Hallo,
ich habe ein Problem mit meinem Mischer.
Kurz zu den Basics:
CGS 2 19/160 mit angeschlossenem Mischer-Modul (MM2) und Mischer, wo eine Fussbodenheizung dran hängt.
Reihenmittelhaus BJ ca. 1980
beheizte Fläche 135 qm
Dach und Fenster wurden vor 2 Jahren modernisiert
Ich habe folgendes Problem:
Die Heizung ist grundsätzlch zu groß, das weiß ich mittlerweile. Mein HB hat mich schlecht beraten, obwohl ich ihn auf die kleinere 14 kW angesprochen habe
Überschlägig komme ich auf eine Heizlast von 135 qm x 80 w/qm = 11 KW. Die Heizung moduliert minimal auf 23% (also 4,4 kW). Die max. Heizlast meines Hauses entspricht also gerade mal 58% der Leistung meiner Heizung. Sobald es also mehr also Frostgrade sind, kommt die Heizung ins takten.
Es ist aber auch ein Mischer verbaut, der das Problem zumindest in Teilen lösen sollte.
Der folgende Mischer ist verbaut. Also nicht von dem Online-Shop, aber das Modell, damit ihr die techn. Daten kennt.
Das Problem ist aber, dass der Mischer die VL-Temperatur nicht vernünftig reguliert bekommt. Es läuft folgendermaßen ab: Die VL-Temp. am Kessel steigt und steigt, weil der Kessel ja nicht richtig modulieren kann. Sobald die VL-Soll-Temp. am Mischer erreicht ist, beginnt er zu schließen (er braucht ca. 8°C Kesselübertemp.), aber er schafft erst sehr spät, durch Beimischen von kaltem RL-Wasser die VL-Temp. zu senken. Konkret sieht es so aus, dass er erst im letzten Fünftel die Temperatur geregelt bekommt. Vorher steigt die Temperatur völlig unbeeindruckt weiter. Sobald der Mischer aber diesen Punkt überschritten hat. Fällt die Temperatur auf einmal richtig ab. Auf der Abbildung seht ihr ja die Punkte auf dem Mischermotor. Also erst ab dem 4. Punkt beginnt er richtig zu regeln.
Ich habe daher 2 Fragen:
1. Könnte die Ursache vielleicht mechanisch sein? Küken verdreht?
2. Liegt es daran, dass der Mischer vielleicht ebenfalls falsch dimensioniert ist?
Die Berechnungen zum Mischer sind ja echt kompliziert. Da bin ich ehrlich. Aber ich habe mich versucht da mal reinzufuchsen.
Laut Produktbeschreibung von dem Onlineshop hat mein Mischer
- DN 40(1 1/2 Zoll) AG, flachdichtend
- Maximaler Volumenstrom (bei 150mbar Druckverlust): 2200 l/h
- Kvs-Wert Mischer: 10
Ausführung DN 32 (1 1/4")
- Anschlüsse oben:
- Übergangsverschraubung flachdichtend DN 32 (1 1/4 Zoll) IG x DN 50 (2 Zoll) ÜWM
- Anschlüsse unten:
- DN 40(1 1/2 Zoll) AG, flachdichtend
- Maximaler Volumenstrom (bei 150mbar Druckverlust): 3000 l/h
- Kvs-Wert Mischer: 18
Ist das nicht viel zu groß?
Ich habe mal bissel gegoogelt und käme auf folgende Werte, falls ich nicht alles missverstanden habe:
Massenstrom = Leistung in Watt / (1,163 * Spreizung) -> Spreizung zw. VL + RL habe ich bei mir ca. 10 °C beobachtet.
Ich würde also auf einen Massenstrom = 10.800 W (Heizlast des Hauses) / (1,163 * 10) = 928 l/h -> gerundet 1.000 l/h kommen
Regelt mein Mischer daher auch nicht vernünftig, weiler er zu groß ist? Oder ist meine Rechnung quatsch (ich bin Laie!!!)
Danke für eure Hilfe!
ich habe ein Problem mit meinem Mischer.
Kurz zu den Basics:
CGS 2 19/160 mit angeschlossenem Mischer-Modul (MM2) und Mischer, wo eine Fussbodenheizung dran hängt.
Reihenmittelhaus BJ ca. 1980
beheizte Fläche 135 qm
Dach und Fenster wurden vor 2 Jahren modernisiert
Ich habe folgendes Problem:
Die Heizung ist grundsätzlch zu groß, das weiß ich mittlerweile. Mein HB hat mich schlecht beraten, obwohl ich ihn auf die kleinere 14 kW angesprochen habe
Überschlägig komme ich auf eine Heizlast von 135 qm x 80 w/qm = 11 KW. Die Heizung moduliert minimal auf 23% (also 4,4 kW). Die max. Heizlast meines Hauses entspricht also gerade mal 58% der Leistung meiner Heizung. Sobald es also mehr also Frostgrade sind, kommt die Heizung ins takten.
Es ist aber auch ein Mischer verbaut, der das Problem zumindest in Teilen lösen sollte.
Der folgende Mischer ist verbaut. Also nicht von dem Online-Shop, aber das Modell, damit ihr die techn. Daten kennt.
Günstig Heizkreisset Wolf, gemischt DN25 (1"), selbstregelnd 2072139
- Bestehend aus:- Hocheffizienzpumpe steckerfertig verdrahtet- 3-Wegemischer mit vormontiertem Mischermotor, steckerfertig- Kügelhähne mit Thermometer in Vo
www.heiz24.de
Das Problem ist aber, dass der Mischer die VL-Temperatur nicht vernünftig reguliert bekommt. Es läuft folgendermaßen ab: Die VL-Temp. am Kessel steigt und steigt, weil der Kessel ja nicht richtig modulieren kann. Sobald die VL-Soll-Temp. am Mischer erreicht ist, beginnt er zu schließen (er braucht ca. 8°C Kesselübertemp.), aber er schafft erst sehr spät, durch Beimischen von kaltem RL-Wasser die VL-Temp. zu senken. Konkret sieht es so aus, dass er erst im letzten Fünftel die Temperatur geregelt bekommt. Vorher steigt die Temperatur völlig unbeeindruckt weiter. Sobald der Mischer aber diesen Punkt überschritten hat. Fällt die Temperatur auf einmal richtig ab. Auf der Abbildung seht ihr ja die Punkte auf dem Mischermotor. Also erst ab dem 4. Punkt beginnt er richtig zu regeln.
Ich habe daher 2 Fragen:
1. Könnte die Ursache vielleicht mechanisch sein? Küken verdreht?
2. Liegt es daran, dass der Mischer vielleicht ebenfalls falsch dimensioniert ist?
Die Berechnungen zum Mischer sind ja echt kompliziert. Da bin ich ehrlich. Aber ich habe mich versucht da mal reinzufuchsen.
Laut Produktbeschreibung von dem Onlineshop hat mein Mischer
- DN 40(1 1/2 Zoll) AG, flachdichtend
- Maximaler Volumenstrom (bei 150mbar Druckverlust): 2200 l/h
- Kvs-Wert Mischer: 10
Ausführung DN 32 (1 1/4")
- Anschlüsse oben:
- Übergangsverschraubung flachdichtend DN 32 (1 1/4 Zoll) IG x DN 50 (2 Zoll) ÜWM
- Anschlüsse unten:
- DN 40(1 1/2 Zoll) AG, flachdichtend
- Maximaler Volumenstrom (bei 150mbar Druckverlust): 3000 l/h
- Kvs-Wert Mischer: 18
Ist das nicht viel zu groß?
Ich habe mal bissel gegoogelt und käme auf folgende Werte, falls ich nicht alles missverstanden habe:
Massenstrom = Leistung in Watt / (1,163 * Spreizung) -> Spreizung zw. VL + RL habe ich bei mir ca. 10 °C beobachtet.
Ich würde also auf einen Massenstrom = 10.800 W (Heizlast des Hauses) / (1,163 * 10) = 928 l/h -> gerundet 1.000 l/h kommen
Regelt mein Mischer daher auch nicht vernünftig, weiler er zu groß ist? Oder ist meine Rechnung quatsch (ich bin Laie!!!)
Danke für eure Hilfe!