COB 29 und Wärmepumpe von Kermi: Warmwasser aufheizen dauert ziemlich lange

Diskutiere COB 29 und Wärmepumpe von Kermi: Warmwasser aufheizen dauert ziemlich lange im Wolf Forum im Bereich Heizungshersteller; Folgende Heizung: Ölbrennwertkessel COB 29 kw mit Bedienmodul BM dazu Kermi Wärmepumpe x-change fresh Die Heizung wurde erst vor kurzem von einem...

Seeb

Threadstarter
Mitglied seit
22.02.2020
Beiträge
16
Folgende Heizung: Ölbrennwertkessel COB 29 kw mit Bedienmodul BM dazu Kermi Wärmepumpe x-change fresh

Die Heizung wurde erst vor kurzem von einem Verwandten eingebaut, der auch nicht mehr weiter weiß.

Die Heizung steht in einem 2 Familienhaus. Wenn ich eine Badewanne vollaufen lasse, geht die Temperaturanzeige an der Wärmepumpe auf 20 Grad runter.
An der Heizung wird aber bei WW-Temperatur immer noch 49 Grad angezeigt.
Erst nach ca. 45 Minuten reagiert die Heizung. Die WW Temperaturanzeige geht zurück und die Heizung schaltet sich zur WW-Bereitung dazu.
Dies müsste doch viel schneller gehen und die Heizung viel eher reagieren und sich dazu schalten.

Am Fühler der Wärmepumpe liegt es nicht, der wurde schon ausgetauscht.

Der Wolf Kundendiest hat gesagt, dass es vermutlich an der Einstellung liegt, mehr auch nicht. Wie kann ich die Heizung einstellen, damit diese schneller reagiert und sich bei der Warmwasserbereitung dazu schaltet ?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.356
Es liegt an der Fühlerplazierung des Warmwasserfühlers vom Wolf Gerät.

Dieser Fühler sitzt viel zu weit oben im Speicher.

Es gibt 2 entsprechende Tauchhülsen . Lt Bedienungsanleitung Oben (6) und Mitte(9) . Der Tempersturfühler muss in jedem Fall in die untere Tauchhülse
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.398
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Ölbrennwertkessel COB 29 kw mit Bedienmodul BM dazu Kermi Wärmepumpe x-change fresh

Die Heizung wurde erst vor kurzem von einem Verwandten eingebaut, der auch nicht mehr weiter weiß.

Die Heizung steht in einem 2 Familienhaus.
btw: Das Haus hat dann schon so 400m² und einen Jahresverbrauch von ca 6000 l Öl oder nen Pool??
Denn DANN würden die 29kW passen!
 
Wolfhaus

Wolfhaus

Experte
Mitglied seit
21.12.2014
Beiträge
8.563
Ort
Berlin SW

Seeb

Threadstarter
Mitglied seit
22.02.2020
Beiträge
16
Tipp vom Hausdoc

Der WW-Fühler der Heizung war auf 6. Habe ihn jetzt auf Position 9 gebracht, wo auch der Fühler der Wärmepumpe sitzt.
Warten wir's ab. Wenn ja, dann war dein Tip goldwert.

Auf jeden Fall schon mal tausend Dank
 
Zuletzt bearbeitet:
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.356
Der WW-Fühler der Heizung war auf 6. Habe ihn jetzt auf Position 9 gebracht, wo auch der Fühler der Wärmepumpe sitzt.
Warten wir's ab. Wenn ja, dann war dein Tpp goldwert.

Hier noch der Hinweis daß du z.b. die Solltemperatur via Wärmepumpe auf 55° stellst, und via Ölkessel 2 ° weniger.
 

Seeb

Threadstarter
Mitglied seit
22.02.2020
Beiträge
16
Wenn meine Mutter wieder eine volle Wanne benötigt, melde ich mich wieder.
Beim normalen duschen merkt man es ja nicht
 

Seeb

Threadstarter
Mitglied seit
22.02.2020
Beiträge
16
Wollte mich wegen dem Fühler nochmals melden.

Habe den Tipp von "Hausdoc" jetzt eine Woche getestet und es funktioniert.
Wärmepumpe und Heizkessel zeigen die gleiche Temperatur, da die beiden Fühler ja in der gleichen, unteren Tauchhülse stecken.

Geht die Wärmepumpe auf 45 Grad zurück, dann schaltet sich die Heizung drauf, wie es sein soll.
Dass der Fühler etwas träge reagiert und auch nicht Grad für Grad runtergeht (macht teilweise 5 Grad Sprünge) ist vermutlich normal.

Danke nochmals für den Tipp Hausdoc
 
gesbb

gesbb

Mitglied seit
06.11.2017
Beiträge
1.059
Ort
Brandenburg
Beruf
Dipl.-Ing.: Energieeffizienz-Experte / TGA Planer / freier Gutachter
Wie ist denn die gesamte System-Anlagenaufwandszahl (Energieeffizienz) unter Berücksichtigung beider Wärmeerzeuger?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.356
Wie ist denn die gesamte System-Anlagenaufwandszahl (Energieeffizienz) unter Berücksichtigung beider Wärmeerzeuger?
😭 😭 😭

Vollkommen bedeutungslos.......! Das Heizsystem ist bereits vorhanden!
 

Seeb

Threadstarter
Mitglied seit
22.02.2020
Beiträge
16
Kennst du mein Haus ?
 

AlBaWi

Mitglied seit
29.10.2022
Beiträge
15
Wo finde ich Position 6 oder 9?
Vielleicht mit Foto.
Danke
 
Thema:

COB 29 und Wärmepumpe von Kermi: Warmwasser aufheizen dauert ziemlich lange

COB 29 und Wärmepumpe von Kermi: Warmwasser aufheizen dauert ziemlich lange - Ähnliche Themen

  • (Heiz-)Wärmepumpe mit Klima-Innengerät kombinierbar?

    (Heiz-)Wärmepumpe mit Klima-Innengerät kombinierbar?: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einer sinnvollen Alternative zu meinem Fernwärmeanschluss. Da ich auch zusätzlich im Sommer einige...
  • Woher Beratung zu Aufstellung Wärmepumpe?

    Woher Beratung zu Aufstellung Wärmepumpe?: Guten Tag, ich benötige Beratung in Bezug auf Wärmepumpen, weiß aber nicht woher. Es geht mir gar nicht mal um die Funktion oder den ökologischen...
  • Bosch Wärmepumpe nur per App Steuerbar?

    Bosch Wärmepumpe nur per App Steuerbar?: Moin, ich habe eine Bosch Wärmepumpe inkl. Energiemanagment. Gibt es eine möglichkeit die Daten dazu am PC auszuwerten oder geht das nur über die...
  • Neue Wärmepumpe funktioniert nicht korrekt

    Neue Wärmepumpe funktioniert nicht korrekt: Es wurde im Haus eine neue Wärmepumpe (Erdwärme) installiert. Ich habe folgendes Problem: Nachts alle Heizkörper heiß, ab ca. 10:00 bis 22.00...
  • Brauchwasser Wärmepumpe Kermi x-fresh läuft viel

    Brauchwasser Wärmepumpe Kermi x-fresh läuft viel: Hallo zusammen, nachdem mir mit meiner Junkers Cerapur schon so gut geholfen wurde, stelle ich heute auch meine Fragen bzgl. meiner...
  • Ähnliche Themen

    • (Heiz-)Wärmepumpe mit Klima-Innengerät kombinierbar?

      (Heiz-)Wärmepumpe mit Klima-Innengerät kombinierbar?: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einer sinnvollen Alternative zu meinem Fernwärmeanschluss. Da ich auch zusätzlich im Sommer einige...
    • Woher Beratung zu Aufstellung Wärmepumpe?

      Woher Beratung zu Aufstellung Wärmepumpe?: Guten Tag, ich benötige Beratung in Bezug auf Wärmepumpen, weiß aber nicht woher. Es geht mir gar nicht mal um die Funktion oder den ökologischen...
    • Bosch Wärmepumpe nur per App Steuerbar?

      Bosch Wärmepumpe nur per App Steuerbar?: Moin, ich habe eine Bosch Wärmepumpe inkl. Energiemanagment. Gibt es eine möglichkeit die Daten dazu am PC auszuwerten oder geht das nur über die...
    • Neue Wärmepumpe funktioniert nicht korrekt

      Neue Wärmepumpe funktioniert nicht korrekt: Es wurde im Haus eine neue Wärmepumpe (Erdwärme) installiert. Ich habe folgendes Problem: Nachts alle Heizkörper heiß, ab ca. 10:00 bis 22.00...
    • Brauchwasser Wärmepumpe Kermi x-fresh läuft viel

      Brauchwasser Wärmepumpe Kermi x-fresh läuft viel: Hallo zusammen, nachdem mir mit meiner Junkers Cerapur schon so gut geholfen wurde, stelle ich heute auch meine Fragen bzgl. meiner...
    Oben