CGU-2K/18 "Wechselduschen" bei Warmwasserentnahme

Diskutiere CGU-2K/18 "Wechselduschen" bei Warmwasserentnahme im Wolf Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo zusammen, wir haben eine Wolf CGU-2K/18 Gastherme in unserer Wohnung, die für Heizung und Warmwasserversorgung zuständig ist. Vor ca, 2...

Stefan Schober

Threadstarter
Mitglied seit
14.04.2020
Beiträge
3
Hallo zusammen,
wir haben eine Wolf CGU-2K/18 Gastherme in unserer Wohnung, die für Heizung und Warmwasserversorgung zuständig ist. Vor ca, 2 Monaten wurde von einem Fachmann ("... das ist meine erste Wolf-Anlage...") der stark verkalkte Wärmetauscher ersetzt. Seither produziert die Therme auch wieder Warmwasser mit Temperaturen >40 Grad. Dennoch haben wir seit wir eingezogen zwei lästige Effekte:

1.) Der Brenner setzt bei Warmwasserentnahme immer wieder aus und springt nach einiger Zeit wieder an. Dementsprechend schwankt die Wassertemperatur an allen Entnahmestellen immer wieder zwischen heiß und eiskalt.
Woran kann dieser "Wechselduschen-Effekt" liegen und kann ich selbst über die Einstellungen an der Therme oder am Bediengerät (ART-2) etwas ändern? Anderenfalls muss das über unseren Vermieter eingesteuert werden fürchte ich.

2.) Bei Warmwasserentnahme muss der Warmwasserhahn sehr weit (bis nahezu zum Maximum) aufgedreht werden, bevor der Brenner anspringt und warmes Wasser liefert.
Lässt sich die Ansprechschwelle (Warmwasser-Durchlauf) des Brenners absenken und, wenn ja, wie? Oder benötigen wir hierzu auch einen Fachmann?

Danke für alle Hinweise
Stefan
 
socko

socko

Experte
Mitglied seit
20.12.2012
Beiträge
1.453
Welche Wasserhärte habt ihr und "wie heiss" ist das Warmwasser eingestellt?
 

Stefan Schober

Threadstarter
Mitglied seit
14.04.2020
Beiträge
3
Wir sind in Muenchen mit Wasserhaerte 2 (laut Auskunft der Stadtwerke). Die Temperatur im ART-2 ist auf 63 Grad eingestellt.
 
socko

socko

Experte
Mitglied seit
20.12.2012
Beiträge
1.453
Ihr Münchner Wasser aus dem Voralpenland ist natürlich, rein und frisch. Die Wasserhärte liegt zwischen 13,9 und 18,9 Grad deutscher Härte (dH). Mit dem Durchschnittswert von 16,3 Grad dH (2,90 mmol/l) ist es nach Waschmittelgesetz dem Härtebereich "hart" zuzuordnen. Wir empfehlen Ihnen für normal und schwach verschmutzte Wäsche eine Waschmitteldosierung nach dem Härtebereich "mittel". So schonen Sie die Umwelt und sparen Geld. Lediglich bei stark verschmutzter Wäsche ist eine Dosierung nach Härtebereich "hart" sinnvoll.
Doch keine Sorge: Durch hartes Wasser „verkalkt“ man nicht! Im Gegenteil: Kalk ist eine Form von Calcium und das ist ein wichtiger Baustoff für unsere Knochen und Zähne.
Das Wasser befindet sich im Kalkkohlensäuregleichgewicht und bildet auf metallischen Rohrwerkstoffen eine korrosionshemmende Schutzschicht aus. Bis zu einer Temperatur von 60 °C tritt keine nennenswerte Kalkausscheidung auf. Eine Wasserbehandlung (Enthärtung mit Ionenaustauscher, Dosierung von Phosphaten oder Silikaten u. a.) ist im Haushaltsbereich daher nicht notwendig.


Also, selbst die Wasserwerke schreiben ~16 °dH UND Temperaturen UNTER 60°C

Bedeutet für dich, JÄHRLICHE Wartung des Warmwasserwärmetauschers durch Entkalkung (das macht der HB und wird i.d.R. nicht automatisch gemacht) und die Temperatur des Warmwassers so niedrig wie MÖGLICH.

NEIN ES WIRD NICHT KALT unter der Dusche, man muss lediglich mehr Warmwasser zumischen. DANN springt die Therme AUCH SICHER AN !!!


Zunächst muss jedoch der Wärmetauscher erst mal gespült werden und Kontrolle des Umschaltventils !

Alles klar?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.356
NEIN ES WIRD NICHT KALT unter der Dusche, man muss lediglich mehr Warmwasser zumischen. DANN springt die Therme AUCH SICHER AN !!!

Dann entferne an der Dusche ( Brausekopf, Duschschlauch) Erst mal alle Wasserspardrosseln und Siebe
 

Stefan Schober

Threadstarter
Mitglied seit
14.04.2020
Beiträge
3
Vielen Dank für Eure Tipps und Hinweise.
- Ich habe jetzt zunächst einmal die Warmwassertemperatur (ART-2 Parameter P03) von 63 Grad auf 50 Grad abgesenkt.
- Der Wärmetauscher für die Warmwasserversorgung wurde vor ca. 2 Monaten ausgetauscht
- Wasserspardrosseln/Siebe haben wir nicht im Einsatz

Das Problem ist nicht, dass die Therme nicht anspringt. Sie springt sicher an, wenn Warmwasser gezapft wird. Allerdings..
1) schaltet die Therme erst dann sicher ein, wenn der Warmwasserbedarf vergleichsweise hoch ist (d.h. der Warmwasserhahn muss nahezu komplett geöffnet werden)
2) Im Warmwasserbetrieb (z.B. Dusche) schaltet der Brenner regelmäßig ab und kurz darauf selbsttätig wieder ein OHNE vorherige Änderung der Wasserentnahme (d.h. der Mischhebel in der Dusch wird nicht angefasst). Dies führt zu recht lästigen Wechselduschen, da die Wassertemperatur während der Dusche zwischen der eingestellten Temperatur und eiskalt schwankt.
 
Wolfhaus

Wolfhaus

Experte
Mitglied seit
21.12.2014
Beiträge
8.563
Ort
Berlin SW
auf 50 Grad abgesenkt.
Das reicht nicht diese Schwankungen verhinderst du erst mit einer Einstellung 40-45 Grad! Ich stelle immer 40 Grad ein und gut ist alles. Zum duschen und baden ausreichend oder willst du da was kochen?
Dieser Mangel ist bekannt und kann an diesem System auch nicht anders abgestellt werden.
Einzige Möglichkeit der Änderung, neue Heizung + Warmwasserspeicher. Stell das auf 40 Grad und dann nicht am Mischer stellen. Bei manchen Sparbrausen komm zu wenig Wasser raus, da sollten in 1 Min. ca. 6-7 Liter, nur Stellung warm, rauskommen. Das kannst du mal testen.

1) schaltet die Therme erst dann sicher ein, wenn der Warmwasserbedarf vergleichsweise hoch ist (d.h. der Warmwasserhahn muss nahezu komplett geöffnet werden)
2) Im Warmwasserbetrieb (z.B. Dusche) schaltet der Brenner regelmäßig ab und kurz darauf selbsttätig wieder ein OHNE vorherige Änderung der Wasserentnahme (d.h. der Mischhebel in der Dusch wird nicht angefasst). Dies führt zu recht lästigen Wechselduschen, da die Wassertemperatur während der Dusche zwischen der eingestellten Temperatur und eiskalt schwankt.
Genau so zeigt sich das! 40 Grad einstellen und gut ist es. Warmwasserauslauf muss immer fast voll auf sein!
Gleichzeitig sparst du damit 1/3 an Gas ein!
 
Zuletzt bearbeitet:

Snir

Mitglied seit
12.01.2021
Beiträge
9
Vielen Dank für Eure Tipps und Hinweise.
- Ich habe jetzt zunächst einmal die Warmwassertemperatur (ART-2 Parameter P03) von 63 Grad auf 50 Grad abgesenkt.
- Der Wärmetauscher für die Warmwasserversorgung wurde vor ca. 2 Monaten ausgetauscht
- Wasserspardrosseln/Siebe haben wir nicht im Einsatz

Das Problem ist nicht, dass die Therme nicht anspringt. Sie springt sicher an, wenn Warmwasser gezapft wird. Allerdings..
1) schaltet die Therme erst dann sicher ein, wenn der Warmwasserbedarf vergleichsweise hoch ist (d.h. der Warmwasserhahn muss nahezu komplett geöffnet werden)
2) Im Warmwasserbetrieb (z.B. Dusche) schaltet der Brenner regelmäßig ab und kurz darauf selbsttätig wieder ein OHNE vorherige Änderung der Wasserentnahme (d.h. der Mischhebel in der Dusch wird nicht angefasst). Dies führt zu recht lästigen Wechselduschen, da die Wassertemperatur während der Dusche zwischen der eingestellten Temperatur und eiskalt schwankt.
 

Snir

Mitglied seit
12.01.2021
Beiträge
9
Hallo Stefan,
konnte dein Probleme gelöst werden? Ich habe das selbe Problem. All die Hinweise konnten mein Problem nicht lösen. Der Fachmann war schon dreimal da und bekommt es auch nicht hin.

Gruss Snir
 
Thema:

CGU-2K/18 "Wechselduschen" bei Warmwasserentnahme

CGU-2K/18 "Wechselduschen" bei Warmwasserentnahme - Ähnliche Themen

  • VCW 240 XEU: Umwälzpumpe geht nach Warmwasserentnahme nicht mehr aus ... Wer kann helfen?

    VCW 240 XEU: Umwälzpumpe geht nach Warmwasserentnahme nicht mehr aus ... Wer kann helfen?: Hallo liebes Forum, hat vielleicht einer eine Idee voran es liegen kann bzw. mir einen Link nennen in diesem dieses Thema schon behandelt wurde...
  • Junkers ZWR 18-2ADE Geht bei Warmwasserentnahme oft in Störung

    Junkers ZWR 18-2ADE Geht bei Warmwasserentnahme oft in Störung: Hallo Forum, unsere Junkers ZWR 18-2ADE (30 Jahre alt) hat ganz regelmäßig folgendes Problem: Bei der Warmwasserentnahme, geht sie immer an und...
  • VCW 196 E keine Heizfunktion und F22nach mehrmaliger Warmwasserentnahme

    VCW 196 E keine Heizfunktion und F22nach mehrmaliger Warmwasserentnahme: Erstmal danke für dieses Forum. Wir haben ein ca. 12 Jahre altes VCW 196 E und seit ca. 1 Jahr mehrfache Probleme. Erst war das Umschaltventil...
  • Ähnliche Themen

    Oben