ab wann spricht man von überhöhten Takten
Kann man so nicht sagen. Wenn die Heizung aus der Nachtabsenkung kommt sollte sie so 25 Min Laufen, abschalten, Taktsperre ca. 10 Minuten, Neustart, so 15 Min laufen, 10 Min Taktsperre, danach kurz laufen möglich, Taktsperre und dann aus bleiben oder auf kleinster Stufe durchlaufen.
Oder mit Takten aber dann sollte sie maximal 1 x in der Stunde Takten.
Abhängig von der Heizung und vielen Faktoren. Aber so sollte das Verhalten in der Übergangszeit sein, mit absinken Der Außentemperatur sollte sie durchlaufen.
Heizungen die bis 2-3 kW runter modulieren können sollten nach dem Nachtstartzyklus 1-2 x Takten und dann durchlaufen.
Heizungen die keine Veränderung Tag Nacht oder noch sonst was erfahren, können durchaus 5h und länger durchlaufen dann ausgehen 1h ausbleiben und dann wieder lange laufen.
Angenommen alles ist richtig eingestellt und es wird nicht eingegriffen, auch nicht durch hinterlegte Absenkungen und die Heizung könnte zum Bedarf runter modulieren (kann keine Heizung aus Bautechnischen Gründen), würde sie ohne Takten durchlaufen.
Ein gutes Zeichen ist immer wenn sie nachdem Brennerlauf von min 25 Min länger aus bleibt als die eingestellte Taktsperre. Das ist kein Takten sondern die erforderliche Energie wurde erzeugt und die Solltemperaturen sind erreicht, hier kann sie dann nur ausgehen bis die Raumtemperatur unter die Einschaltschwelle gesunken ist und wieder nachgeheizt werden muß damit die Raumtemperatur +- 0,5 Grad gehalten werden kann.
Hast du eine kleine Wohnung und eine in der Leistung zu große Heizung ist das kaum möglich ohne Takten auszukommen.