Ant0n
Threadstarter
- Mitglied seit
- 24.04.2019
- Beiträge
- 19
Guten Abend,
meine Heizung wurde vor 10 Tagen in Betrieb genommen, funktioniert eigentlich soweit gut (Warmwasser).
Gestern wollte ich mich einarbeiten und habe die Installations/Wartungsanleitung durchgelesen und dabei ist mir folgendes aufgefallen: in der Servicefunktion i2 (letzte Störung) steht ein Fehler EA 229, doch in der CW400 (im Wohnzimmer installiert) ist dieser Fehler nicht gespeichert. Den Heizbetrieb habe ich gestern auch ausprobiert für ca 10 min - ohne Fehler.
Ich habe auch versucht einen "neuen" Fehler zu erzeugen und habe den Temperaturfühler vom Speicher abgeklemmt, dieser wurde im CW gespeichert, doch tauchte nicht bei der Funktion i2...
Habe dann gestern auch noch im Internet recherchiert und bin auf einen Hinweis mit dem fehlenden Schutzleiter gestoßen und tatsächlich in der Steckdose war der PE zwar angeschlossen aber ohne Funktion. Habe dann das Kabel neu gemacht (bin Elektroniker), PE/Phase/Neutralleiter nachgemessen, doch der Fehler bleibt bei i2...
War das überhaupt der Fehler, denn das Gehäuse ist ja über die Rohre geerdet?
Was könnte ich noch versuchen?
Kann man diesen Fehler löschen?
Grüße, Anton.
meine Heizung wurde vor 10 Tagen in Betrieb genommen, funktioniert eigentlich soweit gut (Warmwasser).
Gestern wollte ich mich einarbeiten und habe die Installations/Wartungsanleitung durchgelesen und dabei ist mir folgendes aufgefallen: in der Servicefunktion i2 (letzte Störung) steht ein Fehler EA 229, doch in der CW400 (im Wohnzimmer installiert) ist dieser Fehler nicht gespeichert. Den Heizbetrieb habe ich gestern auch ausprobiert für ca 10 min - ohne Fehler.
Ich habe auch versucht einen "neuen" Fehler zu erzeugen und habe den Temperaturfühler vom Speicher abgeklemmt, dieser wurde im CW gespeichert, doch tauchte nicht bei der Funktion i2...
Habe dann gestern auch noch im Internet recherchiert und bin auf einen Hinweis mit dem fehlenden Schutzleiter gestoßen und tatsächlich in der Steckdose war der PE zwar angeschlossen aber ohne Funktion. Habe dann das Kabel neu gemacht (bin Elektroniker), PE/Phase/Neutralleiter nachgemessen, doch der Fehler bleibt bei i2...
War das überhaupt der Fehler, denn das Gehäuse ist ja über die Rohre geerdet?
Was könnte ich noch versuchen?
Kann man diesen Fehler löschen?
Grüße, Anton.