noch eine allgemeine Frage : dürfen Kundendiensttechniker eigentlich nur Neuteile einbauen....ansonsten beteht ja angeblich keine Garantie auf ihre Arbeit!?
Ich lache mich schlapp ! Was steht denn auf dem Typenschild deines Mischermotors ? VM 47/1 oder VM 3000 oder ähnlichem ? Suche bei Tante G..... nach :"gebrauchte Centra Mischermotor VM xxxx". Da ist immer ein passender Motor dabei. Schau auf der HP von Heiz24 nach, auch die haben häufig noch Centra-Teile im Angebot. Den Rest auf die 1000 Euro kannste dann mir überweisen für die Tippgebungso daß er einen neuen Motor plus Mischer einbauen will..kostet knapp 1000 Euro!
Also wenn ich mir das Foto von Seite 1 im Beitrag # 17 anschaue, dann wird die Steuerspannung der HEF-Pumpe über die Zentra Regelung kommen, während die elektrische Last der Pumpe über das Hilfsschütz geschaltet wird. Vermutlich kommt die Steuerspannung vom Fernbedienungsgerät Telerma TFU 11.die Probleme traten ja erst nach Einbau einer neuen Pumpe auf...kann es sein daß diese nicht so kompatibel ist?
Wo die Last nicht über kleine Relais geschaltet wird, sondern über ein Hilfsschütz ist das alles okay. Je moderner die Regelungen um so empfindlicher reagieren die elektronischen Relais auf zu hoher Lastaufnahme. Der Anlaufstrom der HEF-Pumpen wird vielfach unterschätzt....aber generell ist es egal welchen Typ Pumpe man einbaut?
Du betreibst da 40 Jahre alte Technik ! Hängt das Zimmerthermometer vielleicht an einer kalten Außenwand ?heute haben wir 0° draußen und ich habe die Telerma auf 26° gestellt ..trotzdem btingt die Heizung nur 21° Zimmertemperatur...scheint irgenwie der Wurm drin!?
Das ist ein vom Fabrikat unabhängiges Problem. Ich denke auch, das es zufällig zusammen aufgetreten ist. Dein Raumregler ist 40 Jahre plus x alt.das Problem mit der Temperaturregelung trat ja erst auf.nachdem die Pumpe gewechselt wurde...ev. ist ja die neue Pumpe nicht kompatibel?...es ist eine Wilo Stratos Pico Plus!?
DAS ist mir so nicht bekannt. Die Bautiefe wird keinen Einfluss auf die Funktion des Mischermotors haben. Der VM 47/1 ist ja ein 7,5 Minutenläufer. Ein Motor aus der VM 3000 - Serie hätte es auch getan. Das sind dann 4 Minutenläufer.die Tiefe ist beim alten Motor ca. 2 cm mehr...kann ich den trotzdem verwenden?
...es gibt wohl zwei Varianten mit VM47/1
Natürlich. ACHTUNG ! Arbeiten an 230 Volt ! Vor dem Abklemmen des Anschlusskabels den Mischermotor in eine Endlage fahren, also entweder "Auf" oder "Zu". Vorm Abklemmen des Kabels bitte die Belegung der Anschlussklemmen mit den einzelnen Adern notieren. Ich habe für diesen alten Stellantrieb leider keinen Anschlussplan mehr zur Verfügung, aber die Zuordnung von Schutzleiter und Neutralleiter sollten ebenso eindeutig sein wie L1 und L2 als Steuerleitungen für die Arbeitsrichtungen "Auf" und "Zu". Anschließende Funktionskontrolle nicht vergessen.da ist ja nur ein Kabel das zu, Regler verbindet...muss man da was beachten außer Stromabschaltung?