Hallo in die Runde,
vor 2 Wochen wurde eine neue Atmotec Plus in Verbindung Calormatic 350 installiert.
Folgendes Problem tritt auf:
Solltemperatur Calormatic: 22,0 Grad.
Die Therme heizt. Das Thermostat zeigt 21,5 Grad.
Die eingestellten 22,0 werden nie angezeigt obwohl die Isttemperatur in Raum bis zu 25,0 Grad erreicht.
Folglich heizt die Therme weiter, schaltet aus wenn die Vorlauftemperatur erreicht ist.
Nachdem die Brennersperrzeit abgelaufen ist springt sie wieder an.
Stelle ich das Thermostat auf Solltemperatur 22,5 Grad zeigt das Thermostat binnen Sekunden 22,0 an.
Im Raum hat es nach wie vor 25,0 Grad.
Habe alle erdenkliche Einstellungen durch probiert: Vorlauftemperatur, Heizlast, Brennersperrzeit, von 2 Punkt auf Analog