Michel1105
Threadstarter
- Mitglied seit
- 19.04.2016
- Beiträge
- 31
Hallo Leute.
Seit einem Jahr wohnen wir in unserem Haus und ich hab mich jetzt mal dran gemacht, die Heizung zu optimieren.
Der erste Schritt war es, die Heizung dazu zu bringen, die Fußbodenheizung nicht zu betreiben und den direkten Heizkreis im Betrieb zu lassen. Welche Tipps habt ihr denn da?
Ich freue mich über etwas Hilfe, vor allem, weil ich zur Zeit ein besonderes Heizverhalten habe: Die Fußbodenheizung soll komplett außer Betrieb sein. Trotzdem soll der direkte Heizkreis in Betrieb sein, unabhängig von der Außentemperatur. Mit dem direkten Heizkreis und dessen Badheizkörper gelingt es, das Bad leicht zu beheizen.
Durch die sehr geringe Abnahme an Heizleistung hat die Heizung sehr schnell getaktet, ca. alle 10 Minuten schaltete sich der Brenner ein. Durch meine Optimierungen ist es mir Gelungen, das Takten zu verringern. Für weitere Tipps bin ich sehr dankbar.
Hier die Infos zur Heizung.
Wolf Gas Brennwert Therme
CGB20
BM2 am Heizgerät
ISM 7 mit Fachmannzugang vorhanden !!!
2 Solarmodule
300 Liter Schichtspeicher
1 Mischermodul
Direkter Heizkreis mit nur einem angeschlossenen Badheizkörper
Mischer Heizkreis mit Fußbodenheizung für das ganze Haus. Raumthermostat in jedem Raum
Screenhots:
Protokoll vor meiner ersten Optimierung und danach.
Parameter:
HG01 Schaltdifferenz Brenner 15,0 °C
HG02 Untere Brennerleistung 24 %
HG03 Obere Brennerleistung Warmwasser 100 %
HG04 Obere Brennerleistung Heizung 20 %
HG07 Nachlaufzeit Heizkreispumpe 15 min
HG08 Kesselmaximaltemperatur HZ TV-max 75,0 °C
HG09 Brennertaktsperre gültig für Heizbetrieb 30 min
HG10 eBus-Adresse1
HG12 Gasart----
HG13 Funktion Eingang E1 Keine Funktion
HG14 Funktion Ausgang A1 (230VAC) Keine Funktion
HG15 Speicherhysterese 30,0 °C
HG16 Pumpenleistung HK minimal 75 %
HG17 Pumpenleistung HK maximal 90 %
HG19 Nachlaufzeit Speicherladepumpe 3 min
HG20 Max. Speicherladezeit 120 min
HG21 Kesselminimaltemperatur TK-min 20,0 °C
HG22 Kesselmaximaltemperatur TK-max 90,0 °C
HG25 Kesselübertemperatur bei Speicherladung 15,0 °C
HG33 Laufzeit Brennerhysterese 10 min
HG34 eBus EinspeisungAuto
HG37 Typ PumpenregelungLinear
HG38 Soll-Spreizung dT Pumpenregelung 20,0 °C
HG39 Zeit Softstart0 minändern HG40 Anlagenkonfiguration 2
HG41 *Drehzahl ZHP WW6 5 %
HG42 Hysterese Sammler 10,0 °C
HG44 GPV Kennlinien Offset 27,3 %
HG46 Kesselübertemperatur Sammler 6,0 °C
Danke und viele Grüße, Michel.
Seit einem Jahr wohnen wir in unserem Haus und ich hab mich jetzt mal dran gemacht, die Heizung zu optimieren.
Der erste Schritt war es, die Heizung dazu zu bringen, die Fußbodenheizung nicht zu betreiben und den direkten Heizkreis im Betrieb zu lassen. Welche Tipps habt ihr denn da?
Ich freue mich über etwas Hilfe, vor allem, weil ich zur Zeit ein besonderes Heizverhalten habe: Die Fußbodenheizung soll komplett außer Betrieb sein. Trotzdem soll der direkte Heizkreis in Betrieb sein, unabhängig von der Außentemperatur. Mit dem direkten Heizkreis und dessen Badheizkörper gelingt es, das Bad leicht zu beheizen.
Durch die sehr geringe Abnahme an Heizleistung hat die Heizung sehr schnell getaktet, ca. alle 10 Minuten schaltete sich der Brenner ein. Durch meine Optimierungen ist es mir Gelungen, das Takten zu verringern. Für weitere Tipps bin ich sehr dankbar.
Hier die Infos zur Heizung.
Wolf Gas Brennwert Therme
CGB20
BM2 am Heizgerät
ISM 7 mit Fachmannzugang vorhanden !!!
2 Solarmodule
300 Liter Schichtspeicher
1 Mischermodul
Direkter Heizkreis mit nur einem angeschlossenen Badheizkörper
Mischer Heizkreis mit Fußbodenheizung für das ganze Haus. Raumthermostat in jedem Raum
Screenhots:
Protokoll vor meiner ersten Optimierung und danach.
Parameter:
HG01 Schaltdifferenz Brenner 15,0 °C
HG02 Untere Brennerleistung 24 %
HG03 Obere Brennerleistung Warmwasser 100 %
HG04 Obere Brennerleistung Heizung 20 %
HG07 Nachlaufzeit Heizkreispumpe 15 min
HG08 Kesselmaximaltemperatur HZ TV-max 75,0 °C
HG09 Brennertaktsperre gültig für Heizbetrieb 30 min
HG10 eBus-Adresse1
HG12 Gasart----
HG13 Funktion Eingang E1 Keine Funktion
HG14 Funktion Ausgang A1 (230VAC) Keine Funktion
HG15 Speicherhysterese 30,0 °C
HG16 Pumpenleistung HK minimal 75 %
HG17 Pumpenleistung HK maximal 90 %
HG19 Nachlaufzeit Speicherladepumpe 3 min
HG20 Max. Speicherladezeit 120 min
HG21 Kesselminimaltemperatur TK-min 20,0 °C
HG22 Kesselmaximaltemperatur TK-max 90,0 °C
HG25 Kesselübertemperatur bei Speicherladung 15,0 °C
HG33 Laufzeit Brennerhysterese 10 min
HG34 eBus EinspeisungAuto
HG37 Typ PumpenregelungLinear
HG38 Soll-Spreizung dT Pumpenregelung 20,0 °C
HG39 Zeit Softstart0 minändern HG40 Anlagenkonfiguration 2
HG41 *Drehzahl ZHP WW6 5 %
HG42 Hysterese Sammler 10,0 °C
HG44 GPV Kennlinien Offset 27,3 %
HG46 Kesselübertemperatur Sammler 6,0 °C
Danke und viele Grüße, Michel.
Anhänge
-
120,6 KB Aufrufe: 635
-
130,8 KB Aufrufe: 612