Ich habe ein Problem mit meiner CGB-20 Brennwerttherme.
Ich habe jetzt ein paarmal die letzten Tage beobachtet, dass ein Brennerstart folgendermassen abläuft.
Brenner schaltet ein, Pumpen im Gerät und Mischerpumpe für FBH laufen an. Gaszähler läuft anfangs relativ schnell. Nach ca. 1/2 min moduliert die Anlage runter.
Vorlauftemperatur FBH geht laut Anzeige auf ca. 30 Grad und bleibt da recht konstant.
Nach ca. 2-3min moduliert die Anlage hoch, Vorlauf steigt immer weiter an auf über 40 Grad, Brenner schaltet ab.
Habe nun beide Pumpen auf max. aufgedreht und HG01 von 8 auf 11 erhöht und siehe da, sie läuft nun länger und moduliert nach dem Berg nach 2-3min auch wieder brav runter.
Hat jemand eine erklärung was da passiert?