heiner111
Threadstarter
Hallo, wer kennt sich aus mit den Macken einer ECL 300?
Ich habe folgendes Problem:
Die ECL 300 läuft in einem MFH als Fernheizungsregler mit 1 Heizkreis und 1 WW-Kreis. Als Systemtrenner dient ein Wärmetauscher in dessen Primärrücklauf das Mengenventil sitzt, welches durch die ECL angesteuert wird und den Durchlauf vom Versorger regelt. Die läuft seit rund 2007 problemlos, es wurde seitdem auch nichts Wesentliches geändert, in den letzten Jahren absolut auch gar nichts mehr an den Einstellungen. Nun wird das Warmwasser (WW) nicht mehr richtig warm. Die Überprüfung zeigt, daß die WW-Solltemperatur bei 64° liegen sollte, die Ist-Temperatur aber bei zB nur 43°. Folgerichtig erkennt die Regelung, daß nachgeheizt werden muß und steuert die Ladepumpe zum WW-Speicher an, was auch im Display oben als Symbol erkennbar ist (und die läuft auch hörbar). Gleichzeitig müsste Sie dann den Primärdurchsatz im Wärmetauscher erhöhen indem das Ansteuerventil geöffnet wird (üblicherweise bei WW- Bereitung sehr weit geöffnet). Aber momentan wird das eher auf sehr gering gestellt. Es liegt definitiv nicht am Ventil selbst, denn man würde den Ansteuerungsstatus im Display sehen (Pfeil auf oder zu), wenn es so wäre. Wenn man von Automatic in Handmodus oder auf "aus" geht, sieht man das und das Ventil stellt auch mechanisch einwandfrei nach. Das Zeitprogramm ist natürlich nicht der Verursacher, die Aufheizung WW war freigeschaltet.
Also scheint die Regelung "schizophren" geworden zu sein: einerseits erkennt Sie den Bedarf und schaltet auch richtig die Ladepumpe ein, andererseits sagt sie dem Ansteuerventil, daß kaum Wärmebedarf vom Versorger besteht und hält das Ventil fast zu. Außerhalb der Regelung kann das Problem mE nicht liegen. Denn dann müsste die Regelung das Ventil soweit wie möglich auf "öffnen" stellen wollen, solange zu wenig Wärme nachkommt, warum auch immer. Die Endstufe zur Ansteuerung (verm. Thyristor) kann es aber auch wohl kaum sein, denn dann müsste zumindest im Display das Öffen-Symbol erscheinen und auch dauerhaft sichtbar bleiben, wenn die Temperatur nicht wie gewollt steigt. Ob die eine Vorrangschaltung für WW hat wie meist üblich geht aus den Unterlagen nicht hervor, wie so einige andere wichtige Zusammenhänge auch nicht. Aber beide Pumpen (Hzg und WW) liefen gleichzeitig, was dagegen spricht.
Ich hatte eben einen Beitrag gefunden von 2011, der auf die Rücklaufbegrenzung hinweist. Ich hatte aber vorhin primär Temperaturen von 73°/45° gesehen (und auch per Finger als plausibel am Rohr gefühlt, also Sensoren wohl iO). Das scheint mir dazu nicht zu passen. Die Sekundärtemperaturen müsste ich nochmal nachschauen, falls die etwas aussagen. Dazu muß ich erst nochmal in die Anleitung sehen, das ist bei ECL alles etwas umständlich. Soll ich bei der Gelegenheit noch etwas auslesen?
Ich möchte noch anmerken, daß ich in den letzten richtig kalten Tagen im März vermutlich das gleiche Problem schon mit dem Heizkreis hatte. Aber als es dann wärmer wurde, war das nicht mehr so offensichtlich. Da die WW-Bereitung aber bekanntlich viel mehr Heizleistung anfordert ist es hier nun deutlich erkennbar.
Hat jemand eine Idee? Außer daß der Regler intern hinüber wäre...........
Gruß
A Herbert
Ich habe folgendes Problem:
Die ECL 300 läuft in einem MFH als Fernheizungsregler mit 1 Heizkreis und 1 WW-Kreis. Als Systemtrenner dient ein Wärmetauscher in dessen Primärrücklauf das Mengenventil sitzt, welches durch die ECL angesteuert wird und den Durchlauf vom Versorger regelt. Die läuft seit rund 2007 problemlos, es wurde seitdem auch nichts Wesentliches geändert, in den letzten Jahren absolut auch gar nichts mehr an den Einstellungen. Nun wird das Warmwasser (WW) nicht mehr richtig warm. Die Überprüfung zeigt, daß die WW-Solltemperatur bei 64° liegen sollte, die Ist-Temperatur aber bei zB nur 43°. Folgerichtig erkennt die Regelung, daß nachgeheizt werden muß und steuert die Ladepumpe zum WW-Speicher an, was auch im Display oben als Symbol erkennbar ist (und die läuft auch hörbar). Gleichzeitig müsste Sie dann den Primärdurchsatz im Wärmetauscher erhöhen indem das Ansteuerventil geöffnet wird (üblicherweise bei WW- Bereitung sehr weit geöffnet). Aber momentan wird das eher auf sehr gering gestellt. Es liegt definitiv nicht am Ventil selbst, denn man würde den Ansteuerungsstatus im Display sehen (Pfeil auf oder zu), wenn es so wäre. Wenn man von Automatic in Handmodus oder auf "aus" geht, sieht man das und das Ventil stellt auch mechanisch einwandfrei nach. Das Zeitprogramm ist natürlich nicht der Verursacher, die Aufheizung WW war freigeschaltet.
Also scheint die Regelung "schizophren" geworden zu sein: einerseits erkennt Sie den Bedarf und schaltet auch richtig die Ladepumpe ein, andererseits sagt sie dem Ansteuerventil, daß kaum Wärmebedarf vom Versorger besteht und hält das Ventil fast zu. Außerhalb der Regelung kann das Problem mE nicht liegen. Denn dann müsste die Regelung das Ventil soweit wie möglich auf "öffnen" stellen wollen, solange zu wenig Wärme nachkommt, warum auch immer. Die Endstufe zur Ansteuerung (verm. Thyristor) kann es aber auch wohl kaum sein, denn dann müsste zumindest im Display das Öffen-Symbol erscheinen und auch dauerhaft sichtbar bleiben, wenn die Temperatur nicht wie gewollt steigt. Ob die eine Vorrangschaltung für WW hat wie meist üblich geht aus den Unterlagen nicht hervor, wie so einige andere wichtige Zusammenhänge auch nicht. Aber beide Pumpen (Hzg und WW) liefen gleichzeitig, was dagegen spricht.
Ich hatte eben einen Beitrag gefunden von 2011, der auf die Rücklaufbegrenzung hinweist. Ich hatte aber vorhin primär Temperaturen von 73°/45° gesehen (und auch per Finger als plausibel am Rohr gefühlt, also Sensoren wohl iO). Das scheint mir dazu nicht zu passen. Die Sekundärtemperaturen müsste ich nochmal nachschauen, falls die etwas aussagen. Dazu muß ich erst nochmal in die Anleitung sehen, das ist bei ECL alles etwas umständlich. Soll ich bei der Gelegenheit noch etwas auslesen?
Ich möchte noch anmerken, daß ich in den letzten richtig kalten Tagen im März vermutlich das gleiche Problem schon mit dem Heizkreis hatte. Aber als es dann wärmer wurde, war das nicht mehr so offensichtlich. Da die WW-Bereitung aber bekanntlich viel mehr Heizleistung anfordert ist es hier nun deutlich erkennbar.
Hat jemand eine Idee? Außer daß der Regler intern hinüber wäre...........
Gruß
A Herbert
Zuletzt bearbeitet: