Centra Bürkle Raumthermostat

Diskutiere Centra Bürkle Raumthermostat im Regelungstechnik Forum im Bereich Regelungstechnik / Erneuerbare Energien; Hallo, mein Raumthermostat von Centra Bürkle iss übern Jordan gegangen und nun suche ich einen Ersatz dafür. Das Teil trug den Namen: Centra...

TOM_M

Threadstarter
Mitglied seit
03.08.2009
Beiträge
43
Hallo,

mein Raumthermostat von Centra Bürkle iss übern Jordan gegangen und nun suche ich einen Ersatz dafür.
Das Teil trug den Namen:

Centra Bürkle
Telerma TFB2

Wer kennt dieses Teil und kann mir einen Ersatz empfehlen??

DANKE
TOM
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.374
Für welchen Zweck ist das Raumthermostat denn da?? Was schaltet es???
 

TOM_M

Threadstarter
Mitglied seit
03.08.2009
Beiträge
43
Es schaltet die Fußbodenheizung von Tagbetrieb auf Nachtbetrieb!

Die TFB2 hat eine kleine Uhr und programmierbare Schaltpunkte - ich glaube 8 Stück, wobei ich nur 4 genutzt habe!!!


DANKE
TOM
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.374
Prinzipiell ist das Unsinnig. Fußbodenheizungen senkt man nicht ab.

Für deinen Zweck geht aber jeder Eberle Thermostat.

Welche Heizung + Heizungsregelung hast du denn??
 

TOM_M

Threadstarter
Mitglied seit
03.08.2009
Beiträge
43
An meiner FB-Heizung hängt eine

Centra Bürkle
Centratherm CK-R

Das Teil hat einen Außenfühler und den genannten Raumthermostat. Dieser
ist mit 3 Drähten an die Centratherm angedrahtet!! :))

Bist du sicher, dass man mit einem Eberle Thermostat richtig liegt??
(digital oder analog???)


DANKE
TOM
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.374
Ja - bin ich.

Eberle stellt diese Thermostate für viele Anbieter von Heiztechnik her...
 

TOM_M

Threadstarter
Mitglied seit
03.08.2009
Beiträge
43
OK,

ich habe mal bei EBERLE eine Anfrage plaziert!
Bin mal gespannt ob die sowas haben - der alte Thermostat scheint irgendwas "digitales"
zu sein und zeigt keine echten Schaltvorgänge an.

DANKE
TOM
 

TOM_M

Threadstarter
Mitglied seit
03.08.2009
Beiträge
43
.... und bis heute war es denen nicht einmal eine Antwort wert!!!!! :cursing:
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.374
Das wundert mich auch nicht. ;)

Was meinst du wenn die auf jede Heimwerkeranfrage antworten müssten.....


Dein "Partner" ist das Fachhandwerk - > Haustechnikgroßhandel. Dort haben die ein Wunschthermostat lagernd.
 

TOM_M

Threadstarter
Mitglied seit
03.08.2009
Beiträge
43
Hallo,

ich habe nun mal bei Eberle die Grbrauchtsanweisungen unterschiedlicher Thermostaten/Regler studiert
und festgestellt, dass diese eigentlich nur auf "Schaltkontakte" basieren und dies macht mein alter
"Centra Bürkle" nicht - das Teil funktioniert "digital"!

Hast du hierzu eine Idee??

Danke
TOM
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.374
Wenn auf der Regelung die Wörter Centra Bürkle zu finden sind, ist das Teil mindestens 30 Jahre alt.


Welches Heizgerät hast du denn???? Wie ist die Anlage aufgebaut???

Ich hätte da nämlich evtl eine Alternative.
 

TOM_M

Threadstarter
Mitglied seit
03.08.2009
Beiträge
43
..... ist das Teil mindestens 30 Jahre alt.
Ja, da kannst du schon recht haben!!

Das Telerma TFB2 hat keine Schaltkontakte - es scheint wirklich nur die Widerstandswerte
des Raumfühlers weiter zu geben. IN der Reglung (Centratherm CK-R, baugleich mit ZG52)
hat man früher auch Relais klicken gehört.

Noch eine Idee??

Danke
TOM
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.374
Regelungen werden für eine Laufzeit von 13 Jahren gebaut.

Wenn deine Regelung 3 x so alt ist....... ;)
 

TOM_M

Threadstarter
Mitglied seit
03.08.2009
Beiträge
43
SO,

ich habe nun mal einen Versuch gestartet und bin dabei mal von der anderen Seite an die Sache ran!
Also mal an der Reglung nachgeschaut und mir ein Bild der Möglichkeiten verschaft.

An den Anschlüßen des Raumthermostates ist ein kleines Schaltbild und dort ist zu erkennen, dass man
den Raumthermostaten auch mit 4 Drähten betreiben kann - meiner ist ja nur mit 3 Drähten angeklemmt!

ALSO: Auf dem Schaltbild sind die 4 Anschlüße zu sehen - an 3 davon hängt ein Poti.
Dies hängt "widerstandstechnisch" zwischen 1+3 - Anschluß 2 ist der Potiabgriff.
Anschluß 4 kann mit einem Schalter zu Anschluß 2 geschaltet werden - am Schalter ist auch eine "Sonne"
zu sehen (Tagschaltung?)

Wie würdet Ihr dieses Schaltbild interpretieren?

Danke
TOM

PS: Hier mal ein ähnliches Schaltbild - gerade eben im Netz gefunden!!
 

Anhänge

TOM_M

Threadstarter
Mitglied seit
03.08.2009
Beiträge
43
... und nun noch eine neue Info dazu!!

Der Regler soll dann später bei Honeywell als TFU22 verfügbar gewesen sein
und wäre ein ganz normaler Analogregler der die Steuerung mit Widerstandswerten füttert.

Kennt jemand den TFU22 oder weiß jemand wo man das Ding noch bekommt??

Danke
TOM
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.374
Du versuchst mit Schlachtabfällen einen Dinosaurier wieder zum Leben zu erwecken.

Ich will dir ja nicht zu nahe treten. Aber wie sehr hängst du an dieser alten Regelung?

Ich kenn jetzt den Rest der Anlage nicht. Es wär aber eine Überlegung wert, mal 2 Minuten über eine Sanierung /Erneuerung nachzudenken.
 

TOM_M

Threadstarter
Mitglied seit
03.08.2009
Beiträge
43
Ich hänge nicht an diesem Ding - definitiv nicht, aber ......

Honeywell will die alte Reglung rauswerfen, nur weil der Raumfühler (mit ein bisserl Tag/Nacht-Schaltung) kaputt
ist - dafür wollen die ca. 2500 Euronen. Für mich ist das ein Grund, auch den kleinsten Faden zu ziehen um die
alte Regelung am Laufen zu halten!!!

Ginge es um 200-300 Euros, würde ich sofort umbauen.

Die Regelung ist eine Centratherm ZG252 mit Vorlauf- und Rücklauffühler - einem Außenfühler und dem
besagten Raumgerät.

Hast du eine gute Idee???

Danke
TOM
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.374
Na für 200-300 € gibts definitiv nichts Neues.

Was für eine Heizungsanlage hast du denn? welcher Kessel? wie alt?
 

TOM_M

Threadstarter
Mitglied seit
03.08.2009
Beiträge
43
Es geht hier um eine Fußbodenheizung, die mit einer eigenen Regelung ausgestattet ist.
Hierbei wird der Mischer direkt am Verteiler der FBH gesteuert - dies über die angesprochene
Centratherm oder Veltamatic, wie sie auch genannt wird.
Mein defekter Raumthermostat macht die Tag/Nacht Umschaltung und dient zur Vorgabe der
gewünschten Temparaturen (Nacht/Tag) - überwacht diese auch noch.
 
Thema:

Centra Bürkle Raumthermostat

Centra Bürkle Raumthermostat - Ähnliche Themen

  • Honeywell Centra Mischer Dichtungssatz

    Honeywell Centra Mischer Dichtungssatz: Hallo und schönen guten Abend Euch allen, Ich hätte eine Frage, ich möchte bei meinem 3 Wegemischer die Dichtungen alle tauschen da beim öffnen...
  • Buderus 4200 mit Centra Mischer

    Buderus 4200 mit Centra Mischer: Ich habe einen Centa 10-4. Auf der Klemmleiste stehen die Bezeichnungen 1 2,3,A und B Weiss einer was die bedeuten? Wo wird der Mischer bei der...
  • ? zu Centra Bürkle Telerma TFB2 - Schaltuhr ERS 1

    ? zu Centra Bürkle Telerma TFB2 - Schaltuhr ERS 1: Hallo, folgende Daten vorab: Velta Fußbodenheizung, Bj 1990, Fernwärme Steuerung über veltamat AS mit Regelgerät ZG-AS, Außenfühler, CB...
  • Rücklaufproblem mit Centra Mischer DRG... + Regler VMM20

    Rücklaufproblem mit Centra Mischer DRG... + Regler VMM20: Hallo liebe Forenmitglieder, ich stehe im Moment vor einem Problem, welches ich mir hydraulisch nicht erklären kann. Folgend ein Überblick über...
  • Centra-Bürkle Ventil DV15-1 kompatibel zu DD15-1?

    Centra-Bürkle Ventil DV15-1 kompatibel zu DD15-1?: Hallo ihr guten Geister :) Ich habe ein Problem mit der Fernwärmeheizung: Das Durchgangsventil der relativ alten Heizungsanlage von ca. 1985...
  • Ähnliche Themen

    • Honeywell Centra Mischer Dichtungssatz

      Honeywell Centra Mischer Dichtungssatz: Hallo und schönen guten Abend Euch allen, Ich hätte eine Frage, ich möchte bei meinem 3 Wegemischer die Dichtungen alle tauschen da beim öffnen...
    • Buderus 4200 mit Centra Mischer

      Buderus 4200 mit Centra Mischer: Ich habe einen Centa 10-4. Auf der Klemmleiste stehen die Bezeichnungen 1 2,3,A und B Weiss einer was die bedeuten? Wo wird der Mischer bei der...
    • ? zu Centra Bürkle Telerma TFB2 - Schaltuhr ERS 1

      ? zu Centra Bürkle Telerma TFB2 - Schaltuhr ERS 1: Hallo, folgende Daten vorab: Velta Fußbodenheizung, Bj 1990, Fernwärme Steuerung über veltamat AS mit Regelgerät ZG-AS, Außenfühler, CB...
    • Rücklaufproblem mit Centra Mischer DRG... + Regler VMM20

      Rücklaufproblem mit Centra Mischer DRG... + Regler VMM20: Hallo liebe Forenmitglieder, ich stehe im Moment vor einem Problem, welches ich mir hydraulisch nicht erklären kann. Folgend ein Überblick über...
    • Centra-Bürkle Ventil DV15-1 kompatibel zu DD15-1?

      Centra-Bürkle Ventil DV15-1 kompatibel zu DD15-1?: Hallo ihr guten Geister :) Ich habe ein Problem mit der Fernwärmeheizung: Das Durchgangsventil der relativ alten Heizungsanlage von ca. 1985...
    Oben