CGB-(K)-20 Warmwasser

Diskutiere CGB-(K)-20 Warmwasser im Wolf Forum im Bereich Heizungshersteller; Moin zusammen! Ich verzweifel schon seit langem an unserer Wolf CGB-(K)-20. Entweder wird funktioniert die Heizung oder Warmwasser nicht. Zur Zeit...

berton

Threadstarter
Mitglied seit
17.10.2020
Beiträge
24
Moin zusammen!
Ich verzweifel schon seit langem an unserer Wolf CGB-(K)-20.
Entweder wird funktioniert die Heizung oder Warmwasser nicht.
Zur Zeit habe ich die Heizung einigermaßen im Griff, nur das WW nicht.
Es lieft 5 Tage OK, seit gestern wieder etwas komisches Verhalten.
WW + Zirkulation sind von 7:30-22:00 permanent an (Testbetrieb / Urlaub).
Eingestellt ist die WW Temperatur auf 50°C.
Heute morgen waren es laut Anzeige aber nur 34°C. Das habe ich auch beim Duschen gemerkt und ist mir so eindeutig zu kalt.
Hat jemand ne Idee / Hinweis, was ich mir für Parameter mal ansehen sollte und warum das Verhalten so unterschiedlich ist?
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.716
Standort
Pinneberg
Moin

Sperr mal testweise zur Nacht die Zirku ab ... sofern das möglich ist.

LG ThW
 

Brennwärter

Experte
Mitglied seit
08.10.2020
Beiträge
940
Das klingt entweder nach einem defekten Umschaltventil, das immer wieder in verschiedenen Positionen stecken bleibt, oder bei einer CGB-K (kein externer Warmwasserspeicher aka. "Boiler") könnte es auch ein defekter Durchflussschalter sein, der ebenfalls hin und wieder stecken bleibt.
Wo diese Teile sitzen kannst du in diesem Dokument: Anleitung auf Seite 10 (CGB) oder 11 (CGB-K) sehen.
Viel Glück!
 

Brennwärter

Experte
Mitglied seit
08.10.2020
Beiträge
940
Vorweg: Wenn du einen Warmwasserspeicher hast, dann ist deine Therme eine CGB-20 (ohne K), da das K für eine Therme mit interner Warmwassererzeugung steht. Deshalb kann es jetzt nur noch das Ventil sein, da die CGB-20 die Speicherladung über einen Temperatursensor und nicht wie die CGB-K über einen Durchflusssensor auslöst, und ein Temperatursensor im Normalfall nicht auf eine Art versagt, die durch die Steuerung nicht erkannt wird.

Leider hat das Ventil der CGB keinerlei Betriebsanzeige, weshalb es nur 2 Wege gibt, wie du das Teil prüfen kannst:
1.: Wenn das Rohr zum Speicher über längere Zeit (>30min) nicht warm wird, obwohl der Speicher >10°C unter dem am Bedienfeld eingestellten Sollwert liegt, oder dieses dauerhaft warm wird (>3h), und die Therme leise klickt, ohne dass sich daraufhin etwas ändert (Therme klickt, Pumpe läuft weiter, Brenner bleibt aus), dann versucht die Steuerung zwar das Ventil anzusteuern (das Klicken ist ein Relais in der Steuerung), jedoch bewegt sich das Ventil nicht.

2.: Wenn du die schwarze Lasche unter dem Stellmotor herausziehst, kannst du den Motor vom Ventil abziehen. Wenn die Regelung den Motor anspricht sollte sich das innere Plastikteil rein oder raus bewegen. Es kann aber sein, dass du stark auf den Stellmotor drücken musst, um diesen nachher wieder draufzubekommen, da er im Betrieb gegen eine starke Feder im Ventil drückt.

Der Motor mit Ventil sieht so aus:
 

berton

Threadstarter
Mitglied seit
17.10.2020
Beiträge
24
Öhmmmm... ist mir jetzt irgendwie etwas peinlich, aber das Problem ist gelöst. :rolleyes:
Da ich gerade noch versuche das Takten etwas zu optimieren, hab ich wohl wohl unbewußt / unabsichtlich die Uhrzeit verstellt.
In der Tat klappt das WW jetzt wie eingestellt. Dennoch danke für die tolle Hilfe!
 
Thema:

CGB-(K)-20 Warmwasser

CGB-(K)-20 Warmwasser - Ähnliche Themen

  • VCW 180 XEU Düsendruck Warmwasser

    VCW 180 XEU Düsendruck Warmwasser: Hallo Ihr Fachkundigen! Bei uns wird das Gas kurzfristig auf H-Gas umgestellt. Jetzt war in meiner Abwesenheit ein Installateur hier und hat auf...
  • Junkers ZR 24-3 KE kein Warmwasser mehr und sonstige "Ausfälle"

    Junkers ZR 24-3 KE kein Warmwasser mehr und sonstige "Ausfälle": Hallo, es geht um eine Junkers ZR 24-3 KE Baujahr ca. 1995. Die Warmwasserbereitung ist offenbar nicht mehr in Funktion. Dafür werden die...
  • Warmwasser Isttemperatur

    Warmwasser Isttemperatur: Moin, BUDERUS Logamax plus Logamatic RC310 aus 2019 mit Vitocell WWspeicher. Die Anzeige der Wassertemperatur am Speicher ist ausgefallen. Kann...
  • Vitocal 252-A: Frage zum Warmwasser

    Vitocal 252-A: Frage zum Warmwasser: Hallo zusammen, ich bin neu in diesem Forum, weil ich seit einer Woche eine neue Wärmepumpe habe. Die läuft grundsätzlich prima, allerdings hat...
  • Kessel fördert kein Warmwasser in den Heizkreis wenn die Solaranlage den Pufferspeicher geladen hat.

    Kessel fördert kein Warmwasser in den Heizkreis wenn die Solaranlage den Pufferspeicher geladen hat.: Hallo in die Runde, ich habe seid 2017 eine EcoTherm Plus WGB-M EVO 20 H in Kombination mit einem Solar Kombispeicher SBH 600/150 B in Betrieb...
  • Ähnliche Themen

    Oben