaten Jahr 2019: Wetterdaten Jahr 2019 südliches Berlin. nur zum privaten Gebrauch. Weitergehende Veröffentlichung oder Nutzung ist nicht gestattet.
  • Buderus - MEC2 "Monitordaten werden vom Regelgerät geholt"

    Buderus - MEC2 "Monitordaten werden vom Regelgerät geholt": Hallo Forum, ich habe eine Buderus G115 Heizung mit HS 4211 Regelung und MEC2 Bedienelement. Nach einem Neustart der Heizung scheint das MEC2...
  • Daten aus Solarmodul SM1

    Daten aus Solarmodul SM1: Ich betreibe eine Therme CGB-K-20. Ich versuche Daten zu finden, z.B.: Ertrag, Solarleistung und ähnliches. Vielleicht bin ich zu dumm, jedenfalls...
  • Datenvolumen für Internetmodul Gas Wolf-Heizung

    Datenvolumen für Internetmodul Gas Wolf-Heizung: Hallo! Wir bekommen eine neuen Gas Heizung von Wolf mit einem Internetmodul. Daher wollte ich fragen, ob jemand weiß wieviel Datenvolumen da ca...
  • Datenlogger Empfehlungen

    Datenlogger Empfehlungen: Hallo, Da ich im April in ein Reihenhaus umziehe, will ich die Heizung exakt einstellen. Ausserdem will ich wissen wie die Heizung arbeitet. Ich...
  • Ähnliche Themen

    • Wetterdaten Jahr 2019

      Wetterdaten Jahr 2019: Wetterdaten Jahr 2019 südliches Berlin. nur zum privaten Gebrauch. Weitergehende Veröffentlichung oder Nutzung ist nicht gestattet.
    • Buderus - MEC2 "Monitordaten werden vom Regelgerät geholt"

      Buderus - MEC2 "Monitordaten werden vom Regelgerät geholt": Hallo Forum, ich habe eine Buderus G115 Heizung mit HS 4211 Regelung und MEC2 Bedienelement. Nach einem Neustart der Heizung scheint das MEC2...
    • Daten aus Solarmodul SM1

      Daten aus Solarmodul SM1: Ich betreibe eine Therme CGB-K-20. Ich versuche Daten zu finden, z.B.: Ertrag, Solarleistung und ähnliches. Vielleicht bin ich zu dumm, jedenfalls...
    • Datenvolumen für Internetmodul Gas Wolf-Heizung

      Datenvolumen für Internetmodul Gas Wolf-Heizung: Hallo! Wir bekommen eine neuen Gas Heizung von Wolf mit einem Internetmodul. Daher wollte ich fragen, ob jemand weiß wieviel Datenvolumen da ca...
    • Datenlogger Empfehlungen

      Datenlogger Empfehlungen: Hallo, Da ich im April in ein Reihenhaus umziehe, will ich die Heizung exakt einstellen. Ausserdem will ich wissen wie die Heizung arbeitet. Ich...

    Werbepartner

    Oben